高压跌落式熔断器的使用条件与场所(多图)

来源:电工天下时间:2017-07-29 16:04:34 作者:老电工手机版>>

【高压跌落式熔断器的使用环境条件要求】

跌落式熔断器对使用环境有特殊的要求,高压跌落式熔断器对这方面的要求更苛刻一些,高压跌落式熔断器在使用中有哪些环境条件,正常使用条件是怎么样的,一起来了解下。

高压跌落式熔断器的环境条件要求:

1、正常使用条件:

1)周围空气温度:上限+40℃,下限-30℃。

2)海拔高度不超过1000m。

3)最大风速不超过35m/s。  

4)无经常性剧烈震动。

2、不适用以下场所:

1)有燃烧或爆炸危险性的场所。

2)有剧烈震动或冲击的场所。

3)有导电、化学气体作用及严重污秽(不超过污染等级:Ⅲ级)、盐雾地区。

跌落式熔断器的组成

跌落式熔断器由绝缘支座、动静触头、熔丝管三部分组成。静触头安装在绝缘支座两端,熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管或还氧玻璃纤维布管组成。

高压跌落式熔断器的使用环境条件要求

3、使用要求:

1)熔断器应该垂直安装,防止电弧飞落在临近带电部分。

2)熔断器与固定触头应成直线、无倾斜地接触。

3)跌落式熔断器,其熔管轴线应与铅垂线成15~30°,其转动部分灵活,跌落时不应碰及其他物体。

4)熔丝的规格应符合设计要求,应无弯折压扁或损伤,熔件与触头应压紧密牢固。

相关文章
  • 熔断器的符号是什么

    熔断器的符号是什么

    熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-04-23 10:57:21

  • 跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

    跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

    有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。

    时间:2022-01-25 06:02:53

  • 熔断器实物图与图形符号

    熔断器实物图与图形符号

    熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。

    时间:2021-12-19 07:45:23

  • 熔断器的主要特点

    熔断器的主要特点

    熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。

    时间:2021-12-02 06:12:53

  • 螺旋式熔断器内部结构与外形图

    螺旋式熔断器内部结构与外形图

    有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。

    时间:2021-08-28 05:22:57

  • 熔断器的参数计算口诀说明

    熔断器的参数计算口诀说明

    有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。

    时间:2021-08-28 05:22:49

  • 熔断器的分类与常用类型

    熔断器的分类与常用类型

    熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。

    时间:2021-08-28 05:22:46

  • 高压熔断器型号与含义

    高压熔断器型号与含义

    有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。

    时间:2021-08-28 05:22:36

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有