【图】变电站多分段母线备用电源的三种自投方式

来源:电工天下时间:2015-12-10 13:27:22 作者:老电工手机版>>

变电站多分段母线备用电源的自投方式

在目前的大中城市供电系统中,为提高供电可靠性和运行灵活性多采用三主变多分段的接线方式,备用电源自投方式:

1、三主变三分段备自投方式

三主变三分段方式为三台主变,低压采用母线三分段,两个低压分段开关QF4、QF5正常运行时一般断开,如下图。

设该接线正常运行方式为QF1、QF2、QF3合,QF4、QF5断开,每台变压器一段母线负载。

备用电源自投动作如下:

母线I失压、母线Ⅱ有压时,备自投启动跳QF1,合QF4;
母线Ⅲ失压、母线Ⅱ有压时,备自投启动跳QF3,合QF5;
母线Ⅱ失压、母线Ⅰ或Ⅲ有压时,备自投启动跳QF2,合QF4或QF5(任选一种方式)。

三主变三分段备自投方式

图1

2、三主变四分段备自投方式:

三主变四分段方式为三台主变电站,低压母线采用四分段,即将Ⅱ段母线分为两个半段Ⅱ1和Ⅱ2,如下图所示。两个低压分段开关QF4、QF5正常运行时一般断开。设该接线正常运行方式为QF1、QF21、QF22、QF3合;QF4、QF5断,每台变压器带一组母线负载。

备用电源自投动作如下:
母线Ⅰ失压、母线Ⅱ有压时备自投启动跳QF1,合QF4同时联跳QF22;
母线Ⅲ失压、母线Ⅱ有压时备自投启动跳QF3,合QF5同时联跳QF21;
母线Ⅱ1失压、母线I有压时,备自投启动跳QF21,合QF4;
母线Ⅱ2失压、母线Ⅲ有压时,备自投启动跳QF22,合QF5。

三主变四分段备自投方式

图2

3、三主变六分段备自投方式:

三主变六分段方式为三台主变,低压母线采用六分段,即将每段母线各分为两个半段(如下图)。

三个低压分段开关QF4、QF5、QF6正常运行时一般断开。

设该接线正常运行方式为QF11、QF12、QF21、QF22、QF31、QF32合;QF4、QF5、QF6断,每台变压器带一组母线负载。

备用电源自投动作如下:
母线Ⅰ2失压,母线Ⅱ1有压时,备自投启动跳QF12,合QF4;
母线Ⅲ1失压,母线Ⅱ2有压时,备自投启动跳QF31,合QF5;
母线Ⅲ2失压,母线Ⅰ1有压时,备自投启动跳QF32,合QF6;
母线Ⅰ1失压,母线Ⅲ2有压时,备自投启动跳QF11,合QF6;
母线Ⅱ1失压,母线Ⅰ2有压时,备自投启动跳QF21,合QF4;
母线Ⅱ2失压,母线Ⅲ1有压时,备自投启动跳QF22,合QF5。

三主变六分段备自投方式
图3

相关文章
  • 典型微机母线保护程序逻辑框图分析

    典型微机母线保护程序逻辑框图分析

    典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。

    时间:2022-09-15 10:00:31

  • 单母线接线的优缺点

    单母线接线的优缺点

    有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线

    时间:2022-09-13 11:55:57

  • 单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

    单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

    单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。

    时间:2022-08-13 06:00:30

  • 密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

    密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

    密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。

    时间:2022-02-10 06:41:39

  • 怎么进行母线的倒闸操作?

    怎么进行母线的倒闸操作?

    怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。

    时间:2021-11-15 06:24:22

  • 怎么快速检修母线?

    怎么快速检修母线?

    怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。

    时间:2021-11-15 06:22:01

  • 怎么快速识别母线的颜色标志?

    怎么快速识别母线的颜色标志?

    识别母线的颜色标志的方法,将配电装置和电气设备上的母线上色,其主要作用如下:1、使运行管理人员易于识別;2、使散入周围介质中的热量稍稍增加,以增大母线的允许负载电流;

    时间:2021-11-15 06:20:50

  • 怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

    怎么检修母线,停电检修母线的主要工作有哪些

    有关配电线路中的相关工作,就是怎么来检修母线,需要做哪几项工作,比如扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻等,这里总结了停电检修母线的五项主要工作,供大家参考。

    时间:2021-01-04 09:32:45

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有