低压配电室接地线多久检测一次,检测周期是多长时间

来源:电工天下时间:2017-07-28 09:20:28 作者:老电工手机版>>

【低压配电室接地线的检测周期】

关于低压配电室接地线的检测周期是多少,对接地装置定期进行检查和试验,多久进行一次呢,变(配)电所的接地装置一般每年检查一次,接地装置的接地电阻一般1~3年测量一次即可。

一、低压配电室接地线的检测周期

接地装置运行中,接地线和接地体会因外力破坏或腐蚀而损伤或断裂,接地电阻也会随土壤变化而发生变化。

因此,必须对接地装置定期进行检查和试验。

低压配电室接地线的检测周期

图1,配电室接地线

1、变(配)电所的接地装置一般每年检查一次;

2、根据车间或建筑物的具体情况,对接地线的运行情况一般每年检查1~2次;

3、各种防雷装置的接地装置每年在雷雨季前检查一次。

4、对有腐蚀性土壤的接地装置,应根据运行情况一般每3~5年对地面下接地体检查一次;

5、手持式、移动式电气设备的接地线应在每次使用前进行检查;

6、接地装置的接地电阻一般1~3年测量一次。

二、低压开关柜如何检测接地?

进线柜变压器副边需要增加接地检测,具体检测接地方法如下:

1,分开变压器高低压开关。

2,分开变压器中性点接地。

3,采用接地电阻摇表摇测接地电阻。

4,采用绝缘电阻摇表,摇测变压器副边绕组对地绝缘电阻。 

相关文章
  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 配电室零线与地线为什么相通

    配电室零线与地线为什么相通

    小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。

    时间:2022-07-27 06:14:55

  • 配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?

    配电房接地线能和房子主体钢筋连在一起吗?

    问题:配电房的接地线可以和房子的主体钢筋连在一起吗?回答:配电房的接地线完全应该与配电房的主体钢筋连在一起,配电房的接地一般由配电变压器的接地极引入,接地电阻一般不大于4Ω,在配电房主体钢筋连在一起,说明主体钢筋的对地阻值也为4Ω。

    时间:2022-06-23 09:05:41

  • 配电室倒闸接地线怎么接

    配电室倒闸接地线怎么接

    有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-11 06:55:45

  • 三相交流电相序怎么检测,三相交流电的相序检测方法

    三相交流电相序怎么检测,三相交流电的相序检测方法

    有关三相交流电相序的检测方法,三相交流电的ABC三相的相序,黄、绿、红 对应A、B、C三相,一个简单的检测三相交流电的相序的方法,供大家参考。

    时间:2021-06-17 09:31:28

  • 输电线路停电检修时挂接地线的实验过程

    输电线路停电检修时挂接地线的实验过程

    输电线路停电检修时挂接地线的实验过程 原文标题:输电线路停电检修时接地线挂接的安全要求输电线路检修时线路工人在作业过程中的安全早已引起电力部门的重视。

    时间:2020-05-21 17:17:16

  • 农村低压电力对配电室的具体要求

    农村低压电力对配电室的具体要求

    农村低压电力对配电室的具体要求,配电变压器低压侧的配电箱,箱沟各电器件之间及它们对外壳的距离,需要满足电气间隙和爬电距离的要求,配电室内应留有维护通道等。

    时间:2019-12-29 08:11:04

  • 高低压配电柜检测标准有哪些?高低压配电柜合格与否的检测办法

    高低压配电柜检测标准

    高低压配电柜是否合格怎么检测,高低压配电柜的检测标准有哪些,这里整理了1-项合格的高低压配电柜的标准检测方案,一起来了解下。

    时间:2019-07-03 21:43:40

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有