防止plc死机与误动作故障的常用方法

来源:电工天下时间:2019-11-02 13:47:06 作者:老电工手机版>>

在电工技术当中,除了接触器、继电器等电气控制系统外,plc(可编程控制器)已是电工技术的热门应用,在使用plc的过程中,经常会遇到plc死机与误动作的故障,多半是plc电源质量问题引起的。

plc死机与误动作故障

一、plc电源质量问题

在日常工作中,你会经常接触到plc吗,有没有遇到过plc死机或误动作的故障问题?

如果plc编程控制器的电源质量不好,则极易造成死机故障,有时也出会现误动作的故障问题,因此,了解下plc电源用线方面的相关知识,在遇到plc发生死机、误动作等故障问题时,多从plc电源质量上来查找原因。

防止plc死机与误动作故障的常用方法

二、plc死机与误动作故障的常见原因

1、plc的供电电源线应取自电压较稳定的干线或单独引自配电点,以此来确保plc供电质量。如果电网电压波动较大(如含有大功率负载),应考虑加装具有稳压功能的ups装置。

2、plc的电源线最好采用具有一定抗干扰能力的双绞线,其截面不应低于2mm2(部分欧美机型要求不得低于4mm2)。此外在配线过程中,plc的i/o、负载等应尽可能单独的电源线供电,不得从plc电源输入线上并接。

3、当电源中噪声过大时(多由于电网内变频器等装置污染所致),对plc供电应采用隔离变压器,阻止噪声干扰进入plc。

4、在采用隔离变压器和低通滤波器时,plc电源线应先经隔离变压器→低通滤波器后再接入plc。

若所用隔离变压器采用双隔离技术时,一次侧屏蔽层应接中线,以便隔离进线端的电磁干扰;二次侧屏蔽层与plc系统控制柜要共地连接,同时隔离变压器二次侧输出线不得接地!

5、为防止电网的浪涌过电压窜入plc造成其损坏,可在plc的电源输入端接入压敏电阻、浪涌保护器等吸收过电压元器件,并使所用元器件的接地端和plc的接地线分开接地。

6、plc所用电源线同控制柜内的动力线间距离应相隔10cm。

7、对采用直流电源的plc(多为dc24v),其供电装置的电压波动应控制在±5%以内,否则极易导致plc发生损坏或出现误动作、死机等故障现象。所选用的开关电源装置电磁兼容、纹波特性等性能指标参数,应符合plc电源质量标准要求。

8、大部分plc自带直流输出电源(绝大部分为dc24v),由于输出电流能力有限,故在外接负载时应格外注意,并且尽量避免驱动电磁线圈、继电器等感性负载。

以上介绍了plc死机与误动作故障的常见原因,以及防止plc死机与误动作故障的常用方法,希望对大家有所帮助。

相关文章
  • plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法

    plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法

    有关plc中rs485通信接口常见故障的原因与解决方法,plc的rs-485口经非隔离的pc/ppi电缆与电脑连接、plc与plc之间连接或plc与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生。

    时间:2021-11-22 09:19:44

  • 【图】plc通讯故障的检查顺序与内容

    【图】plc通讯故障的检查顺序与内容

    plc通讯故障的检查顺序与内容,当plc通讯出现不正常时,需要进行plc通讯故障检查维修工作,检查顺序与内容,见图中所示。

    时间:2020-02-20 10:46:51

  • 【图】plc双重输出动作问题与对策

    【图】plc双重输出动作问题与对策

    plc双重输出动作问题与对策,若在顺控程序内进行线圈的双重输出(双线圈),则后面的动作优先,双重输出(双线圈)在程序方面并不违反输入,但因动作复杂,需要按以下例子修改程序。

    时间:2020-02-20 09:05:41

  • plc控制系统日常维护与故障排除方法

    plc控制系统日常维护与故障排除方法

    有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。

    时间:2020-02-13 17:52:11

  • plc死机的常见原因

    plc死机的常见原因

    本文介绍了plc死机的原因,在实际工作中,遇到plc死机的问题时,如果经验不足的话,难免会一头雾水。不过,造成plc死机问题的原因,无外乎硬软二个方面,查明死机的原因,才能快速解决问题。

    时间:2019-11-02 12:57:47

  • plc控制系统的故障诊断流程图解

    plc控制系统的故障诊断流程

    有关plc控制系统的故障诊断流程图解,包括plc控制系统故障的宏观诊断,plc控制系统的故障自诊断,分为总体诊断,电源故障诊断与运行故障诊断等。

    时间:2016-03-07 05:08:38

  • 【图】主从RS触发器的波形图与动作特点

    主从RS触发器的波形图与动作特点

    主从RS触发器的波形图与动作特点,主从RS触发器的输出电压波形,主从结构的触发器,解决了触发器在CP=1期间的空翻现象,应根据主触发器的状态确定从触发器的状态变化。

    时间:2015-11-06 08:25:32

  • plc红绿灯梯形图的动作要求说明

    plc红绿灯梯形图

    plc红绿灯梯形图的动作要求说明,plc红绿灯的动作要求,总结为四点,车道红灯、人行道红灯,亮30秒,车道绿灯、人行道绿灯,亮25秒,plc红绿灯梯形图的四点说明。

    时间:2015-10-22 21:43:48

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有