低压配电的安装规程与要求

来源:电工天下时间:2016-01-06 09:46:36 作者:老电工手机版>>

低压配电的安装规程与要求

一、低压配电室的要求
1) 门应向外开,门口装防鼠板;
2) 有采光窗和通风百叶窗,百叶窗应防雨、雪、小动物进入室内;
3) 电缆沟底应有坡度和集水坑;
4) 不装盘的电缆沟应有沟盖板;
5) 盘前通道大于1.3米,盘后通道大于0.8米,并有安全护栏;
6) 一层配电室地面标高应0.5米以上。

二、配电盘的安装
1) 配电盘应为标准盘,顶有盖,前有门;
2) 配电盘外表颜色应一致,表面无划痕;
3) 配电盘母线应有色标;
4) 配电盘应垂直安装,垂直度偏差小于5o;
5) 拉、合闸或开、关柜门时,盘身应无晃动现象;
6) 配电盘上电流表、电压表等按要求装全;
7) 配电盘上个出线回路应有标示;
8) 配电盘一次母线尽可能用铜排连接,压接螺丝两侧有垫片,螺母侧有弹簧垫片,如用多股塑铜线连接,应压接铜鼻子;
9) 配电盘二次控制线应集中布线,并用塑料带及绑带包扎固定,控制电缆备用线芯在控制电缆分支处螺旋缠绕好;
10) 配电盘的互感器、电动机保护器等小件也应牢固固定好。

三、电缆的安装
1) 电缆沟安装的应先检查电缆沟的走向、宽度、深度、转弯处和各交叉跨越处的预埋管是否符合设计要求;
2) 电缆入沟中后,不必严格将其拉直,应松弛成波浪形;
3) 电缆的两端应留有做检修的长度余量;
4) 电缆固定支架间或固定点间的距离,不应大于1米;
5) 电缆穿管敷设时,管内径不应小于电缆外径的1.5倍,且不小于100毫米;
6) 电缆在埋地敷设或电缆穿墙、穿楼板时,应穿管或采取其他保护措施;
7) 电缆从地下或电缆沟引出地面时,出地面2米的一段应用金属管或罩加以保护;
8) 直埋电缆深度为0.7米,电缆上下应各铺盖100毫米厚的软土或沙,并盖混凝土保护,及埋设电缆标志桩;
9) 直埋电缆时禁止将电缆平行敷设在管道的上面或下面;
10) 一般禁止地面明敷电缆,否则应有防止机械损伤的措施;
11) 相同电压的电缆并列敷设时,电缆间净距应大于35毫米,且不小于电缆外径;
12) 低压与高压电缆应分开敷设。并列敷设时净距不应小于150毫米;
13) 进出配电室的电缆应排列整齐,并用绑线固定好,挂上标志牌;
14) 电缆水平悬挂在钢索上,固定点的距离不应大于0.6米。

四、电动机的安装
1) 检查电动机的名牌,看功率、电压是否符合图纸要求;
2) 检查电动机的接线盒是否正确,螺丝是否有松动,接线盒是否密封良好;
3) 检测电动机的绝缘电阻,新设备应大于1MΩ,旧设备应大于0.5MΩ;
4) 电动机电缆引出地面时应穿钢管保护,地上部分应大于40厘米,地下固定部分不应小于30厘米;
5) 电动机电缆接线应用线鼻子压接,接零线压在接零螺丝上;
6) 对电缆头分叉处和穿线钢管口应用塑料带包好,防止雨水进入;
7) 电动机电缆富裕长度应相同,弯度应一致;
8) 电动机电缆穿线管、电动机外壳、电动机电控柜都应做电气保护接地。
9) 把电动机的电流继电器、电动机保护器、时间继电器等调整好;
10) 应根据电动机的额定电流划好电流表的红色警戒线。

五、电缆桥架的安装
1) 根据要敷设电缆的多少和承重选用合适的电缆桥架;
2) 高低压电缆桥架应尽量分开安装;
3) 电缆桥架支架距离不应大于6米,最大不应大于8米,否则电缆桥架下应先铺设承重行架;
4) 电缆桥架顺管架敷设时,应在主管道上方1.5米处与管道平行敷设,并稍偏向一边;
5) 电缆桥架安装应水平,最大弧垂不应大于10毫米;
6) 电缆桥架在支架上安装不用电焊固定,电缆桥架两侧应用不低于桥架深度的钢护板来固定,防止电缆桥架的反转和扭曲;
7) 电缆桥架内的电缆不允许交叉,应水平排列,并留有间隙;
8) 电缆桥架敷设好电缆后,应全部盖好盖板,并防止大风吹落。

六、照明的安装
1) 灯头距地面的高度不应小于2.5米;
2) 开关应装在相线上;
3) 拉线开关距地≧1.8米,墙壁开关距地≧1.3米,高插座对地≧0.8米,低高插座对地≧0.2米;
4) 拉线开关和吊灯盒应用圆木台固定;
5) 普通吊线灯,灯具重量不超过1kg时,可用电灯线自身做吊灯线,但灯头和吊灯盒内应打一背扣;灯具重量超过1kg时,应采用吊链或钢管吊装,且导线不应承受拉力;
6) 灯架或吊灯管内的导线不许有接头;
7) 采用螺口灯座时,应将火(相)线接顶芯极,零线接螺纹极;
8) 采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10毫米,钢管壁厚度不应小于1.5毫米;
9) 同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5毫米;
10) 当吊灯灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或螺栓固定;
11) 灯具导线最小截面:铜芯不小于1mm2, 铝芯不小于2.5mm2;
12) 普通灯具导线的布线一般采用护套线的安装方法,先将导线整理平直后,用线卡钉牢在预先划好的水平粉线墙上,线接头都应放在开关盒和灯头盒内,线卡支撑点间距不大于30毫米;几条护套线平行敷设时,应敷的紧密,线与线间不得有明显的空隙。

相关文章
  • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

    时间:2022-09-13 11:59:20

  • 低压配电系统中零线与地线有什么关系

    低压配电系统中零线与地线有什么关系

    在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。

    时间:2022-06-11 07:45:22

  • 低压配电房安全帽的颜色含义

    低压配电房安全帽的颜色含义

    在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。

    时间:2022-05-23 07:04:20

  • 低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?

    低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?

    低压配电盘上母排连接处过热怎么处理?当发现母排连接处过热时,应立即转移负荷,并停电检修。以下是母排连接处过热的原因及处理方法,一起来看下。

    时间:2021-11-15 06:23:10

  • 低压配电系统之IT系统

    低压配电系统之IT系统

    IT系统电力系统与大地之间不直接连接,电气设备的外漏可导电部分通过保护线与接地极连接在一起。上图中对不间断供电要求较高的产所或设备,需要采用IT接地系统。例如消防用电,高

    时间:2021-09-14 06:15:56

  • 高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求

    高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求

    有关配电系统的维修保养要求,配电系统分为低压与高压二种,在平时进行维护保养时,应做好巡视记录,在巡查时及时发现问题并解决问题,以下是高压配电系统与低压配电装置的维护保养要求,供大家参考。

    时间:2021-05-08 14:35:17

  • 低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

    低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

    有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。

    时间:2021-05-08 14:33:57

  • 某公司低压配电房安全操作管理规定

    某公司低压配电房安全操作管理规定

    此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。

    时间:2020-05-21 16:31:05

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有