漏电保护器安装运行要求

来源:电工天下时间:2019-11-15 09:25:04 作者:老电工手机版>>

有关漏电保护器安装运行要求,漏电保护器安装运行的10条注意事项,漏电保护器安装前必须检查漏电保护器的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流、漏电动作时间等是否符合要求。

漏电保护器安装运行要求

漏电保护器安装前必须检查漏电保护器的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流、漏电动作时间等是否符合要求。

安装时要正确,接线时要分清相线和零线。

1、漏电保护器的工作零线不可以就近接线、单相负荷不可以在漏电保护器两端跨接。

2、漏电保护器后面的工作零线不能重复接地。

3、漏电保护器选用,家用电器回路为30MA。

4、在由同一台变压器供电的系统中,不可以将一部分设备保护接零而另一部分设备保护接地。

5、绝对不可以在保护线或者保护零线上安装开关、熔断器或单独的断流开关。

6、通常正常工作电流的相线和零线接在漏电保护器上,而保护接地线绝不能接在漏电保护器上,否则,若相线与设备外壳搭接时,故障电流会通过保护线流过漏电保护器,零序电流互感器检测不出故障电流,即零序电流仍为零,漏电保护器不会动作。

7、在使用漏电保护器时,用电设备侧的零线与保护线也不可接错,若误把保护线当零线用,则漏电保护器无法合闸。

8、安装在干燥、无尘的场所,安装位置应垂直,各方向倾斜度不应超过规定值。

9、对于电子式漏电附件,电子端与负载端不能接反,否则将损坏漏电附件。

10、安装场所附近的外磁场,在任何方向不应超过地磁场的5倍。

相关文章
  • 漏电保护器型号规格选择与安装要求

    漏电保护器型号规格选择与安装要求

    漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。

    时间:2022-09-15 08:02:33

  • 漏电开关安全运行的十条保障措施

    漏电开关安全运行的十条保障措施

    漏电开关安全运行措施,参考如下:1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度。2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,在雷雨季节应增加试验次数。

    时间:2022-07-09 06:25:54

  • 安装漏电开关后怎么做到绝对安全

    安装漏电开关后怎么做到绝对安全

    安装漏电开关后怎么做到绝对安全?在用电线路中漏电保护开关的主要作,就是检测火线进来的电和从零线回去的电是否相同,以此来决定是否跳闸,从而保护用电者的安全。

    时间:2022-05-16 10:59:51

  • 安装漏电保护器时的7条注意事项

    安装漏电保护器时的7条注意事项

    怎么正确安装漏电保护器,在安装时需要注意以下几点:安装前,核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并且要操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。

    时间:2022-04-18 21:34:17

  • 安装漏电保护器时要注意的10大问题

    安装漏电保护器时要注意的10大问题

    在安装漏电保护器之前,必须先检查漏保的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流、漏电动作时间等是否符合要求,为了做到正确安装,接线时分清相线和零线。

    时间:2022-02-11 06:41:52

  • 安装漏电保护器打火什么原因,漏电保护器的装设范围有哪些

    安装漏电保护器打火什么原因,漏电保护器的装设范围有哪些

    有关漏电保护器的知识,漏电保护器上测试按钮非常有用,可以测试功能是否正常,当漏电保护器出现打火现象时,一般是什么原因引起的,漏电保护器的装设范围有哪些,下面具体来看下。

    时间:2022-01-15 06:53:46

  • 漏电保护器安装过程要注意的十个问题

    漏电保护器安装过程要注意的十个问题

    有关漏电保护器安装过程要注意的十个问题,漏电保护器的安装与使用注意事项,包括漏电保护器后面的工作零线不能重复接地、漏电保护器选用,家用电器回路为30MA等细节。

    时间:2020-10-26 15:32:25

  • 漏电断路器知识:漏电断路器的作用及选择要求

    漏电断路器知识:漏电断路器的作用及选择要求

    有关如何选择漏电断路器的方法,漏电断路器的工作原理,漏电断路器的参数与类型,按使用目的与供电方式选用不同的漏电断路器,并介绍漏电断路器的使用方法,一起来了解下。

    时间:2020-10-26 15:32:23

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有