有关plc故障的查找步骤,插上编程器,并将开关打到run位置,查找引起下一步操作发生的信号,检查i/o扩展电缆和它的连接情况,输入状态与输入模块的led指示指示一致,需要比较发光二极管与输入装置等。

plc故障查找步骤

对于plc的常见故障,经验丰富的工程师,依靠直觉即可判断出故障点与故障原因,然后快速解决。但对于plc的新手来说,这个就需要一定时间的积累与锻炼了,(电工天下 www.dgjs123.com)为大家整理了“plc常见故障的一般查找步骤”,感兴趣的朋友参考下。

PLC常见故障的查找步骤为:

首先,插上编程器,并将开关打到run位置,然后按下列步骤进行。

1、如果plc停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。编程器会显示那个信号的on/off状态。

2、如果输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的led指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。入发现在扩展框架上有多个模块要更换, 那么,在您更换模块之前,应先检查i/o扩展电缆和它的连接情况。

3、如果输入状态与输入模块的led指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态。入二者不同,测量一下输入 模块,如发现有问题,需要更换i/o装置,现场接线或电源;否则,要更换输入模块。

4、如信号是线川,没有输出或输出与线川的状态不同,就得用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。检查应按从有到左进行, 找出第一个不接通的触点,如没有通的那个是输入,就按第二和第三步检查该输入点,如是线川,就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器步影响逻辑操作。

5、如果信号是定时器,而且停在小于999.9的非零值上,则要更换cpu模块。

6、如果该信号控制一个计数器,首先检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。按上述2到5部进行。

相关文章
  • 电工图转换为plc梯形图的方法步骤

    电工图转换为plc梯形图的方法步骤

    将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。

    时间:2022-07-11 06:26:13

  • plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法

    plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法

    有关plc中rs485通信接口常见故障的原因与解决方法,plc的rs-485口经非隔离的pc/ppi电缆与电脑连接、plc与plc之间连接或plc与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生。

    时间:2021-11-22 09:19:44

  • 【图】plc通讯故障的检查顺序与内容

    【图】plc通讯故障的检查顺序与内容

    plc通讯故障的检查顺序与内容,当plc通讯出现不正常时,需要进行plc通讯故障检查维修工作,检查顺序与内容,见图中所示。

    时间:2020-02-20 10:46:51

  • plc控制系统日常维护与故障排除方法

    plc控制系统日常维护与故障排除方法

    有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。

    时间:2020-02-13 17:52:11

  • 如何学习模糊神经网络?学习步骤说明

    如何学习模糊神经网络?学习步骤说明

    有关模糊神经网络的学习步骤,模糊神经网络具有很多种结构和算法,不同控制对象,模糊神经网络结构也有所不同,选择在线学习,在线学习期间学习速度不变。

    时间:2020-01-28 07:49:02

  • 【多图】plc梯形图程序生成方法与步骤详解

    【多图】plc梯形图程序生成方法与步骤详解

    有关plc梯形图程序的生成方法与步骤,分为程序编辑器界面、Network 1程序编制、Network 2程序编制、编程语言切换、生成与编辑符号表等,图文并茂的plc梯形图程序设计教程。

    时间:2019-12-12 09:54:19

  • 【图】plc顺序控制设计法的设计步骤说明

    【图】plc顺序控制设计法的设计步骤说明

    plc顺序控制设计法的设计步骤,分为步的划分、转换条件的确定、顺序功能图的绘制、梯形图的绘制,每一步都很关键,按步骤实现plc顺序控制的设计即可。

    时间:2019-11-20 09:57:00

  • 防止plc死机与误动作故障的常用方法

    防止plc死机与误动作故障的常用方法

    在电工技术当中,除了接触器、继电器等电气控制系统外,plc(可编程控制器)已是电工技术的热门应用,在使用plc的过程中,经常会遇到plc死机与误动作的故障,多半是plc电源质量问题引起的。

    时间:2019-11-02 13:47:06

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有