什么是高压限流熔断器?(知识精讲)

来源:电工天下时间:2017-07-29 16:17:38 作者:老电工手机版>>

【高压限流熔断器是什么,高压限流熔断器的作用】

高压限流熔断器是一款作为电动机、变压器等电力设备的过载保护与短路保护设备,高压限流熔断器的产品特点有哪些,高压限流熔断器的作用是什么,一起来了解下。

一、什么是高压限流熔断器?

高压限流熔断器适用于交流50HZ,额定电压3 . 6~12KV系统中,还可与其他电器(如开关、接触器等)配合使用,作为电动机、变压器、电容器等电力设备的过载或短路等保护。

产品技术条件符合英国(BS)标准,德国(DIN)标准,同时符合国际电工委员会(IEC)标准,并通过全部性能试验。

特点:

分断能力高:产品额定开断电流为40KA~50KA。 功率损耗小:保证产品有较低的温升,当熔断器用于全封闭的绝缘装置中时,该特点更为有利。 电弧电压低:在分断过程中,电弧电压较低,并当用于低于额定电压系统时,电弧电压将进一步减小,这样可将12KV熔断器用于12KV或7 . 2KV系统而没有损坏系统绝缘的危险。

特性曲线误差小:时间-电流特性曲线误差小于± 10%,保证了产品的可靠性。 规格标准化:产品额定参数符合国际电工委员会(IEC)标准R10及R20系列。 有两种接线形式:

(1),母线式,外形尺寸符合英国(BS)标准;

(2),插入式,外形尺寸符合德国(DIN)标准;

而且,均符合国际电工委员会(IEC)标准。母线式可以直接用螺钉紧固在母线排上,具有安装体积小,接触可靠等优点;而插入式则便于更换并可带电操作。

可配撞击器:与熔体并联的钨丝能在电弧刚刚开始的千分之几秒时间内熔化,引爆火药装置。由微量火药操纵的撞针立即动作,并以足够的能量给出信号,或使其他电器动作,或提供联锁。符合英国(BS)标准熔断器撞击器的输出能量为(1~3)焦耳,符合德国(DIN)标准熔断器撞击器的输出能量为(2~5)焦耳。

高压限流熔断器是什么,高压限流熔断器的作用

二、高压限流熔断器的作用

1、高压熔断器的作用是对电路及设备进行短路保护及运载保护。它是利用低熔点的金属丝(片)(也称为熔件)的熔化而切断电路。

2、高压熔断器按安装地点可分为户内式和户外式,按是否限流可分为限流式和非限流式。

3、高压限流熔断器的主要参数和特性:

(1)额定电压:是指高压限流熔断器分断后长期承受的电压,一般等于或大于设备或线路的额定电压。

(2)额定电流:分熔断器和熔体的额定电流,是指长期通过的电流。一般为设备额定电流的1.5~3倍左右。

(3)额定开断能力:是指在故障条件下可靠地开断过载或短路电流的能力。一般用开断电流或开断容量表示。

(4)绝缘水平:一般用工频耐压和雷电冲击耐压来表示。

(5)安秒特性:是指高压限流熔断器动作时间与通过熔断器电流的关系,它由制造厂提供。

相关文章
  • 熔断器的符号是什么

    熔断器的符号是什么

    熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-04-23 10:57:21

  • 跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

    跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

    有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。

    时间:2022-01-25 06:02:53

  • 熔断器实物图与图形符号

    熔断器实物图与图形符号

    熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。

    时间:2021-12-19 07:45:23

  • 熔断器的主要特点

    熔断器的主要特点

    熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。

    时间:2021-12-02 06:12:53

  • 螺旋式熔断器内部结构与外形图

    螺旋式熔断器内部结构与外形图

    有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。

    时间:2021-08-28 05:22:57

  • 熔断器的参数计算口诀说明

    熔断器的参数计算口诀说明

    有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。

    时间:2021-08-28 05:22:49

  • 熔断器的分类与常用类型

    熔断器的分类与常用类型

    熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。

    时间:2021-08-28 05:22:46

  • 高压熔断器型号与含义

    高压熔断器型号与含义

    有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。