家用漏电保护器的接线要求图解

来源:电工天下时间:2017-01-18 19:11:27 作者:老电工手机版>>

家用漏电保护器的接线要求图解

漏电保护器的接线方法:按漏电保护器的字体确定漏电保护器的上下,字体上部的接口俗称为上口,接电源;字体下部的接口俗称为下口,接电器(或进户电线)。




漏电保护器接线方法:

1、根据不同的电气设备的供电方式,选用不同的漏电保护器,单相220V电源供电的电气设备,应选用二极二线或单极二线式漏电保护器。

三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线或四极四线式漏电保护器。

2、根据电气线路的正常泄漏电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值。

选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍。

注意:漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。

相关文章
  • 漏电保护器型号规格选择与安装要求

    漏电保护器型号规格选择与安装要求

    漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。

    时间:2022-09-15 08:02:33

  • 1p和1p+n漏电保护器的接线方法

    1p和1p+n漏电保护器的接线方法

    有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:36:36

  • 电热水龙头上漏电保护器的接线方法

    电热水龙头上漏电保护器的接线方法

    在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。

    时间:2022-07-09 06:34:58

  • 两相漏电保护器的正确接线方法

    两相漏电保护器的正确接线方法

    有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:33:40

  • 漏电保护器插座的正确接线方法

    漏电保护器插座的正确接线方法

    漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。

    时间:2022-07-09 06:30:53

  • 漏电保护器上火线与零线怎么接线

    漏电保护器上火线与零线怎么接线

    漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。

    时间:2022-07-09 06:29:15

  • 漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接

    漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接

    有关漏电保护器的接线问题,购买了一个漏电保护器,但在漏保上接线柱没有标注L和N,这种情况下应该怎么接线,凡在漏保器上无标明符号的,在接线时要注意哪些问题,下面具体来看下。

    时间:2022-06-09 05:31:01

  • 家用漏电保护开关品牌怎么选择

    家用漏电保护开关品牌怎么选择

    家用漏电保护开关品牌的选择要求,第一档,也是最好的,价格应该是最高的一些开关,这其中的开关适合用于相对有钱的家庭使用。这类开关主要包括一些合资的品牌,主要有施耐德、ABB、西门子、罗格朗。

    时间:2022-05-16 11:28:22

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有