单母线分段接线的优缺点及适用范围

来源:电工天下时间:2020-11-22 10:45:53 作者:老电工手机版>>

有关单母线分段接线的优缺点,以及单母母分段接线的适用范围,一起来学习下。

一、单母线分段接线的优缺点

单母线分段接线的优缺点:

单母线分段接线的优缺点

优点:

1)用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。

2)当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障段切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。

缺点:

1)当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。

2)当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越。

3)扩建时需向两个方向均衡扩建。

单母线接线的适用范围:

1)6~10kV配电装置出线回路数为6回及以上时。

2)35~63kV配电装置出线回路数为4~8回时。

3)110~220kV配电装置出线回路数为3~4回时。

二、单母线分段接线

单母线分段接线的优缺点

出线回路数增多时,可用断路器将母线分段,成为单母线分段接线。

根据电源的数目和功率,母线可分为2~3段。段数分得越多,故障时停电范围越小,但使用的断路器数量越多,其配电装置和运行也就越复杂,所需费用就越高。

母线分段后,可提高供电的可靠性和灵活性。在正常运行时,可以接通也可以断开运行。当分段断路器QFd接通运行时,任一段母线发生短路故障时,在继电保护作用下,分段断路器QFd和接在故障段上的电源回路断路器便自动断开。这时非故障段母线可以继续运行,缩小了母线故障的停电范围。当分段断路器断开运行时,分段断路器除装有继电保护装置外,还应装有备用电源自动投入装置,分段断路器断开运行,有利于限制短路电流。

对重要用户,可以采用双回路供电,即从不同段上分别引出馈电线路,由两个电源供电,以保证供电可靠性。

单母线分段接线的缺点:

(1)当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,必须断开接在该分段上的全部电源和出线,这样就减少了系统的发电量,并使该段单回路供电的用户停电。

(2)任一出线断路器检修时,该回路必须停止工作。

单母线分段接线,虽然较单母线接线提高了供电可靠性和灵活性,但当电源容量较大和出线数目较多,尤其是单回路供电的用户较多时,其缺点更加突出。因此,一般认为单母线分段接线应用在6~10kV,出线在6回及以上时,每段所接容量不宜超过25MW;用于35~66kV时,出线回路不宜超过8回;用于110~220kV时,出线回路不宜超过4回。

在可靠性要求不高时,或者在工程分期实施时,为了降低设备费用,也可使用一组或两组隔离开关进行分段,任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。

三、单母线接线特点及适用范围

1、单母线接线的优点

结构简单、清晰、操作简便,断路器和隔离开关之间容易做成可靠的联锁,有效地防止误操作事故;设备少,投资少,运行费用低。

2、单母线接线的主要缺点

当母线发生故障或需要清扫、检修时,就要全部停电;当连接到母线上的任何一台隔离开关需要检修时,就要全部停电;当任何一台断路器需要检修时,断路器所在的电路一定要停电;当母线上任何一个连接元件发生故障或检修时,均需整个变电站停电;供电可靠性比较低。

在单母线接线的基础上,将母线M分为两段MⅠ和MⅡ,MⅠ和MⅡ由隔离开关或断路器和隔离开关进行连接,电源和出线比较均匀地分布在两段母线上。

单母线分段接线的优点:

1)当其中一段母线或母线隔离开关需要清扫、检修时,可拉分段开隔离开关或分段断路器和隔离开关,则另一段母线仍可正常工作。

2)当其中一段母线发生故障时,继电保护装置可迅速跳开分段断路器和故障母线上的电源,而没有故障的一段母线仍能正常工作。

3)当有重要用户时,可以用双回线路供电,两回线路分别接在两段母线上,可达到很高的供电可靠性。

4)有时单母线分段断路器可用一台分段隔离开关代替,可节省一台断路器和一台隔离开关。

但是,当一段母线发生故障时,全部电气装置仍会短时停电,须在分段隔离开关将故障母线分开后,才能恢复非故障母线段的正常供电。

单母线分段接线方式适用于对供电可靠性要求较高的负荷和容量较大的变电站。

3、单母线接线的适用范围

单母线接线方式适用于一般工厂、企业及对供电可靠性要求不高、容量较小的变电站。

四、什么是单母线接线

单母线接线(single-bus configuration)是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线。

