单母线分段接线的接线特点

来源:电工天下时间:2017-07-16 14:45:53 作者:老电工手机版>>

【单母线分段接线的接线特点】

有关单母线分段接线的知识,采用隔离开关或断路器将单母线分段的电气主接线,单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性,一起来了解下。

一、单母线分段接线

单母线分段接线(sectionalized configuration)是采用隔离开关或断路器将单母线分段的电气主接线。

当进出线回路数较多时,采用单母线接线已经无法满足供电可靠性的要求,为了提高供电可靠性,把故障和检修造成的影响局限在一定的范围内,可采用隔离开关或断路器将单母线分段。

单母线分段接线的接线特点

优点:

1,两母线段可以分裂运行,也可以并列运行;

2,重要用户可用双回路接于不同母线段,保证不间断供电;

3,任意母线或隔离开关检修,只停该段,其余段可继续供电,减少了停电范围。

缺点:

1,分段的单母线增加了分段部分的投资和占地面积;

2,某段母线故障或检修时,仍有停电情况;

3,某回路断路器检修时,该回路停电;

4,扩建时需向两端均衡扩建。

适用范围:

1,110-220KV配电装置,出线回路数为3-4回;

2,35-65KV配电装置,出线回路为4-8回;

3,6-10KV配电装置,出线回路为6回及以上。

二、单母线分段接线的特点

单母线分段的接线方式的主要特点:

单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。

当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。

1、单母线分段接线的特点

当进出线回路数较多时,采用单母线接线已经无法满足供电可靠性的要求,为了提高供电可靠性,把故障和检修造成的影响局限在一定的范围内,可采用隔离开关或断路器将单母线分段。

单母线分段接线的接线特点

如图1-1所示,设置分段断路器0QF将母线分成两段,各段母线为单母线结构,以提高可靠性和灵活性。当可靠性要求不高时,也可以利用分段隔离开关0QS进行分段。

当采用隔离开关0QS将母线隔离开关分段时,若任一段母线(Ⅰ段或Ⅱ段)及其母线隔离开关停电检修,可以先断开分段隔离开关0QS,使另一段母线的工作不受影响。但当分段隔离开关0QS投入使用,两段母线同时运行期间,若任一段母线发生故障,仍将造成整个配电装置停电。只有等保护跳闸,再用分段隔离开关0QS将故障段母线隔开后,才能恢复非故障段母线的运行。

当采用分段断路器0QF将母线分段时。当0QF闭合后,任一段母线发生故障,在继电保护装置的作用下,母线分段断路器0QF断开和连接在故障段母线上的电源回路的断路器相继断开,从而可以保证非故障段母线的不间断供电。用断路器0QF将母线分段后,可满足采用双回线路供电的重要用户供电可靠性要求。

例如,在图1-1中,若某电力用户采用双回路供电,每回线路可分别连接到母线的分段Ⅰ和分段Ⅱ上,并且每回线路的传输容量按该电力用户的满负荷计算,这样,当任一段母线故障停运,该电力用户均可以从另一端母线上获得电能,从而保证了对重要用户的连续供电。

在正常情况下检修母线时,可通过分段断路器0QF将待检修母线段与另一段母线断开,而不中断另一段母线的正常运行。因此,采用断路器分段的单母线连接比不分段的单母线接线和采用隔离开关分段的单母线接线具有更高的可靠性。

发电厂,变电所电气主接线中单母线分段接线和双母线接线各自的特点 单母分段造价低,运行方式简单,灵活性差;(www.dgjs123.com)每个负荷只能接在一个母线段上,如果该段母线作业则连接在该段上的负荷必须全部停电。双母线接线造价比单母分段高但运行方式灵活可靠性高,每个负荷都可以选择在任一母线上运行;单一母线检修不会影响负荷运行;母联可以替代任一负荷开关运行而不影响其它负荷运行。总之,双母线对发电厂变电所的电气主接线是一种非常适用的接线方式它的造价比单母分段高些但从长远考虑还是合适的。

2、单母线分段接线的优点与缺点

出线回路数增多时,可用断路器将母线分段,成为单母线分段接线,如图8-3所示。根据电源的数目和功率,母线可分为2~3段。段数分得越多,故障时停电范围越小,但使用的断路器数量越多,其配电装置和运行也就越复杂,所需费用就越高。

母线分段后,可提高供电的可靠性和灵活性。在正常运行时,可以接通也可以断开运行。当分段断路器QFd接通运行时,任一段母线发生短路故障时,在继电保护作用下,分段断路器QFd和接在故障段上的电源回路断路器便自动断开。这时非故障段母线可以继续运行,缩小了母线故障的停电范围。当分段断路器断开运行时,分段断路器除装有继电保护装置外,还应装有备用电源自动投入装置,分段断路器断开运行,有利于限制短路电流。

对重要用户,可以采用双回路供电,即从不同段上分别引出馈电线路,由两个电源供电,以保证供电可靠性。

单母线分段接线的缺点:(相关阅读:单母线接线的优点与缺点  )

1)当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,必须断开接在该分段上的全部电源和出线,这样就减少了系统的发电量,并使该段单回路供电的用户停电。

2)任一出线断路器检修时,该回路必须停止工作。

单母线分段接线,虽然较单母线接线提高了供电可靠性和灵活性,但当电源容量较大和出线数目较多,尤其是单回路供电的用户较多时,其缺点更加突出。因此,一般认为单母线分段接线应用在6~10kV,出线在6回及以上时,每段所接容量不宜超过25MW;用于35~66kV时,出线回路不宜超过8回;用于110~220kV时,出线回路不宜超过4回。

在可靠性要求不高时,或者在工程分期实施时,为了降低设备费用,也可使用一组或两组隔离开关进行分段,任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。

三、单母线分段接线可以提高供电的可靠性

单母线分段接线的接线特点

单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。

单母线接线方式适用于一般工厂、企业及对供电可靠性要求不高、容量较小的变电站。

单母线分段接线的优缺点:

优点:

1)用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。

2)当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。

缺点:

1)当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。

2)当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越。

3)扩建时需向两个方向均衡扩建。

单母线接线的适用范围:(相关阅读:单母线分段接线的优缺点及适用范围  )

1)6~10kV配电装置出线回路数为6回及以上时。

2)35~63kV配电装置出线回路数为4~8回时。

3)110~220kV配电装置出线回路数为3~4回时。 

相关文章
  • 零电压与欠电压保护电气原理接线图

    零电压与欠电压保护电气原理

    有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。

    时间:2022-09-17 09:14:54

  • 高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。

    时间:2022-09-16 07:12:57

  • 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。

    时间:2022-09-15 12:33:31

  • 接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

    接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

    如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。

    时间:2022-09-15 08:09:17

  • 塔机电气控制柜电气原理接线图

    塔机电气控制柜电气原理接线图

    有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-09-15 05:51:14

  • 单母线接线的优缺点

    单母线接线的优缺点

    有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线

    时间:2022-09-13 11:55:57

  • 变电所系统式主接线路图解

    变电所系统式主接线路

    有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-13 11:53:20

  • 线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法图解

    线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法图解

    线管埋槽与接线盒埋穴的凿打方法,线管埋槽的凿,要求槽宽只要比线管外径稍大就可以,不宜太大,埋槽的转角部分的曲率也应满足线管标准曲率的要求等。

    时间:2022-09-13 09:51:40

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有