plc扫描周期的执行过程分几个阶段?

来源:电工天下时间:2015-10-21 07:32:51 作者:老电工手机版>>

当plc运行时,cpu就要执行用户程序中的操作。但是cpu不可能同时执行多个操作,只能分时地一个操作一个操作地执行。

plc利用系统软件在其内部建立了输入输出映像区,当plc的cpu执行用户程序时,从输入映像区中读取输入信号的状态,进行相应的操作。

当cpu执行完第一个操作后,将操作结果输出到输出映像区,然后再执行第二个操作,操作结果送到输出映像区。在程序执行过程中,plc并不读取输入信号的真正状态,执行结果也并没有输出到plc外部。

只有当程序执行到结束指令(end)时,将输出映像区中执行结果向plc外部输出一次,将输入信号的状态读取一次送到输入映像区。

对输入输出信号的这一操作过程称为i/o刷新。i/o刷新完成后,cpu再从用户程序的第一条指令开始,进行下一次程序执行。plc的这种工作方式被称为扫描方式。

plc的扫描周期包括上电后初始处理、共同处理、上位链接服务、外设服务、运算处理、i/o刷新。

相关文章
  • plc单脉冲程序的功能说明

    plc单脉冲程序的功能说明

    plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。

    时间:2022-09-19 11:17:08

  • plc整数与双整数及实数的功能说明

    plc整数与双整数及实数的功能说明

    plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。

    时间:2022-09-18 13:08:36

  • plc与变频器如何接线(附接线图)

    plc与变频器如何接线(附接线图)

    有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-09-18 13:08:17

  • plc查表操作指令的功能说明

    plc查表操作指令的功能说明

    plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。

    时间:2022-09-18 13:08:13

  • plc的核心概念,plc基础知识入门

    plc的核心概念,plc基础知识入门

    plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。

    时间:2022-09-18 13:07:30

  • plc上升沿与下降沿的作用

    plc上升沿与下降沿的作用

    plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。

    时间:2022-09-16 11:23:07

  • 常见的几款PLC指令对比图

    常见的几款PLC指令对比图

    常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 学习PLC需要先学习继电器控制吗?

    学习PLC需要先学习继电器控制吗?

    在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有