10KV配网线路带电作业项目与工作流程

来源:电工天下时间:2016-01-20 07:47:25 作者:老电工手机版>>

10KV配网线路带电作业项目与工作流程

我局开展带电作业是从60年代初开始,主要进行的是10kv线路上的较简单项目。

在70年代和80年代送电线路上的常规带电项目开展较多,我们管辖范围的几十条110kv以上线路直线杆塔瓷瓶,基本上采用带电方法更换为合成绝缘子。

另外,变电所内也开展了不少项目,1983年在华东带电作业年会上我局制作了十项变电带电作业录象片进行大会交流,受到到会代表欢迎。

90年代后期,为适应创一流供电企业需要,为提高配电线路供电可靠率,提高电网经济效益,增加售电量,我局从96年开始采取积极、稳妥、慎重的态度,着手恢复和开展了配电线路上带电作业。

因为这是一项技术难度较大,操作复杂,安全性要求高,局领导及生技、安检部门十分重视和关心,各方面给予支持和鼓励。

从线路工区二个带电班抽出了十二位素质较高,有一定基础的人员组成了10kv带电作业小组,经过到兄弟单位学习和集中培训,在模拟设备上演练,逐渐正式开展了配电线路上的带电工作。

2.带电作业项目
目前,开展的项目主要有:
(1)空载分支线路接头、搭接;
(2)用户配变搭接;
(3)联络开关核相;
(4)直线档内带电加杆、调杆;
(5)更换跌落式熔断器;
(6)导线绑扎、修补;
(7)送电线路更换导、地线跨越10kv有电线路,在地形条件有利情况下处理交叉跨越。
(8)更换直线或耐张瓷担等直线。
前几年我们还没有绝缘斗臂车,主要采用绝缘操作杆作业法,遇有设备较复杂的情况,采取着绝缘服、戴绝缘手套,使用绝缘梯配合作业。尽管操作杆作业较为麻烦,但对于开始着手搞带电作业的人员培训带电意识,苦练基本功有较大作用。近两年我局先后添置了2台绝缘高架车,大量的工作使用高架车进行。提高了安全、可靠程度,并极大减轻了作业的劳动强度。
恢复开展配电线路带电作业几年来,安全情况较好,未发生重大人生和设备事故。

3.采取的措施
(1)编制了10kv常规作业项目现场操作规程和绝缘斗臂车操作导则,要求作业人员规范化作业,,遇有设备复杂,现场情况特殊,有工作负责人员编写作业施工三措,竟一步明确操作程序和方法,以及需补充的安全措施。

(2)由于配电线路不属本工区管辖,而配电线路的带电作业任务由市电所列出作业联系单,我工区对每项任务都要认真组织现场勘察,有工区管理人员,工作负责人及作业骨干,会同运行部门到现场研究,确定作业方案,必要还需在模拟设备上操练后,正式实施。

(3)重视每项作业的开工会制度。先在班组召集作业人员布置工作内容,作业方法、宣读工作票安全事项。到达现场后,对照杆塔上设备情况,重点交代危险点,危险源,进一步讲明应采取的防护措施。作业人员有疑问及时提出,直至完全理解后方可开始工作。

(4)工作过程中,做好全方位监护工作,严格把好作业现场安全关,我们制订了工作负责人(监护人)的职责规定。绝缘斗臂车作业时,地面增设监护人,加强对斗臂车在操作、转移过程中位置变化的监护,防止误碰导线、杆塔现象。

(5)杆塔上作业人员或斗臂内人员采取安全互保制度,相互监督,相互提醒,严格按作业要求做好各种遮、挡、盖安全防护措施,防止误碰邻相或接地部分造成恶劣后果。

(6)重视开展技术培训和定期安全活动。对新开展的项目及难度较大的工作,均需经集体研究、商量,制订切实可行的防护措施。每年工区都制订培训计划,落实专人定期组织配电作业人员培训,学习有关技术文件、资料,并及时考查和经济考核。

还坚持每月1~2次集中安全活动,工区领导参加,总结一阶段安全情况,对出现的不安全现象予以分析提出防落措施。对工具改革,吸取大家建议,及时完善、充实。

另外,逐渐完善了配电线路带电作业流程,每一步骤都落实责任人,坚持层层、环环把关,确保了带电作业健康发展。

4.建议

(1)10kv配网作业各地、各单位在具体项目上作法不同,希望经常组织交流互相取长补短,促进提高,这对拓展思路开展新项目,改进工器具,完善作业程序方法会有较好效果。

(2)绝缘斗臂车使用中,现场声音较嘈杂,为便于负责人现场指挥,上下联系,及时纠正作业人员动作,通讯设施很重要,但目前这方面良好,方便操作的通讯设备还无法解决,建议统一帮助解决。

(3)为推动配网带电作业安全开展,建议全国标委会在总结、交流各单位开展的基础上,尽快制订配电作业操作技术导则,规范常规项目的正常开展。

(4)配电线路的规划、设计,应从有于方便开展带电作业考虑,设计应通用、标准、系列化。

(5)国外引进的工器具质量较好,轻便、灵活,但价格较贵,建议国内厂家尽快研制,试制出适合,需用的工具。

(6)对直接从事10kv作业的人员,为调动积极性,建议在福利待遇上与多供电量挂钩。

相关文章
  • 带电作业操作的几项技术措施

    带电作业操作的几项技术措施

    带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。

    时间:2022-09-15 05:52:12

  • 110kV高压线的安全距离是多少

    110kV高压线的安全距离是多少

    高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。

    时间:2022-07-26 09:11:00

  • 10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

    10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

    10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。

    时间:2022-05-07 20:21:05

  • 10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

    10kv高压线路与设备平行安全距离是多少

    有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-05 09:25:22

  • 10kv单根电缆终端头怎么制作

    10kv单根电缆终端头怎么制作

    10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。

    时间:2022-05-05 08:43:47

  • 10kv电缆终端头对地距离多少合适?

    10kv电缆终端头对地距离多少合适?

    10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于以下数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。

    时间:2022-05-05 08:07:30

  • 10kv线路对地距离要求是多少米?

    10kv线路对地距离要求是多少米?

    10kv线路对地距离要求是多少米?10kv线路对地距离要求为4-7米。根据《电力设施保护条例》规定, 架空电力线路保护区的范围为 导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下。

    时间:2022-05-05 08:05:16

  • 10kv高压柜有没有辐射

    10kv高压柜有没有辐射

    10kv高压柜是非常安全的配电设备,10kv高压柜是没有辐射的。10kV高压柜中除了开关、刀闸、母线、互感器等一次设备外,还有控制、测量、保护等二次设备。这些设备本身不带任何电磁、电离辐射,也不产生辐射。

    时间:2022-02-24 06:02:28

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有