一、工厂供电设计的一般原则
按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:
(1) 遵守规程、执行政策;
必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。
(2) 安全可靠、先进合理;
应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。
(3) 近期为主、考虑发展;
应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。【工厂供电设计一般原则_工厂供电设计内容与步骤】
(4) 全局出发、统筹兼顾。
按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。
设计内容及步骤
全厂总降压变电所及配电系统设计,根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的要求,以及负荷布局,结合国家供电情况,解决对各部门的安全可靠,经济的分配电能问题。
基本内容:
1、负荷计算
全厂总降压变电所的负荷计算,是在车间负荷计算的基础上进行的。考虑车间变电所变压器的功率损耗,从而求出全厂总降压变电所高压侧计算负荷及总功率因数。列出负荷计算表、表达计算成果。
2、工厂总降压变电所的位置和主变压器的台数及容量选择
参考电源进线方向,综合考虑设置总降压变电所的有关因素,结合全厂计算负荷以及扩建和备用的需要,确定变压器的台数和容量。
3、工厂总降压变电所主结线设计
根据变电所配电回路数,负荷要求的可靠性级别和计算负荷数综合主变压器台数,确定变电所高、低接线方式。对它的基本要求,即要安全可靠有要灵活经济,安装容易维修方便。
4、厂区高压配电系统设计
根据厂内负荷情况,从技术和经济合理性确定厂区配电电压。参考负荷布局及总降压变电所位置,比较几种可行的高压配电网布置放案,计算出导线截面及电压损失,由不同放案的可靠性,电压损失,基建投资,年运行费用,有色金属消耗量等综合技术经济条件列表比值,择优选用。
按选定配电系统作线路结构与敷设方式设计。【工厂供电设计一般原则_工厂供电设计内容与步骤】
用厂区高压线路平面布置图,敷设要求和架空线路杆位明细表以及工程预算书表达设计成果。
5、工厂供、配电系统短路电流计算
工厂用电,通常为国家电网的末端负荷,其容量运行小于电网容量,皆可按无限容量系统供电进行短路计算。由系统不同运行方式下的短 路参数,求出不同运行方式下各点的三相及两相短路电流。
6、改善功率因数装置设计
按负荷计算求出总降压变电所的功率因数,通过查表或计算求出达到供电部门要求数值所需补偿的无功率。由手册或厂品样本选用所需 移相 电容器的规格和数量,并选用合适的电容器柜或放电装置。
如工厂有大型同步电动机还可以采用控制电机励磁电流方式提供无功功率,改善功率因数。
7、变电所高、低压侧设备选择
参照短路电流计算数据和各回路计算负荷以及对应的额定值,选择变电所高、低压侧电器设备,如隔离开关、断路器、母线、电缆、绝缘子、避雷器、互感器、开关柜等设备。
并根据需要进行热稳定和力稳定检验。用总降压变电所主结线图,设备材料表和投资概算表达设计成果。
8、继电保护及二次结线设计
为了监视,控制和保证安全可靠运行,变压器、高压配电线路移相电容器、高压电动机、母线分段断路器及联络线断路器,皆需要设置相应的控制、信号、检测和继电器保护装置。
并对保护装置做出整定计算和检验其灵敏系数。(电工天下 www.dgjs123.com)
设计包括继电器保护装置、监视及测量仪表,控制和信号装置,操作电源和控制电缆组成的变电所二次结线系统,用二次回路原理接线图或二次回路展开图以及元件材料表达设计成果。35kv及以上系统尚需给出二次回路的保护屏和控制屏屏面布置图。
9、变电所防雷装置设计
参考本地区气象地质材料,设计防雷装置。进行防直击的避雷针保护范围计算,避免产生反击现象的空间距离计算,按避雷器的基本参数选择防雷电冲击波的避雷器的规格型号,并确定其接线部位。
进行避雷灭弧电压,频放电电压和最大允许安装距离检验以及冲击接地 电阻计算。
10、专题设计
11、总降压变电所变、配电装置总体布置设计综合前述设计计算结果,参照国家有关规程规定,进行内外的变、配电装置的总体布置和施工设计。
相关文章
  • tn-s供电方式的特点与应用场合

    tn-s供电方式的特点与应用场合

    tn-s供电方式的特点与应用场合,tn-s供电方式主要用于三项负载基本平衡的情况下,是把工作零线和专用保护线pe严格分开独立供电方式,tn-s供电方式的五个特点。

    时间:2022-09-15 08:08:36

  • 工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法

    工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法

    工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法

    时间:2021-10-04 07:56:25

  • IT方式供电系统的功能图解

    IT方式供电系统的功能图解

    什么是IT方式供电系统,I表示电源侧没有工作接地,T表示负载侧的电气设备采用了接地保护的方式,IT系统必须装设绝缘监视及接地故障报警或显示装置,不宜引出中性线。

    时间:2021-08-10 05:07:09

  • TN-C方式供电系统功能及示意图

    TN-C方式供电系统功能及示意图

    什么是TN-C方式供电系统,TN供电系统的功能是什么,TN-C供电系统的中性线兼作接零保护线的表示方法,在TN系统中,应采用漏电电流保护或其它保护装置。

    时间:2021-08-10 05:07:01

  • TN-C-S方式供电系统功能图解

    TN-C-S方式供电系统功能图解

    什么是TN-C-S方式供电系统,总配电箱中N端子与PE端子必须实现连接,中线(n)进入总配电箱后应直接与接地装置焊接连接,TN-C-S供电系统是在TN-C的系统上变通的做法。

    时间:2021-08-10 05:06:58

  • TT方式供电系统的功能与示意图

    TT方式供电系统的功能与示意图

    什么是TT方式供电系统,TT系统是设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,有些地方在临时用电时采用TT系统,增加了一根公共保护地线,TT系统适用于接地保护点很分散的地方。

    时间:2021-06-18 06:20:59

  • 无功补偿的原则是什么

    无功补偿的原则是什么

    有关无功补偿的原则,无功补偿用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件,无功不足应采取的措施分享。

    时间:2020-12-31 14:22:25

  • 常用导线与电缆型号的选择原则

    常用导线与电缆型号的选择原则

    有关导线与电缆型号的选择原则,常用架空线路导线型号及选择,常用电力电缆型号的含义,包括塑料绝缘电力电缆、油浸纸绝缘电力电缆的选择原则,常用的绝缘导线型号选择等。

    时间:2020-12-25 09:58:00

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有