来源:电工天下时间:2016-07-19 15:34:31 作者:老电工手机版>>

220KV母联开关失灵保护的动作条件_漏电保护开关失灵的原因

首先,找到母联保护跳闸与外部保护跳闸共同的出口节点,通过此节点来启动失灵。
由于该母联保护和外部保护跳闸均通过母联操作箱的TJR继电器来实现,所以可将原母联保护启动失灵的节点更换为母联开关操作箱内的保护跳闸继电器TJR的常开节点。
如果有保护跳闸,则TJR继电器动作,其常开节点闭合即去启动失灵保护。
当母线保护动作后,经延时(确保母联断路器可靠跳闸)判别到母联电流互感器仍有电流,启动母联失灵保护,发“母联失灵”动作信号,启动另一段母线保护的出口,从而切除母线上所有元件。
断路器失灵保护是什么保护?
断路器失灵保护,是指110kV以及以上系统,输电线路、变压器、母线发生故障,保护动作切除故障时,故障元件的断路器拒切,即断路器失灵而安装的保护。
漏电保护开关失灵的原因
漏电保护开关分电磁式保护开关和电子式保护开关,失灵原因如下:
一、电磁式保护开关常见失灵分析: 
1、安装接线错误:如果因为安装或接线错误,使漏电流无法在零序电流互感器内反映出来,保护器就不能动作。
解决办法:重新检查接线顺序。【220KV母联开关失灵保护的动作条件_漏电保护开关失灵的原因】
2、保护器设计性能缺陷:一般的低压线路,都程度不同地存在着泄漏电流,只要泄漏电流的合成值未达到保护器的动作电流整定值,保护器就不会动作。
解决办法:与厂家联系做性能改进或更换。
3、定值整定不准确:漏电保护器动作电流的整定,要满足保证人身安全和电网稳定运行两个条件。(www.dgjs123.com)如果保护定值选得过大,在发生人身触电事故或漏电时,保护器也不会动作。
解决办法:更换为定值适当的漏电保护器。
4、电气线路故障:零序电流互感器、继电器和交流接触器的线圈及连接线烧毁、断线、接头松动、氧化等。 
解决办法:查线处理及更换。
5、元器件故障:元件烧毁、损坏、参数改变、安装错误、触头烧蚀、双金属片发热失控等。
解决办法:更换新的电子元件。
6、机械故障:继电器、交流接触器电磁铁卡死、触头变形、传动机构失灵、变形等。 
解决办法:更换新的电子配件。
二、电子式保护开关常见故障处理分析: 
1、三极漏电保护器,用于三相四线电路中。由于零线中的正常工作电流不经过零序电流互感器,所以,只要一启动单相负载,它就会动作切断电源。
解决办法:使用现场相适合的漏电保护器。
2、漏电保护器的负载侧的零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成漏电保护器误动作。
解决办法:将零线接到漏电保护器电源侧的零线上。 电工天下
3、漏电保护器的负载侧的导线过长、有的紧贴地面、存在较大的对地电容,这样就存在着较大的对地电容电流,就有可能引起保护器动作。
解决办法:漏电保护器尽可能靠近负载侧安装或者用漏电动作电流稍大一点的保护器。
断路器失灵保护的配置原则是什么?
220~500KV电网以及个别的110KV电网的重要部分,根据下列情况设置断路器失灵保护: 
1、当断路器拒动时,相邻设备和线路的后备保护没有足够大的灵敏系数,不能可靠动作切除故障时。 
2、当断路器拒动时,相邻设备和线路的后备保护虽能动作跳闸,但切除故障时间过长而引起严重后果时。 
3、若断路器与电流互感器之间距离较长,在其间发生短路故障不能由该电力设备的主保护切除,而由其他后备保护切除,将扩大停电范围并引起严重后果时。
断路器失灵保护有什么作用?
断路器失灵保护的作用:
故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。
10kV及以上系统,输电线路、变压器、母线发生故障,保护动作切除故障时,故障元件的断路器拒切,即断路器失灵而安装的保护失灵保护首先动作于母联断路器和分段断路器。
相关文章
  • 漏电保护器型号规格选择与安装要求

    漏电保护器型号规格选择与安装要求

    漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。

    时间:2022-09-15 08:02:33

  • 1p和1p+n漏电保护器的接线方法

    1p和1p+n漏电保护器的接线方法

    有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:36:36

  • 电热水龙头上漏电保护器的接线方法

    电热水龙头上漏电保护器的接线方法

    在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。

    时间:2022-07-09 06:34:58

  • 两相漏电保护器的正确接线方法

    两相漏电保护器的正确接线方法

    有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:33:40

  • 漏电保护器插座的正确接线方法

    漏电保护器插座的正确接线方法

    漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。

    时间:2022-07-09 06:30:53

  • 漏电保护器上火线与零线怎么接线

    漏电保护器上火线与零线怎么接线

    漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。

    时间:2022-07-09 06:29:15

  • 漏电开关安全运行的十条保障措施

    漏电开关安全运行的十条保障措施

    漏电开关安全运行措施,参考如下:1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度。2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,在雷雨季节应增加试验次数。

    时间:2022-07-09 06:25:54

  • 漏电保护开关推不上去的原因分析

    漏电保护开关推不上去的原因分析

    已经拔掉了漏电开关负载侧的所有负载,但仍然送不上电,建议把开关负载侧的线拆除掉,测试下能否送上电,如果能送上电,则说明负载侧线路接地短路或者线路绝缘过低。只能用万用表检查线路,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。