单母线接线的连接特点:单母线接线的每一回路都通过一台断路器和一组母线隔离开关接到这组母线。

单母线接线:

单母线分段接线的优缺点

上,见图。

当进线和出线回路数不止一回时,为适应负荷变化和设备检修的需要,使每一回路引出线均能从任一电源取得电能,或者任一电源被切除时,仍能保证供电,在引出回路和电源回路之间,用母线链接,单母线接线如图 1 所示。断路器 QF用以正常工作时接通与断开该回路,故障时断开该回路;(电工天下 www.dgjs123.com)隔离开关QS用以将电源与停运设备可靠隔离,并在断开电路后建立明显可见的断开点,以保证检修的人身安全。在单母线接线中,各回路都装有一台断路器,断路器的两侧各装有一台隔离开关,出线L2通过断路器2QF和隔离开关21QS、23QS连接到母线W上。与母线相连接的隔离开关21QS称作母线隔离开关,与线路相连的隔离开关23QS称作线路隔离开关。

接地开关QE的作用是保证检修安全。当电压等级在110KV及以上时,线路隔离开关或断路器两侧的隔离开关(布置较高时)都应该配置接地开关,35KV及以上母线应该配置1~2组接地开关或接地器,以代替人工挂接地线,保证出线、断路器和母线检修时,检修人员的安全。

单母线接线的接线特点是只有一组母线,所有电源及出线,均通过断路器和隔离开关连接在该母线上,其供电电源在发电厂是发电机或变压器,在变电站是变压器或高压进线回路。各出线回路输送功率不一定相等,应尽可能使负荷均衡地分配于母线上,以减少功率在母线上的传输。

优点:接线简单、设备少、操作方便、造价便宜,只要配电装置留有裕量,母线可以向两端延伸,可扩性好。

缺点:

(1)可靠性、灵活性差。母线故障、母线和母线隔离开关检修时,全部回路均需停运,造成全厂或全站长期停电;任一断路器检修时,其所在回路也将停运。

(2)调度不方便。电源只能并列运行,不能分列运行,线路侧发生短路时,有较大的短路电流。因此,单母线接线一般用于6~220KV系统中,出线回路较少,对供电可靠性要求不高的小容量发电厂和变电站,尤其对采用开关柜的配电装置更为合适。 

猜你喜欢:

  • 单母线接线

    单母线接线

    有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线....

  • 单母线分段接线图

    单母线分段接线图

    有关单母线分段的接线方式与接线图,只有一组母线的接线,进出线并接在这组母线上,单母线接线优点与缺点是什么,了解下单母线分段是如何接线的。....

  • 单母线接线与双母线接线的接线图

    单母线接线与双母线接线的接线图

    单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。....

  • 单母线保护电流差动保护

    单母线保护电流差动保护

    有关单母线保护电流差动保护的方法,分为母线完全电流差动保护、母线不完全电流差动保护以及电流比相式母线保护,不了解的朋友参考下。....

  • 单母线接线与双母线接线图

    单母线接线与双母线接线图

    有关单母线接线与双母线接线的方法,只有一组母线的接线,进出线并接在这组母线上,单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,单母线与双母线接线的优点与缺点等。....

相关文章
  • 零电压与欠电压保护电气原理接线图

    零电压与欠电压保护电气原理

    有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。

    时间:2022-09-17 09:14:54

  • 高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。

    时间:2022-09-16 07:12:57

  • 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。

    时间:2022-09-15 12:33:31

  • 典型微机母线保护程序逻辑框图分析

    典型微机母线保护程序逻辑框图分析

    典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。

    时间:2022-09-15 10:00:31

  • 接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

    接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法

    如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。

    时间:2022-09-15 08:09:17

  • 塔机电气控制柜电气原理接线图

    塔机电气控制柜电气原理接线图

    有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-09-15 05:51:14

  • 单母线接线的优缺点

    单母线接线的优缺点

    有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线

    时间:2022-09-13 11:55:57

  • 变电所系统式主接线路图解

    变电所系统式主接线路

    有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-13 11:53:20

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有