plc控制系统定期检查与日常维护

来源:电工天下时间:2019-12-04 09:11:20 作者:老电工手机版>>

有关plc控制系统定期检查与日常维护,通常每个半年时间应对plc做定期检查,有时对plc需要做一些应急检查,plc的日常维护包括锂电池和继电器输出触点及其它易损元器件的维护。

plc控制系统日常检查维护

为了保障系统的正常运行,定期对plc系统进行检查和维护是必不可少的,而且还必须熟悉一般故障诊断和排除方法。

1、plc系统的定期检查

plc是一种工业控制设备,尽管在可靠性方面采取了许多措施,但工作环境对plc影响还是很大的。

因此,通常每个半年时间应对plc做定期检查。如果plc的工作条件不符合表1规定的标准,就要做一些应急处理,以便使plc工作在滚规定的标准环境。

2、plc的日常维护

plc除了锂电池和继电器输出触点外,基本没有其它易损元器件。由于存放用户程序的随机存储器(ram),计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护,锂电池的寿命大约5年,当锂电池的电压逐渐降低达一定程度时,plc基本单元上电池电压跌落指示灯亮。

提示用户注意,有锂电池所支持的程序还可保留一周左右,必须更换电池,这是日常维护的主要内容。

调换锂电池步骤:

1、在拆装前,应先让plc通电15s以上(这样可使作为存储器备用电源的电容器充电,在锂电池断开后,该电容可队plc做短暂供电,以保护ram中的信息不丢失);

2、断开plc的交流电源;

3、打开基本单元的电池盖板;

4、取下旧电池,装上新电池;

5、盖上电池盖板;

更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3min。如果时间过长,ram中的程序将消失。

相关文章
  • 【多图】plc控制系统与继电接触控制系统的五点区别

    【多图】plc控制系统与继电接触控制系统的五点区别

    plc控制系统与继电接触控制系统的区别,控制方法、工作方式、控制速度、定时和计数控制、可靠性和可维护性等几个方面的区别,通过对一台单向运行电机的两种控制的比较,说明plc控制系统与继电接触控制系统的区别。

    时间:2020-02-20 09:51:03

  • plc控制系统日常维护与故障排除方法

    plc控制系统日常维护与故障排除方法

    有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。

    时间:2020-02-13 17:52:11

  • 提高plc控制系统可靠性的几种措施

    提高plc控制系统可靠性的几种措施

    提高plc控制系统可靠性的几种措施,包括对电源的干扰处理措施,对于感性负载的处理措施,对于安装和布线的措施,干扰环境的隔离措施等。

    时间:2020-02-04 08:22:48

  • plc控制柜如何接地,plc控制柜接地注意事项

    plc控制柜如何接地,plc控制柜接地注意事项

    本文介绍了plc控制柜接地的方法,plc控制柜接地的目的,一点接地的原则,接地上的注意事项,plc的接地端子的用法等,一起来了解下。

    时间:2020-01-17 06:50:58

  • plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法图解

    plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法图解

    plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法,包括开关量输入与输出电路的隔离,模拟量输入与输出电路的隔离等,各回路隔离设计的技术要点分析。

    时间:2020-01-15 09:55:34

  • 继电器控制系统与plc控制系统的区别

    继电器控制系统与plc控制系统的区别

    有关继电器控制系统与plc控制系统的区别,在编程时要注意PC控制系统与继电器控制系统工作方式上的区别,以一个继电器控制回路图为例。

    时间:2020-01-15 09:44:16

  • plc控制系统成本的降低方法

    plc控制系统成本的降低方法

    plc控制系统成本的降低方法,从硬件和软件两个角度来考虑,在硬件上通过电路的组合,减少使用i/o点数的机会,在软件方面通过程序的组合扩展i/o点的使用价值,实现一点多用。

    时间:2019-12-10 09:41:32

  • 【图】plc控制系统与继电接触控制系统对比分析

    【图】plc控制系统与继电接触控制系统对比分析

    有关plc控制系统与继电接触控制系统对比分析,从控制方法、工作方式、控制速度、定时和计数控制等多个方面,说明plc控制系统与继电接触控制系统的区别。

    时间:2019-12-02 06:39:56

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有