plc维修保养知识与操作规程

来源:电工天下时间:2019-12-04 11:03:29 作者:老电工手机版>>

有关plc的维修保养知识,设备定期清扫的规定,plc的保养规程、设备定期测试与调整规定,plc检修前准备、检修规程,以及设备拆装顺序及方法,供大家学习参考。

plc维修保养知识

一、设备定期清扫的规定

1、每六个月或季度对plc进行清扫,切断给plc供电的电源把电源机架、cpu主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动plc主机。认真清扫plc箱内卫生;

2、每三个月更换电源机架下方过滤网;

二、保养规程、设备定期测试、调整规定

1、每半年或季度检查plc柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接;

2、对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压;

三、检修前准备、检修规程

1、检修前准备好工具;

2、为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真作防静电准备工作;

3、检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌;

四、设备拆装顺序及方法

1、停机检修,必须两个人以上监护操作;

2、把cpu前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置;

3、关闭plc供电的总电源,然后关闭其它给模坂供电的电源;

4、把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架就可拆下;

5、cpu主板及i/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下;

6、安装时以相反顺序进行;

相关文章
  • plc单脉冲程序的功能说明

    plc单脉冲程序的功能说明

    plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。

    时间:2022-09-19 11:17:08

  • 自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例

    自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例

    自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。

    时间:2022-07-11 08:50:34

  • plc梯形图程序与语句表的转换程序

    plc梯形图程序与语句表的转换程序

    有关plc梯形图程序与语句表的转换程序,根据plc梯形图程序写出对应的语句表程序,有完整的实例(图片),感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-07-10 07:15:47

  • plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式

    plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式

    plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。

    时间:2021-11-22 09:20:06

  • AB plc程序密码破解方法

    AB plc程序密码破解方法

    有关AB plc程序密码的破解方法,一个非常简单而且实用的破解AB程序密码的方法,共分为三步,需要的朋友参考下。

    时间:2021-10-26 06:21:29

  • plc顺序移位试验程序的方法思路

    plc顺序移位试验程序的方法思路

    有关plc顺序移位试验程序的实现思路与方法,其编程思路是若取消某位,则移位到该位为1时,再使之移一位,用梯形图左母线旁的步序号为“行号”,一起来了解下。

    时间:2021-10-07 19:34:23

  • plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法

    plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法

    plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法,梯形图形成的最优化的方法是通过顺序功能图的转换来实现,sfc中转换实现的基本规则,梯形图的编制方法,实例控制顺序功能图与梯形图。

    时间:2020-05-16 19:43:12

  • 单脉冲plc梯形图程序原理图解

    单脉冲plc梯形图程序原理图解

    一个单脉冲plc梯形图程序,有梯形图与时序图的对比,从给定信号(x0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(y1),无论输入x0接通的时间长短怎样,输出y1的脉宽都等于t1的定时时间2s。

    时间:2020-05-16 19:30:05

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有