plc控制系统的故障诊断流程图解

来源:电工天下时间:2016-03-07 05:08:38 作者:老电工手机版>>

plc控制系统的故障诊断方法

一、plc控制系统故障的宏观诊断

故障的宏观诊断就是根据经验,参照发生故障的环境和现象来确定故障的部位和原因。plc控制系统的故障宏观诊断方法如下:

1、是否为使用不当引起的故障,如属于这类故障,则根据使用情况可初步判断出故障类型、发生部位。常见的使用不当包括供电电源故障、端子接线故障、模板安装故障、现场操作故障等。

2、如果不是使用故障,则可能是偶然性故障或系统运行时间较长所引发的故障。对于这类故障可按plc的故障分布,依次检查、判断故障。首先检查与实际过程相连的传感器、检测开关、执行机构和负载是否有故障:然后检查plc的i/o模板是否有故障:最后检查plc的cpu是否有故障。

3、在检查plc本身故障时,可参考plc的cpu模板和电源模板上的指示灯。

4、采取上述步骤还检查不出故障部位和原因,则可能是系统设计错误,此时要重新检查系统设计,包括硬件设计和软件设计。
plc控制系统的故障诊断

二、plc控制系统的故障自诊断

故障自诊断是系统可维修性设计的重要方面,是提高系统可靠性必须考虑的重要问题。

自诊断主要采用软件方法判断故障部分和原因。不同控制系统自诊断的内容不同。

plc有很强的自诊断能力,当plc出现自身故障或外围设备故障,都可用plc上具有的诊断指示功能的发光二极管的亮、灭来查找。

1、总体诊断
根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如图2所示。
plc控制系统的故障自诊断

2、电源故障诊断
电源灯不亮,需对供电系统进行诊断.如果电源灯不亮,首先检查是否有电,如果有电,则下一步就检查电源电压是否合适,不合适就调整电压,若电源电压合适,则下一步就是检查熔丝是否烧坏,如果烧坏就更换熔丝检查电源,如果没有烧坏,下一步就是检查接线是否有误,若接线无误,则应更换电源部件.

3、运行故障诊断
电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行。检查流程如图3所示.
运行故障诊断流程图

图3 运行故障诊断流程图

4、输入输出故障诊断
输人输出是plc与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险丝等元件状态有关。

出现输入故障时,首先检查led电源指示器是否响应现场元件(如按钮、行程开关等)。如果输入器件被激励(即现场元件已动作),而指示器不亮,则下一步就应检查输入端子的端电压是否达到正确的电压值。若电压值正确,则可替换输入模块。

若一个led逻辑指示器变暗,而且根据编程器件监视器、处理器未识别输入,则输入模块可能存在故障。如果替换的模块并未解决问题且连接正确,则可能是i/o机架或通信电缆出了问题。

出现输出故障时,首先应察看输出设备是否响应led状态指示器。若输出触点通电,模块指示器变亮,输出设备不响应。那么,首先应检查保险丝或替换模块。若保险丝完好,替换的模块未能解决问题,则应检查现场接线。若根据编程设备监视器显示一个输出器被命令接通,但指示器关闭,则应替换模块。

在诊断输入/输出故障时,最佳方法是区分究竟是模块自身的问题,还是现场连接上的问题。如果有电源指示器和逻辑指示器,模块故障易于发现。通常,先是更换模块,或测量输入或输出端子板两端电压测量值正确,模块不响应,则应更换模块。

若更换后仍无效,则可能是现场连接出问题了。输出设备截止,输出端间电压达到某一预定值,就表明现场连线有误。若输出器受激励,且led指示器不亮,则应替换模块。如果不能从i/o模块中查出问题,则应检查模块接插件是否接触不良或未对准。最后,检查接插件端子有无断线,模块端子上有无虚焊点。

5、指示诊断

led状态指示器能提供许多关于现场设备、连接和i/o模块的信息。大部分输入/输出模块至少有一个指示器。输入模块常设电源指示器,输出模块则常设一个逻辑指示器。

对于输入模块,电源led显示表明输入设备处于受激励状态,模块中有一信号存在。该指示器单独使用不能表明模块的故障。

逻辑led显示表明输入信号已被输入电路的逻辑部分识别
。

如果逻辑和电源指示器不能同时显示,则表明模块不能正确地将输入信号传递给处理器。输出模块的逻辑指示器显示时,表明模块的逻辑电路已识别出从处理器来的命令并接通。

除了逻辑指示器外,一些输出模块还有一只保险丝熔断指示器或电源指示器,或二者兼有。

保险丝熔断指示器只表明输出电路中的保护性保险丝的状态;输出电源指示器显示时,表明电源已加在负载上。

像输入模块的电源指示器和逻辑指示器一样,如果不能同时显示,表明输出模块就有故障了。

相关文章
  • plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法

    plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法

    有关plc中rs485通信接口常见故障的原因与解决方法,plc的rs-485口经非隔离的pc/ppi电缆与电脑连接、plc与plc之间连接或plc与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生。

    时间:2021-11-22 09:19:44

  • plc系统设计流程图示例

    plc系统设计流程图示例

    一个plc系统设计流程图,包括分析控制要求、绘制流程图、设计安装控制柜、设计梯形图、现场施工接线等流程与步骤,一起来了解下。

    时间:2021-10-26 06:21:34

  • 【图】plc通讯故障的检查顺序与内容

    【图】plc通讯故障的检查顺序与内容

    plc通讯故障的检查顺序与内容,当plc通讯出现不正常时,需要进行plc通讯故障检查维修工作,检查顺序与内容,见图中所示。

    时间:2020-02-20 10:46:51

  • plc控制系统日常维护与故障排除方法

    plc控制系统日常维护与故障排除方法

    有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。

    时间:2020-02-13 17:52:11

  • 防止plc死机与误动作故障的常用方法

    防止plc死机与误动作故障的常用方法

    在电工技术当中,除了接触器、继电器等电气控制系统外,plc(可编程控制器)已是电工技术的热门应用,在使用plc的过程中,经常会遇到plc死机与误动作的故障,多半是plc电源质量问题引起的。

    时间:2019-11-02 13:47:06

  • plc控制系统流程功能图,plc程序设计的步骤

    plc控制系统流程功能图

    plc控制系统设计的步骤,plc控制系统设计中流程图的功能,plc程序设计的步骤,根据生产的工艺过程分析控制要求,根据控制要求确定所需的用户输入、输出设备,根据梯形图编制程序清单等。

    时间:2016-02-25 16:53:38

  • 【图】plc故障排除顺序流程图

    plc故障排除顺序流程图

    plc故障排除顺序流程图,包括总体检查、电源故障检查、运行故障检查、输入输出故障检查与外部环境检查等,根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障。

    时间:2015-10-14 15:44:27

  • 【图】基于plc的多故障报警控制的语句实例

    基于plc的多故障报警控制

    基于plc的多故障报警控制的语句实例,该程序由脉冲触发控制、故障指示灯、蜂鸣器逻辑控制和报警控制电路四部分组成,采用模块化设计,可以实现更多故障报警控制。

    时间:2015-10-12 11:40:01

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有