电力电容器过电压的主要原因

来源:电工天下时间:2016-02-11 08:32:30 作者:老电工手机版>>

电容器过电压的主要原因:

1、当电容器组与电抗器串联(为防止高次谐波谐振)接入电网时,加于电容器的电压可能超过额定电压。

2、几个单台电容器串联以后接入电网时,若各台电容器电容值不一样,所承受的电压分配不均,个别电容器会过电压。

对于中性点不接地的Y型连接电容器组,三相电容值不一致,使三相电压不对称,也会产生过电压。

3、装于送电端的电容器,由于变电所母线电压高于电容器额定电压,也使电容器处于长期过电压情况下运行。

4、投切电容器组时,可能引起电感---电容组成的回路的振荡,产生操作过电压。

如果断路器在开断时引起电弧重燃,将发生特别强烈的电磁振荡,出现很高的过电压值。

电压影响电容器的使用寿命。

要求运行电压在允许范围之内,是保证电容器安全运行的重要安全措施。