环网柜的部件组成_环网柜的分类

一、环网柜的部件组成

环网柜,也被称为环网供电的单位,是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器。

每个环网柜由3到5路总开关盒形成的灵活连接模式,以满足不同电力分配网络节点的供电需求。

由于电源开关装置和硬母线被封装在同一个封闭的金属外壳,一般使用作为绝缘和灭弧介质,开关采用三相联动的三工位 SF6 气体负荷开关或断路器,高性能的弹簧机构可以实现快速分开关运作。

一个单独的环网单元从进线单位、计量单位、TV 单位等不同的模块和母线单元组成,并可以根据实际需要任意组合各种不同的方案。

二、环网柜的分类

环网柜一般分为空气绝缘和 SF6 绝缘两种,用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。

柜体中,配空气绝缘的负荷开关主要有产气式、压气式、真空式,配 SF6 绝缘的负荷开关为 SF6 式。

环网柜中的负荷开关,一般要求三工位,即切断负荷,隔离电路、可行靠接地。

产气式、压气式和 SF6 式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧室只能开断,不能隔离。

因此,一般真空负荷环网开关柜在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成隔离断口。

三、环网柜的特点

由于环网柜上述特殊结构排列使其具有以下特点:

1)环网柜可采用全绝缘、全密封结构,甚至能够适应户外任何环境。

2)由于环网柜内的各部件排列紧凑,所以通常环网柜体积较小,重量轻,所占用的面积也较小,有利于提高土地使用效率。

3)环网柜相对于其它电气设备部件组成比较简单,有利于安装,操作也更加方便、安全、可靠,运行后期维护工作量小。

4)设备可见断口,可以快速准确地确认开关接触位置,并保证操作与维修工作人员的安全。

基于以上优点,10kV 环网柜广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。

相关文章
  • 变电站直流系统的四个组成部分

    变电站直流系统的四个组成部分

    有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。

    时间:2022-09-16 07:44:57

  • 35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。

    时间:2022-09-15 05:53:31

  • 环网柜与中置柜有何区别?

    环网柜与中置柜有何区别?

    环网柜与中置柜的区别,二者的区别主要是环网柜是联络、隔离作用,中置柜用在进线、馈线,环网柜和中置柜在开断电流上的区别,以及环网柜与中置柜断路控制的方式。

    时间:2022-09-13 12:00:18

  • 护套线的结构组成,护套线敷设方法

    护套线的结构组成,护套线敷设方法

    本文介绍了护套线的结构组成,护套线的敷设方法,护套线敷设的定位,划线以及埋设保护管等准备工作,敷设护套线时,在放线、直敷、弯敷方面的注意事项等。

    时间:2022-09-13 09:51:06

  • 数字化变电站系统组成方式有哪些?

    数字化变电站系统组成方式有哪些?

    数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。

    时间:2021-06-16 09:33:40

  • 电力系统组成的三大部分

    电力系统组成

    电力系统组成的三大部分,电力系统组成框架包括发电、输电、配电三大部分,发电机组发出的电压一般为 6 ~ 10kV,输电方式有两种:交流输电与直流输电,配电是由10KV级以下的配电线路和降压变压器所组成。

    时间:2019-06-30 08:46:29

  • 输电线路组成及输电线路电压等级

    输电线路组成及输电线路电压等级

    输电线路组成及输电线路电压等级在电工维护工作中,要了解输电线路的组成,包括架空线路构成元素,比如导线与杆塔等,了解输电线路中高压、超高压、特高压的区别,要能做到

    时间:2017-07-14 10:43:35

  • 什么是无功功率?无功功率补偿的组成要素

    什么是无功功率

    有关无功功率与无功功率补偿的知识,无功功率与无功功率补偿的定义,以及力率电费、涌流及过电压、投切信号的比较等知识,供大家学习参考。

    时间:2016-06-04 03:29:23

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有