单母线保护电流差动保护的方法

母线完全电流差动保护、母线不完全电流差动保护以及电流比相式母线保护。

一、母线完全电流差动保护

母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,且满足ΣI=0,即流入差动继电器的电流为0。

母线完全电流差动保护
图1

说明:

在正常和外部故障时,流入母线与流出母线的一次电流之和为零,故障点的总短路电流。

此电流数值很大,足以使差动继电器动作。

二、母线不完全电流差动保护

母线不完全差动保护只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器,接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。

因此,在无电源元件上发生故障,它将动作。电流互感器不接入差动回路的无电源元件是电抗器或变压器。

在有电源的元件上装设变比和特性完全相同的D级电流互感器。

且电流互感器只装设在A、C两相上,按差动原理连接,在差动回路中接入1KD、2KD差动继电器。

母线不完全电流差动保护

图2

说明:
1KD—差动速断保护测量元件,动作电流按馈线电抗器后短路不动作整定;灵敏度校验点选母线上短路计算。

2KD—差动过电流保护测量元件,动作电流按母线正常运行不动作整定;灵敏度校验点选相邻线路末端短路计算。

结论:

①母线正常运行时:流过继电器的电流为各馈线负荷电流之和;

②母线故障时:流过继电器的电流为短路点的总电流;

③馈线电抗器后短路,流过继电器的电流为短路点的总电流(但由于电抗器的限流作用,此电流较小)。

三、电流比相式母线保护

根据母线外部故障或内部故障时连接在该母线上各元件电流相位的变化来实现。

相关文章
  • 典型微机母线保护程序逻辑框图分析

    典型微机母线保护程序逻辑框图分析

    典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。

    时间:2022-09-15 10:00:31

  • 电线电缆计算电流的常用方法

    电线电缆计算电流的常用方法

    电线电缆计算电流的常用方法,计算口诀为:口决十下五,百上二,二五三五 四三介,七零九五二倍半,电缆线穿管打八折,铜线升级算。

    时间:2021-10-20 11:17:45

  • 电气设备与电缆的泄漏电流的允许值

    电气设备与电缆的泄漏电流的允许值

    电气设备与电缆的泄漏电流的允许值是多少,同步发电机及调相机、交流电动机、电力变压器泄漏电流的允许规定值是多少,一起来了解下。

    时间:2021-08-10 05:07:21

  • 谐波电流对电力设备有哪些危害

    谐波电流对电力设备有哪些危害

    在电力设备中如果存在谐波电流,一般会产生哪些危害,比常对电力变压器的危害,对低压开关设备的危害究竟有哪些,本文总结了电力谐波的几大危害,一起来了解下。

    时间:2020-11-13 10:38:56

  • 谐波电流对供配电线路的二大危害

    谐波电流对供配电线路的二大危害

    有关谐波电流的小知识,在供配电线路中如何存在谐波电流,会带来哪些危害,谐波电流会不会影响线路的稳定运行,会不会影响电网的质量,一起来看下。

    时间:2020-11-13 10:12:37

  • 地电位作业有泄露电流时等值电路的参数含义

    地电位作业有泄露电流时等值电路的参数含义

    地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路,地电位作业时,如果绝缘杆存在沿面电流时,其等值电路如图,有一种防泄漏电流伤害的办法是采用泄漏报警器。

    时间:2020-11-13 09:14:29

  • 铜芯线与电流的对照表_电线及电缆数据表

    铜芯线与电流的对照表_电线及电缆数据表

    铜芯线与电流的对照表,部分导线线径与允许通过电流表,导线最终允许通过的电流与线径,环境温度,辅设方式,绝缘层最高允许温度等均有关系,电线及电缆数据对照表。

    时间:2020-11-10 15:56:05

  • 怎么降低远距离供电电流损耗

    怎么降低远距离供电电流损耗

    有关远距离供电时电流损耗的降低方法,电流流过电阻时,电阻两端会产生电压降,输出端的输出电压变小,就会产生损耗,应该怎么来降低电流损耗,一起来看下。

    时间:2020-08-11 10:28:22

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有