并联电容器组投入运行时要遵守的相关规定

来源:电工天下时间:2019-07-01 09:24:50 作者:老电工手机版>>

并联电容器组投入运行时要遵守的相关规定有哪些,哪些情况下需要将将电容器组紧急退出,并联电容器组投入运行时的工作条件是什么,不了解的朋友参考下。

并联电容器组投入运行时的规定

正常情况下,并联电容器组的投入和退出运行应根据系统功率因数的大小及系统电压的高低来决定。

系统功率因数低于规定值(一般为0.9~0.95)或系统电压较低时,应投入电容器;系统功率因数趋近于1,并有超前的趋势或系统电压偏高时,应适量退出部分电容器。

当实际运行条件超出了电容器的正常工作条件时,电容器组也应从系统中退出,即电源电压超过电容器额定电压的1.1倍,或电容器运行电流超过额定电流的1.3倍,或室温超过+40℃,或电容器外壳温度超过+60℃。

以下情况需将电容器组紧急退出:

1、连接点严重过热甚至熔化;

2、瓷套管严重放电现象;

3、电容器外壳严重膨胀变形;

4、电容器内部或其放电装置有严重的异常声响;

5、电容器发生爆破;

6、电容器起火、冒烟等。

相关文章
  • 高压配电室安全操作规定十二条

    高压配电室安全操作规定十二条

    对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。

    时间:2022-09-13 12:50:21

  • 无功补偿电容器容量的计算方法

    无功补偿电容器容量的计算方法

    无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。

    时间:2020-12-31 14:22:23

  • 某公司低压配电房安全操作管理规定

    某公司低压配电房安全操作管理规定

    此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。

    时间:2020-05-21 16:31:05

  • 建筑物配电线路的距离规定,导线与地面的最小距离

    建筑物配电线路的距离规定,导线与地面的最小距离

    有关建筑物配电线路的距离规定,配电线路对地距离,导线与地面的最小距离是多少,配电线路不应跨越屋顶和易燃材料做成的建筑物,也不宜跨越耐火屋顶的建筑物。

    时间:2020-04-30 10:54:20

  • 硬母线的弯曲方式及要求_硬母线涂漆颜色的规定

    硬母线的弯曲方式及要求_硬母线涂漆颜色的规定

    硬母线的分类,有三相交流母线、直流母线等,介绍了硬母线的弯曲方式与要求,硬母线弯曲方式分为平弯、立弯和扭弯等,硬母线的弯曲,一般是在专用的弯模上冷弯。

    时间:2020-01-08 16:43:32

  • 高压配电室的安全管理规定(图文)

    高压配电室的安全管理规定

    如何确保配电室的安全运行,需要高压配电室的工作人员,严格遵守配电室安全规定,对值班人员有值班要求,对设备巡视也有相关规定,遇到故障时及时报告与快速处理,这都是配电室的安全规定的内容。

    时间:2018-02-05 14:23:59

  • 配电房安全管理规定11项(图文)

    配电房安全管理规定11项

    配电房是供配电的重地,需要加强安全管理工作,那么配电房安全管理规定有哪些,对电气设备及工作人员的要求有哪些,供配电室的作业管理规定,一起来了解下。

    时间:2017-08-03 06:25:36

  • 施工现场配电房安全要求管理规定(图文)

    施工现场配电房安全要求管理规定

    关于施工现场配电房的安全要求,现场临时配电房要求紧靠变压器侧,设立明显的安全标志,配有灭火器材,配电屏和控制屏,需要装有短路、过载和漏电保护装置。

    时间:2017-08-03 06:20:41

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有