双组熔断器电动机缺相保护的选择原则

来源:电工天下时间:2019-11-12 09:15:58 作者:老电工手机版>>

双组熔断器电动机缺相保护的选择原则,熔断器的熔断电流一般按相关原则选定,分为启动次数少及启动时间短的电动机,反复启动及加速慢的电动机的不同实现方法。

双组熔断器电动机缺相保护

1、熔断器的熔断电流的原则

对于启动次数少及启动时间短的电动机按IK=IZ/2.5选定;

对于反复启动及加速慢的电动机,按Ik=IZ/(1.6-2)选定。

上述两式中IK是熔断器的额定电流,IZ为电动机三相启动电流。

采用双组熔断器,构成比较简单而又可靠的电动机缺相保护。电工:www.dgjs123.com

方法是用6个熔断器,每两个并联够成三相熔断器保护,每相中的两个熔断器,一个按电动机1.2-1.3倍额定电流整定,另一个按前述熔断器额定电流公式选定。

电动机启动时合上前三个熔断器,使电动机正常启动,启动结束后再合上后三个熔断器,再拉开前三个熔断器,使电动机正常运转。

如在运行中产生缺相,电流过大,熔断器熔断电动机停止运行,起到保护作用。该电路容易改装,材料容易获得,使用起来比较保险,但操作起来比较麻烦。

附1,熔断器能否作为异步电动机的主要过载保护装置

熔断器不能作为异步电动机的过载保护。

为了在电动机启动时不使熔断器熔断,选用的熔断器的额定电流要比电动机额定电流大1.5~2.5倍,这样即使电动机过负荷50%,熔断器也不会熔断,但电动机不会到1小时就烧坏。

因此,熔断器只能作为电动机、导线、开关设备的短路保护,而不能起过载保护的作用。

只有加装热继电器等设备才能作为电动机的过载保护。

附2,电动机怎么实现缺相保护?

一种简单有效的保护方法。

1、设置保护的目的

在小型三相异步鼠笼式感应电动机的运行中,由于种种原因,如:三相电源的熔断器中有一相熔断,或者接触器触点烧损等造成一相接触不良,或由安装维护及大风天气等原因造成一相断线,都会造成三相电动机缺相运行。

若发现不及时,时间稍长便会烧毁电动机,造成设备损坏,影响生产的连续性,给工农业生产造成重大损失。

为了保障小型三相异步鼠笼式感应电动机的安全运行,使其在发生缺相运行时能及时停止电动机的运行,避免造成电动机烧毁事故,一般重要电动机都装有各种保护装置,尤其是缺相保护。

2、基本原理

目前的三相异步鼠笼式感应电动机缺相保护电路,大部分是采用微机保护或者是电子式保护装置。这类保护器存在有:元件较多,线路复杂,工作可靠性不高,热稳定性差等缺陷,当其自身出现问题时,往往会工作失常而失去保护作用,造成电动机的保护失灵或损毁,对生产造成不利影响。

保护器具有结构简单,所用的元件少,工作可靠,基本不需维护等特点。同时还可以在一定程度上,起到无功补偿的作用。

该保护器的基本原理为:当三相负载平衡,其中性点的电位很低,基本相当于地电位。而当三相电源缺相时,中性点电位会升高至相电压。

利用此特点,通过对三相异步鼠笼式感应电动机电源的供电情况 <优麦电子商务论文>进行监测,当发现三相异步鼠笼式感应电动机的电源有异常时,立即切断三相异步鼠笼式感应电动机的主电源,从而起到缺相保护作用。

3、接线说明

用三个电容器接成星形接法,电容器的三个引出端子分别接A、B、C三相电源,中性点(也就是三个电容器的公共连接端)接在另一个小型的中间继电器线圈的一端,线圈另一端接地。

再将这个小型中间继电器的常闭接点,串接在受保护的三相异步鼠笼式感应电动机的主交流接触器的控制回路中。电工:www.dgjs123.com

当三相异步鼠笼式感应电动机的主电源中A、B、C任一相断开时,中性点电位升高为相电压,小型中间继电器的电动作,使交流接触器的控制回路断开,切断受保护三相异步鼠笼式感应电动机的主电源。

这样就保护了三相异步鼠笼式感应电动机不会因为缺相而损毁。

本方法中所使用的电容器,容量不必选得过大,主要是耐压要足够高即可。

选择电容器的耐压值时,要注意应以三相异步鼠笼式感应电动机的主电源交流电压的峰值为参考,并考虑保留一定的系数。

如果同时还想提高三相异步鼠笼式感应电动机的功率因数,可以在选择电容器容量时,结合受保护的三相异步鼠笼式感应电动机的功率和功率因数,选择适当的电容值,使保护装置同时起到无功补偿的作用。

小型中间继电器的选择,主要是考虑其线圈的额定工作电压,应能满足实际的最高电压的要求。

以上主要是针对常用的低压三相异步鼠笼式感应电动机而考虑的。对于高压电动机,一般属于大型设备,其保护装置比较完善,这里不再赘述。

试验表明:这种保护装置接线简单,易于实现,可用于多种常用的小型三相异步鼠笼式感应电动机,以及其他类似的需要缺相保护的场所。

安装时可直接和控制回路一起安装,基本不占用空间,但要保证安全距离。

另外,也可根据需要,利用电压继电器的常开接点加装报警装置,方便运行的监测和管理。

附3,交流电动机断相缺相保护

在过负荷烧毁的电动机中,断相故障所占比例很大,据参考资料称,在美国和日本约占12%,在前苏联约占30%:而在我国则明显超过以上数字。

这与断相保护不完善有直接关系。限于当时电器水平.对断相保护的要求偏松,加上许多单位未认真执行相关规定,致使每年因断相运行烧毁大批电动机,这已引起多方面人士的关注。

基于上述情况,并考虑到电器制造水平的发展,这里对断相保护作出了较严的规定。

据发生断相故障的181台小型电动机的统计,因熔断器一相熔断或接触不良的占75%:电工技术之家

因刀开关或接触器一相接触不良的占11%;因电动机定子绕组或引线—端子松开的占14%由此可见,除熔断器外.其他原因约占25%,仍不容忽视,但对用熔断器低压熔断器两种情况应适当加以区别。

断相运行时,电动机绕组中流过的不平衡电流包括负序分量,而在转子中负序电流的频率接近电源频率的2倍,致使定子电流不能正确反映转子的发热。

断相运行时,普通三相热继电器只有两个热元件流过电流,由于驱动力减小,使动作电流的下限上升10%。

虽然星形接法的电动机的线电流与绕组电流一致,但因上述两点影响,它在断相时并不能反映电动机的实际发热,亦不能使普通三相热继电器正确动作,因而不能认为星形接法的电动机不需要断相保护。

另外,按现行标准,定子绕组为星形接法的电动机只有两类:

132kW及以下3kW以上的冶金用、起重用笼型和绕线转子电动机;3kW及以下的Y系列电动机。

采用措施:

1)连续运行的三相电动机,当采用熔断器保护时,应装设断相保护;当低压断路器兼作电动机控制电器时,可不设断相保护。

2)短时工作或断续工作的电动机或额定功率不超过3kW的电动机,可不装设断相保护。

3)断相保护器件既可采用断相保护继电器也可采用温度保护或专用的断相保护装置。