家用漏电保护器品牌及容量计算公式

来源:电工天下时间:2017-01-18 18:53:51 作者:老电工手机版>>
家用漏电保护器品牌及容量计算公式

家庭用漏电保护器的选择

目前家庭使用DZ系列的空气开关漏电开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C63等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安。
 
选择多大的,用功率/电压=电流
漏电保护器的电流一般按照负载电流的1.5倍左右选取。
家庭常用漏电保护器漏电动作电流都是30MA,国内很多品牌都比较好。

一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用【32A/2P断路器+漏电脱扣附件】即可。
如果考虑【需用系数】的话,25A规格也可。

二、计算公式:
Ijs=Kx*P/U/cosφ,其中:
Ijs-------计算电流;
Kx--------需用系数,家庭用电,Kx在0.5~0.7之间足够;
P---------安装容量,所有电器(插座也折算在内,每个100W估算进去);
cosφ------功率因数,民用电气线路按0.85~0.9估算。
得到计算电流值后,选择断路器可以套大1、2个规格的,但要注意,断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路):
16A----------对应线路为BV-2.5;
20、25A------对应线路为BV-4;
32A----------对应线路为BV-6;
40A----------对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。

三、品牌:
最好的,选施耐德(梅兰日兰)、西门子、国产德力西、正泰C65N-32/2P+ELE
一般的,同样规格的通用型号DZ47-32/2P+ELE。
相关文章
  • 家用漏电保护开关品牌怎么选择

    家用漏电保护开关品牌怎么选择

    家用漏电保护开关品牌的选择要求,第一档,也是最好的,价格应该是最高的一些开关,这其中的开关适合用于相对有钱的家庭使用。这类开关主要包括一些合资的品牌,主要有施耐德、ABB、西门子、罗格朗。

    时间:2022-05-16 11:28:22

  • 家用漏电保护开关的选择依据

    家用漏电保护开关的选择依据

    很多的朋友在选择漏电开关时,往往会有一种错误的选择方法,例如家里装了一个4000瓦的热水器,为了安全起见选了一个32安的漏电保护器,但配的电线是2.5平方的,这完全是错误的。

    时间:2022-05-16 11:27:34

  • 家用漏电开关跳闸十大原因详解

    家用漏电开关跳闸十大原因详解

    有关家用漏电开关跳闸的十大原因,可能是由于漏电开关与负载不匹配,电源进线电压过高,漏电断路器质量有问题,漏电断路器接线错误等引起的开关跳闸。

    时间:2020-10-26 15:54:30

  • 家用配电箱漏电保护器的正确安装位置

    家用配电箱漏电保护器的正确安装位置

    在家庭用电中,配电箱保护器应安装在哪里,需要电工人员好好斟酌下再安装,这里讲一下家用配电箱漏电保护器的正确安装位置,供大家学习参考。

    时间:2020-04-21 09:27:34

  • 家用漏电断路器接线图原理解析

    家用漏电断路器接线图及原理

    家用漏电断路器接线图与原理,漏电断路器是防止漏电的开关,用于防止漏电事故的发生,漏电开关可以分为脉冲式、电磁式还有电子式,漏电断路器怎么接线?需要借助漏电断路器接线图来作一个参考。

    时间:2019-09-11 15:01:43

  • 家用漏电断路器选择的三个要点

    家用漏电断路器的选择要点

    有关家用漏电断路器的选择方法,家用漏电断路器选择的三个要点,包括合理选择漏电动作电流及动作时间,选择合适的额定电流,额定电压、频率、极数的选择等。

    时间:2019-09-11 14:39:20

  • 家用漏电保护开关频繁跳闸怎么办?

    家用漏电保护开关频繁跳闸

    家用漏电保护开关频繁跳闸怎么办?家电漏电保护开关跳闸的四个主要原因,包括漏保护开关安装不良、漏电开关本身质量问题、电器或线路漏电、短路等造成的漏电开关跳闸问题。

    时间:2019-07-08 11:19:15

  • 家用漏电断路器怎么选,家用漏电断路器三个选择要素

    家用漏电断路器的选择要素

    有关家电漏电断路器的选择方法,这里总结了三点家用漏电断路器的选择标准,包括漏电动作电流及动作时间、漏电断路器的额定电流、额定电压、频率、极数的选择等。

    时间:2019-07-08 11:18:21

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有