变电站倒闸操作危险点与安全防范措施

来源:电工天下时间:2016-03-17 14:31:18 作者:老电工手机版>>

变电站倒闸操作危险点与安全防范措施

1、防带负荷拉、合闸。

操作人员按照操作规程认真核对设备的名称、编号、位置与操作票及现场一致才能操作。严禁任意使用万能钥匙开锁。

确认断路器确在断开位置,并取下合闸熔断器熔管才能操作隔离开关。

2、防带电装设接地线。

操作人员按规定进行验电(在阴天验电后立即装设接地线)。

3、防带接地线、接地隔离开关合闸。

操作人员认真检查工作现场,确认接地隔离开关已全部拉开,接地线已全部拆除。

4、防误入带电间隔。

工作负责人认真核对工作地点的设备名称、编号与工作票一致,修试间隔悬挂标示牌,周围装设遮栏并锁上其他间隔门。

5、防拆装接地线时线夹脱落砸伤操作人员。

操作人员安装接地线时,必须装设牢固,拆时要顺着接地线杆拉住接地线防止其乱摆,操作人员应戴好安全帽。

6、防隔离开关有卡涩现象时用力强拉、合损坏设备。

隔离开关出现卡涩现象时,操作人员要立即停止操作并对设备进行检查,排除故障后才能继续操作。

7、防操作低压电源熔断器或隔离开关时,因故障产生电弧而被灼伤。

操作人员按规定戴好护目镜和绝缘手套。

8、防误操作扩大事故。

操作人员严格执行安全规程和运行规程,努力学习业务知识,提高操作水平。

9、防误开、合断路器。

操作人员严格执行监护复诵制度,核对设备的名称、编号。

10、防操作中隔离开关支柱绝缘子折断,引线对人放电。

操作人员必须认真对隔离开关进行检查,发现问题立即停止操作,并且在操作时应尽量避开长引线相支柱绝缘子,同时应戴好安全帽。

11、带线路时防止带负荷拉、合隔离开关。

操作人员操作前应认真检查线路有无负荷,并取下线路断路器相应的控制回路熔体。

12、防操作人员误触直流电源。

操作人员拆装直流电源及拉合信号电源时,必须戴好绝缘手套。

相关文章
  • 变电站倒闸操作的流程图示例

    变电站倒闸操作的流程图示例

    有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-15 12:37:09

  • 配电室倒闸接地线怎么接

    配电室倒闸接地线怎么接

    有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-11 06:55:45

  • 变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些

    变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些

    在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。

    时间:2022-01-25 06:04:15

  • 怎么进行母线的倒闸操作?

    怎么进行母线的倒闸操作?

    怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。

    时间:2021-11-15 06:24:22

  • 10kV开关柜防误闭锁回路危险点的对策与方案

    10kV开关柜防误闭锁回路危险点的对策与方案

    如何防范检修操作中的误回路危险点,包括10kV母联开关小车推进机构闭锁开放,10kV母联隔离小车推进机构闭锁开放,防误回路的具体使用方案等。

    时间:2021-01-10 14:29:30

  • 配电房倒闸操作的12个问题(图文)

    配电房倒闸操作的12个问题

    对配电房进行倒闸操作,要根据值班调度员或值班负责人命令,准确无误地进行倒闸操作,倒闸操作由操作人填写操作票,停电拉闸操作必须按照开关顺序,倒闸操作要填写操作票。

    时间:2017-08-02 07:30:17

  • 高压配电室倒闸操作票的填写使用要求

    高压配电室倒闸操作票

    高压配电室倒闸操作票的填写要求,操作票必须按操作项目的顺序,每张作业票只准填写一个任务,操作票应用钢笔或签字笔填写,操作票统一编号,按顺序使用等。

    时间:2016-03-22 20:12:13

  • 500kV变电站32接线方式与倒闸顺序图解

    500kV变电站32接线方式与倒闸顺序

    有关500kV变电站32接线方式与倒闸顺序,介绍了3/2断路器接线方式,3/2断路器接线方式倒闸操作顺序,母线侧断路器倒闸操作顺序,中间断路器倒闸操作顺序等。

    时间:2016-01-03 07:27:01

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有