熔断器熔体的10个安装要求

来源:电工天下时间:2020-03-23 16:30:24 作者:老电工手机版>>

有关熔断器熔体的安装要求,在电路中安装熔断器时,要保证足够的电气距离,以及究竟间距,在安装熔体与引线时,还要注意一些问题,这里总结了熔断器熔体的10个安装要求,一起来看下。

熔断器熔体的安装要求

1、在安装熔断器时,一是要保证足够的电气距离外,二是要保证足够的空间间距,以保证拆卸、更换熔体方便。

2、安装熔体时,必须保证接触可靠,否则会造成接触电阻过大而发热或断相,引起负载断相运行而烧毁电动机。

3、安装引线时,一定要有足够的截面积,且必须拧紧接线螺钉,避免接触不良引起接触电阻过大而使熔体提前熔断,造成误动作。

熔断器熔体的10个安装要求

4、安装熔体时,不能有机械损伤,否则使截面积变小,电阻增大,发热增加,保护特性变坏,动作不准确。

5、经常清除熔断器上及导电插座上的灰尘和污垢。检查熔体,发现氧化腐蚀或损伤后应及时更换。

6、不带电进行拆换熔断器,有些熔断器允许带电情况下更换,但要注意切断负载,以免发生危险。

7、更换熔体时,必须注意新熔体的规格尺寸、形状应与原熔体相同,不应随意更换凑合使用。

8、快速熔断器的熔体不能用普通的熔断器的熔体代替。

9、正确选择熔体电流

正确选择熔体电流,能够保证电气设备正常运行及起动时熔体不熔断。在短路故障下,将在短时内熔断,起到短路保护作用。

选择原则为:

1)对照明电路:IfN≥I1C,式中,IfN——熔体额定电流(A);I1C——回路计算电流(A)。通常取IfN/I1C=1.0~1.1

2)交流电动机线路中:

单台电动机线路,IfN=(1.5~2.5)IMN

多台电动机线路,IfN=(1.5~2.5)IMNmax+∑IC

式中,IMN——电动机额定电流(A);IMNmax——线路中最大一台电动机额定电流(A);∑IC——线路中除最大一台电动机外的计算电流总和(A)。

系数(1.5~2.5)的选取:

(1)若电动机是空载或轻载起动时,系数取小些。反之,取大些。

(2)个别情况下,系数取2.5后,仍不能满足电动机起动要求时可适当放大,但系数不要超过3。用补偿器起动的交流电动机,系数取1.5~2。

10、对于三相负载回路(如电动机),更换一相熔断器时,同时检查或更换另两相熔断器。

以上就是熔断器熔体的安装要求,以及在安装熔断器的几点注意事项,希望对大家有所帮助。

 

相关文章
  • 熔断器的符号是什么

    熔断器的符号是什么

    熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-04-23 10:57:21

  • 跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

    跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

    有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。

    时间:2022-01-25 06:02:53

  • 熔断器实物图与图形符号

    熔断器实物图与图形符号

    熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。

    时间:2021-12-19 07:45:23

  • 熔断器的主要特点

    熔断器的主要特点

    熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。

    时间:2021-12-02 06:12:53

  • 螺旋式熔断器内部结构与外形图

    螺旋式熔断器内部结构与外形图

    有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。

    时间:2021-08-28 05:22:57

  • 熔断器的参数计算口诀说明

    熔断器的参数计算口诀说明

    有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。

    时间:2021-08-28 05:22:49

  • 熔断器的分类与常用类型

    熔断器的分类与常用类型

    熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。

    时间:2021-08-28 05:22:46

  • 高压熔断器型号与含义

    高压熔断器型号与含义

    有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。

    时间:2021-08-28 05:22:36

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有