漏电保护器错误接线方法

来源:电工天下时间:2019-07-08 11:06:44 作者:老电工手机版>>

有关漏电保护器的错误接线方法,漏电保护器正确接线的方法,正确区分三相四线中性线和接地线,以及缺少接地线问题的正确修改方法等。

漏电保护器错误接线方法

漏电保护器接线

一、三相四线中性线和接地线没有分清楚

如图:

相四线中性线和接地线

1、当用作三相配电时,若电气设备的外壳与地接触,漏电保护器就跳闸,此时因为0线当作保护用与大地接通产生漏电流,从而引起跳闸。(接地保护线与工作零线连接在一起)。

2、当用作单相设备时,因电气设备的外壳未接地,一旦漏电保护器失效,而电气设备的外壳又漏电就会发生人身触电事故。

正确方法:

将三相插座和单相插座分开,三相插座的接地插头接零线(接零保护)或接地线(接地保护),三相设备装漏电保护器只能装三相三线漏电保护器(此时无论设备是接零保护或接地保护都不会对漏电保护器产生任何不良影响)或装三相四线漏电保护器(此时0线只能引至漏电保护器的进线端作为内部电子组件板的工作电源,而不能从出线端引出)。

单相插座漏电保护器的中性线输出端,接地插头接漏电保护器的中性线的输(接零保护)或接地线(接地保护)。

二、缺少接地线

某单位的的配电箱,有10只6A单相插座,采用4芯导线,每相接两只插座,接地线与中性线在箱内并头,见下图,错误的原因是:

1、该配电箱若不通过漏电保护器直接接到三相电源上,则在保护接地系统中,该配电箱缺少一根接地线在保护接零系统中,一旦配电箱的中性线断开,电气设备的外壳就会带电。

该配电箱若接到保护器上,由于中性线与设备外壳相连,一旦设备外壳与地接触,漏电保护器就跳闸。

正确方法:

插座的接地插头与中性线插头之间应断开,若接到期三相电源上,采用五线,即三根相线,一根中性线,一根接地线;若接到单相电源上,用采一根相线,一根中性线,一根地线;若接到三相四线漏电保护器上,也要采用五根线,即三根相线,一根中性线,一根接地线。

相关文章
  • 1p和1p+n漏电保护器的接线方法

    1p和1p+n漏电保护器的接线方法

    有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:36:36

  • 电热水龙头上漏电保护器的接线方法

    电热水龙头上漏电保护器的接线方法

    在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。

    时间:2022-07-09 06:34:58

  • 两相漏电保护器的正确接线方法

    两相漏电保护器的正确接线方法

    有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-09 06:33:40

  • 漏电保护器插座的正确接线方法

    漏电保护器插座的正确接线方法

    漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。

    时间:2022-07-09 06:30:53

  • 漏电保护器上火线与零线怎么接线

    漏电保护器上火线与零线怎么接线

    漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。

    时间:2022-07-09 06:29:15

  • 漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接

    漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接

    有关漏电保护器的接线问题,购买了一个漏电保护器,但在漏保上接线柱没有标注L和N,这种情况下应该怎么接线,凡在漏保器上无标明符号的,在接线时要注意哪些问题,下面具体来看下。

    时间:2022-06-09 05:31:01

  • 漏电保护器的不同接线方法

    漏电保护器的不同接线方法

    来看下漏电保护器的不同接线方法,生活中的漏电保护器分为1P+N型、2P+N型、3P+N型三种,它们的接线方法必须正确才能及时起到保护作用,以下是这三种类型的漏电保护器的接线方式,供大家参考。

    时间:2022-04-18 21:36:05

  • 怎么正确选择漏电保护器的接线方法

    怎么正确选择漏电保护器的接线方法

    怎么正确选择漏电保护器的接线方法,低压漏电保护器有单相二线(1P+N)、两相二线(2P) 、两相三线(2P+N,已淘汰)、三相三线(3P)、三相四线(3P+N)等几种,在使用时应根据电力系统的特点来选择。

    时间:2022-04-18 21:14:02