变电所的主接线方式有哪些?(多图)

来源:电工天下时间:2017-07-30 19:07:58 作者:老电工手机版>>

【变电所的主接线】

什么是变电所的主接线,有哪些接线方式,确定变电所的主接线是变电所设计的重中之重,变电所的主接线方式,包括单母线接线方式,双母线接线方式等多种。

一、变电所的主接线

变电所的主接线是由各种电气设备(变压器、断路器、隔离开关等)及其连接线组成,用以接受和分配电能,是供电系统的组成部分。

它与电源回路数、电压和负荷的大小、级别以及变压器的台数、容量等因素有关,所以变电所的主结线有多种形式。

确定变电所的主接线对变电所电气设备的选择、配电装置的布置及运行的可靠性与经济性等都有密切的关系,是变电所设计的重要任务之一。

一、线路-变压器组接线

当供电电源只有一回线路,变电所装设单台变压器时,宜采用线路-变压器组结线,如图1所示。

变电所的主接线方式有哪些

图1 线路-变压器组接线

a-进线为隔离开关;b-进线为跌落式保险;c-进线为断路器

变电所变压器的高压侧可以装设隔离开关QS、高压跌落式熔断器FU或高压断路器QF受电,装设哪种设备合适视具体情况而定。

线路-变压器组接线方式的优点是结线简单,使用的设备少,基建投资省。缺点是供电可靠性低,当主接线中任一设备(包括供电线路)发生故障或检修时,全部负荷都将停电。所以这种接线方式多用于仅有二、三级负荷的变电所,如大型企业的车间变电所和小型用电单位的10kV变电所等。

二、桥式接线

为了保证对一、二级负荷进行可靠供电,在企业变电所中广泛采用由两回电源线路受电和装设两台变压器的桥式主接线。桥式接线分为内桥、外桥和全桥三种,其接线如图2所示。

变电所的主接线方式有哪些

图2 桥式接线

a-外桥接线;b-内桥接线;c-全桥接线

图中WL1和WL2为两回电源线路,经过断路器QF1和QF2分别接至变压器T1和T2的高压侧,向变电所送电。断路器QF3犹如桥一样将两回线路连在一起,由于断路器QF3可能位于线路断路器QF1、QF2的内侧或外侧,故又分为内桥和外桥接线。

全桥接线适应性强,对线路、变压器的操作均方便,运行灵活,且易于扩展成单母线分段式的中间变电所(高压有穿越负荷时)。缺点是设备多、投资大,变电所占地面积较大。

外桥接线对变压器的切换方便,比内桥少两组隔离开关,继电保护简单,易于过渡到全桥或单母线分段的接线,且投资少,占地面积小。缺点是倒换线路时操作不方便,变电所一侧无线路保护。所以这种结线适用于进线短而倒闸次数少的变电所;或变压器采取经济运行需要经常切换的终端变电所;以及可能发展为有穿越负荷的变电所。

相关文章
  • 变电所系统式主接线路图解

    变电所系统式主接线路

    有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-13 11:53:20

  • 低压供电系统的二种接线方式图例

    低压供电系统的二种接线方式

    低压供电系统的接线方式,低压供电系统的二种接线方式:放射式与树干式,放射式:从配电变压器低压侧引出若干条支线,分别向各用电点直接供电,树干式:从配电变压器低压侧引出若干条干线,沿干线再引出若干支线供电给各用电点。

    时间:2019-06-30 08:44:57

  • TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统接线方式

    TN-C接地系统与TN-S三相五线制

    有关TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统的使用场景,推荐两种接线方式,针对农村用电的复杂性,TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统的接地情况及保护措施,供大家学习参考。

    时间:2019-06-30 08:39:48

  • 变电所一次设备二次设备分类及作用(图文)

    变电所一次设备二次设备分类及作用

    变压器是变电站的主要设备,变电所(站)的一次设备还包括电压互感器和电流互感器,开关设备,防雷设备等,对一次设备进行监察、测量、控制、保护和调节的设备,称为二次设备。

    时间:2017-08-03 06:29:15

  • 自维变电所配电室设计规范及维护工作

    自维变电所配电室设计规范

    自维变电所配电室设计规范及维护工作用户自己维修管理的变电所就是自维变电所。 1、电梯设备、消防设备、集中地下停车场、水泵房、换热站、物业及社区用房、园区照明等以自

    时间:2017-03-16 08:06:38

  • 双电源配电箱接线方式与接线图

    双电源配电箱接线方式

    双电源配电箱接线方式与接线图,连接两组电源时,需要确定哪一个电源优先,把优先的电源接在没有时间延时的一侧,一般的动力配电箱进线是采用五线制,照明配电箱的接线注意事项。

    时间:2016-05-23 12:55:42

  • 10kv高压配变电所的外观图

    10kv高压配变电所

    有关10kv高压配变电所的外观图,通过具体图例了解10kv高压配变电所的结构组成,需要的朋友参考下。

    时间:2016-03-13 21:19:17

  • 220kv高压配变电所的外景图

    220kv高压配变电所

    有关220kv高压配变电所的外景图,通过图例了解220kv高压配变电所的大致结构,需要的朋友参考下。

    时间:2016-03-13 20:18:32

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有