电力电容器运行维护检查项目分类

来源:电工天下时间:2016-02-11 08:01:36 作者:老电工手机版>>

电力电容器的运行维护检查项目

电力电容器在配电系统中主要是用来补偿无功功率,提高功率因数。

供电系统中的负荷最大部分是感性的,通常电感电流落后于电压90°,如果将电力电容器连接在供电系统中,就会在回路中产生一个电容电流,该电流超前于电压90°,在相同的电压下,电感上的电流与电容上的电流方向正好相反,从而抵消了一部分感性电流或者说补偿了一部分无功电流。

注意其安全运行和经济运行状况。

注意,电力电容器应在额定电压下运行,不得超过额定值的1.05倍,但允许在额定电压的1.1倍下运行4小时,如电容器使用电压超过额定值的1.1倍时应停止使用。

当电压过高时会使电力电容器过载,造成内部元件过热或击穿事故。

另外,避免过补偿或用电设备停止运行后的无功倒送所造成的电能损耗。

注意,电力电容器运行的一般环境温度在-20+45℃之间,如果温度过高或过低,容易引起电力电容器发生鼓肚、渗油等现象,同时要保证室内湿度不得超过80%。

为了保证电力电容器的正常运行,延长其有效使用寿命,在日常运行工作中,应该注意对电力电容器的维护。

电力电容器的运行维护检查项目:

1、外观检查

对于运行中的电力电容器进行外观检查,查看是否有喷油、渗漏油现象,有无鼓肚,是否有开裂现象,接线头有无过热现象,一旦发现上述异常情况应立即停止使用,避免发生事故。

2、电压值检查

电力电容器在运行当中,由于供电负荷的变化会引起电压波动,为保证其安全运行应尽量使用自动投切装置,如自动出现故障时,可使用手动,这需要运行人员根据负荷情况进行转换,否则会出现过补偿或者无功倒送现象。

3、电流值检查

为延长电容器的使用寿命,电力电容器应在额定电流下运行,但允许其不超过额定值的1.3倍下运行,如超过1.3倍时应停止使用,因为过大的电流通过电力电容器时,将造成电容器烧毁。

4、保护装置的检查

每组电容器的上方均设有熔断器来保护,应定期对熔断器进行检查,看接线端子是否松动,有无过热现象,发现异常情况及时处理,避免由于熔断器的塑壳座过热绝缘体损坏导致对地短路事故。

相关文章
  • 低压电力网的中性线是什么

    低压电力网的中性线是什么

    有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。

    时间:2022-09-13 09:52:30

  • 配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

    配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

    有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-08 05:42:47

  • 配电房设备3年未维护有什么后果

    配电房设备3年未维护有什么后果

    配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。

    时间:2022-06-11 07:03:08

  • 电力线路产生“电压降”是什么原因

    电力线路产生“电压降”是什么原因

    问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。

    时间:2022-05-13 19:46:23

  • 安装钢筋混凝土电线杆怎样进行检查?

    安装钢筋混凝土电线杆怎样进行检查?

    安装钢筋混凝土电线杆怎样进行检查?安装钢筋混凝土电杆之前,需要做如下检查项目:1、电杆的规格、尺寸和预埋件的位置,需要符合杆型图的要求;下面具体来看下。

    时间:2021-11-20 07:42:45

  • 怎么计算电力线路的电压损失?

    怎么计算电力线路的电压损失?

    怎么计算电力线路的电压损失?电力线路的电压损失,是指线路始端电压与末端电压的代数差,一般用▲U表示,其计算方法如下,下面一起来学习下。

    时间:2021-11-19 05:45:52

  • 电力系统中性点运行方式说明

    电力系统中性点运行方式说明

    有关电力系统中性点的运行方式,包括中性点不接地系统与中性点直接接地系统、中性点经阻抗接地系统,故障相接地点的对地故障电流为正常运行时对地电容电流的3倍。

    时间:2021-08-10 05:07:16

  • 高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求

    高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求

    有关配电系统的维修保养要求,配电系统分为低压与高压二种,在平时进行维护保养时,应做好巡视记录,在巡查时及时发现问题并解决问题,以下是高压配电系统与低压配电装置的维护保养要求,供大家参考。

    时间:2021-05-08 14:35:17

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有