带电作业人员强电场工作的保护措施

来源:电工天下时间:2022-09-16 08:15:09 作者:老电工手机版>>

有关带电作业人员强电场工作的保护措施,作业人员在攀登杆塔或变电站构架,由地电位进入强电场的过程中,构成各种电场,等电位作业时,不论电压等级高低,都必须采取防护措施。

带电作业人员强电场工作的保护措施

带电作业中所遇到的电场几乎都是不对称分布的极不均匀电场。作业人员在攀登杆塔或变电站构架,由地电位进入强电场的过程中,构成了各种各样的电场。

运行中的导线其表面及周围空间存在着电场,且属于不均匀电场,其表面的电场强度高于周围空间的电场强度。影响导线表面及周围空间电场强度的因素是多方面的,主要包括:输电线路运行电压、相间距离与分布、导线对地高度、分裂导线数目、分裂距与子导线的直径、导线表面状况、当地气象条件等。

根据理论计算,500kV系统中若采用LGJ—300型导线、四分裂、分裂距45cm×45cm,则导线表面最高场强为1550/2250kV/m (有效值/峰值)。

在带电作业的全过程中人体处于空间电场的不同位置,对空间电场的影响是不一样的,人体各部位体表的场强也是不一样的。

将人体看成导体,由于静电感应,当人体处于地面时,整个人体处于地电位,人体形成突出,一般来说头部体表场强最高;当人体在导线与地面间电位悬浮(相当于中间电位作业时),沿着电场的纵方向的人体突出部位(头、脚)体表场强最高;人体与导线电位相等后,人体的突出部分将发出电力线,此处的体表场强最高;在操作人员进行电位转移的瞬间,手接触导线时手与导线之间的气隙处的场强非常大,会导致手指与导线之间发生放电,直到手指握住导线后,放电才会停止。

经实际检测,在500kV线路上,未等电位前,头顶场强(屏蔽服外)达400kV/m,在等电位后,脚尖部分场强可达700kV/m。而在电位转移过程中,“手指一导线”电极间场强很高,手指体表场强可达E=1800~2100kV/m(有效值),因为只有达到这个场强值,空气才会击穿导致火花放电。这里需要强调的是,不论在哪个电压等级上,在转移电位前手指尖的体表场强都会达到这个值,否则间隙不会被击穿。

因此,等电位作业时,不论电压等级高低,都必须采取防护措施。

但是,在各电压等级中,电位转移时的放电间隙是不相同的。经实际检测,在500kV线路上,电位转移时的火花放电间隙为300mm。

为了防止火花放电发生在等电位作业人员的裸露部分与导线之间,有规定:等电位作业人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可。

转移电位时,人体裸露部分与带电体的距离”在500kV系统 中,规定人体裸露部分与带电体的距离不应小于0.4m。

相关文章
  • 地电位作业工作原理_中间电位工作原理_等电位作业的原理

    地电位作业工作原理_中间电位工作原理_等电位作业的原理

    有关地电位作业的工作原理,地电位作业的位置示意图及等效电路如图,中间电位工作原理,中间电位作业的位置示意图及等效电路图等。

    时间:2022-09-19 09:32:07

  • 中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因

    中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因

    中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。

    时间:2022-09-15 09:58:12

  • 等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

    等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项

    等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。

    时间:2022-09-15 08:08:25

  • 带电作业操作的几项技术措施

    带电作业操作的几项技术措施

    带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。

    时间:2022-09-15 05:52:12

  • 带电显示器图片及电气符号

    带电显示器图片及电气符号

    带电显示器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:带电显示器。功能:直接安装在室内电气设备上,直观显示出电气设备是否带有运行电压的提示性安全装置。

    时间:2022-01-16 08:28:21

  • 三相四线零线带电是什么原因

    三相四线零线带电是什么原因

    三相四线零线带电是什么原因?零线、地线、中性点三体在接触良好的情况下,都与大地同电位,也就是零电位。假如三相负载不平衡,造成星点漂移,则只可能产生几伏的电压,但绝不会导致零线带有110v电压。

    时间:2021-12-18 07:56:55

  • 建筑电气中强电和弱电的几点区别

    建筑电气中强电和弱电的几点区别

    建筑电气中强电和弱电的几点区别,建筑电气中有强电和弱电之分,以下是二者的具体区别:1、强电:一般指220V/50HZ及以上的交流电,其作用为:向用户提供电力能源,如电梯、空调、照明和各种机电设备等高能耗用电系统。

    时间:2021-08-15 10:16:05

  • 地电位作业有泄露电流时等值电路的参数含义

    地电位作业有泄露电流时等值电路的参数含义

    地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路,地电位作业时,如果绝缘杆存在沿面电流时,其等值电路如图,有一种防泄漏电流伤害的办法是采用泄漏报警器。

    时间:2020-11-13 09:14:29

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有