10KV配电系统倒闸操作:

1、送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作。
对于同一单元操作,要先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,后合断路器。低压负荷送电后根据功率因数和母线电压降低程度投入补偿电容器。

2、停电操作,从负荷侧向电源侧操作。

要首先拉开补偿电容器开关和刀闸。
对于同一单元操作,要先拉断路器,再拉开负荷侧刀闸,后拉开电源侧刀闸。

3、注意拉、合刀闸前应检查对应断路器在断开位置。

4、如果是停电检修操作,要在停电后验电确认无电压后装设接地线,以具备检修条件。