来源:电工天下时间:2016-07-02 14:34:09 作者:老电工手机版>>

电气间隙是指电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离。就是两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。

电气间隙的决定:

根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离。

一次侧线路之电气间隙尺寸要求,二次侧线路之电气间隙尺寸要求。

通常:

一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.NPE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。

一次侧交流对直流部分≥2.0mm;

一次侧直流地对大地≥2.5mm(一次侧浮接地对大地);

一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,跨接于一二次侧之间之元器件;

二次侧部分之电隙间隙≥0.5mm即可;

二次侧地对大地≥1.0mm即可。【什么是电气间隙,确定电气间隙步骤】

附注:决定是否符合要求前,内部零件应先施于10N力,外壳施以30N力,以减少其距离,使确认为最糟情况下,空间距离仍符合规定。

1、确定电气间隙步骤:

确定工作电压峰值和有效值;

确定设备的供电电压和供电设施类别 ;

根据过电压类别来确定进入设备的瞬态过电压大小;

确定设备的污染等级(一般设备为污染等级2);

确定电气间隙跨接的绝缘类型(功能绝缘、基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘)。

2、确定电气间隙要求值:

根据测量的工作电压及绝缘等级,查表( 4943:2H 和 2J和2K,60065-2001表:表8和表9和表10) 检索所需的电气间隙即可决定距离;作为电气间隙替代的方法,4943使用附录G替换,60065-2001使用附录J替换。

GB 8898-2001:电器间隙考虑的主要因素是工作电压,查图9来确定。 (对和电压有效值在220-250V范围内的电网电源导电连接的零部件,这些数值等于354V峰值电压所对应的那些数值:基本绝缘3.0mm ,加强绝缘6.0mm)

确定爬电距离和电气间隙注意:

1)可动零部件应使其处在最不利的位置;

2)爬电距离值不能小于电气间隙值;

3)承受了机械应力试验。

相关文章
  • 零电压与欠电压保护电气原理接线图

    零电压与欠电压保护电气原理

    有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。

    时间:2022-09-17 09:14:54

  • 电气成套自动化控制柜的配置规范实例

    电气成套自动化控制柜的配置规范实例

    有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。

    时间:2022-09-15 12:35:22

  • 电气控制系统继电保护器如何整定?

    电气控制系统继电保护器如何整定?

    电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。

    时间:2022-09-15 12:33:39

  • 接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

    接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

    如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。

    时间:2022-09-15 08:09:17

  • 塔机电气控制柜电气原理接线图

    塔机电气控制柜电气原理接线图

    有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-09-15 05:51:14

  • 电气柜成套电气装配与安装方法大全

    电气柜成套电气装配与安装方法大全

    电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。

    时间:2022-09-13 20:18:05

  • 电气控制柜接线图及工序与控制要求

    电气控制柜接线图及工序与控制要求

    电气控制柜接线图及工序与控制要求,用电动机需要两处都可以对其进行操作控制,电气控制柜的原理图与电气柜接线图的设计实例。

    时间:2022-08-13 06:00:34

  • 开关柜综合测控装置图片及电气符号

    开关柜综合测控装置图片及电气符号

    开关柜综合测控装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:开关柜综合测控装置。功能:一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示,自动温湿度控制,电参数测量及通讯接口,集操作、显示于一体。

    时间:2022-01-16 08:34:22

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有