有关熔断器的结构与类型,熔断器主要有插入式、螺旋式、密闭管式等类型,熔断器类型的选用方法,需要的朋友参考下。

一、熔断器的结构类型

熔断器主要有插入式、螺旋式、密闭管式等类型。

1、插入式熔断器

插入式熔断器主要由瓷盖、瓷座、动触头、静触头和熔丝等组成。常用产品有RC1A系列,主要用于低压分支电路的短路保护。

插入式熔断器

插入式熔断器(1-动触头 2-熔丝 3-瓷盖 4-静触头 5-瓷座)

2、螺旋式熔断器

螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔管、瓷套、上接线端、下接线端和底座等组成。熔管由电工陶瓷制成,熔管内装有熔体和石英砂填料,熔管上盖中有一个熔断指示器,当熔体熔断时指示器跳出显示熔体熔断。主要用于低压配电柜线路中的短路保护。

螺旋式熔断器

螺旋式熔断器(a)外形 b)结构)1-瓷帽 2-熔管 3-瓷套 4-上接线端 5-下接线端 6-底座

3、密闭管式熔断器

密闭管式熔断器主要由熔管、熔体和夹座组成,分为无填料式和有填料式两种。

1)无填料密闭管式熔断器

一种可拆卸熔断器,其特点是当熔体熔断时,管内产生高气压能加速灭弧。熔体熔断后可拆开更换新熔体。主要用于频繁发生过载和短路故障的场合。

密闭管式熔断器

2)密闭管式熔断器

1-夹座 2-底座 3-熔管

3)有填料密闭管式熔断器

在熔管中填充了石英砂等介质材料,石英砂具有较好的导热性能和绝缘性能,其颗粒可吸收电弧能量,使电弧快速冷却,加快了灭弧能力。主要用于电缆、导线、电动机、变压器以及其他电器设备的短路保护。熔断器在电气原理图中的图形与文字符号为。

熔断器符号

熔断器图形与文字符号

二、熔断器类型选用

对于小容量电动机或照明线路,一般考虑过电流保护,应选较小熔化系数的熔体材料,如铅锡合金或RC1A系列熔断器。

对于大容量电动机或照明线路,除考虑过电流保护外还要考虑短路时的分断短路电流的能力,预期短路电流较小时,可选用熔体为铜质的RC1A系列和熔体为锌质的RM10系列熔断器,预期短路电流较大时,宜选用具有高分断能力的RL6系列螺旋式熔断器,预期短路电流很大时,需选用具有更高分断能力的RT12或RT14系列熔断器。

相关文章
  • 熔断器的符号是什么

    熔断器的符号是什么

    熔断器的符号是什么,熔断器的文字符号:FU,如下图:熔断器的符号是什么,以下是普通型熔断器和快速型熔断器的符号,如下图,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-04-23 10:57:21

  • 跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

    跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

    有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。

    时间:2022-01-25 06:02:53

  • 熔断器实物图与图形符号

    熔断器实物图与图形符号

    熔断器实物图与图形符号,以下是熔断器的实物图,以及一个简单的电路图,学习不同电气元件的实物接线,一个手动星三角电路图,供大家参考。

    时间:2021-12-19 07:45:23

  • 熔断器的主要特点

    熔断器的主要特点

    熔断器的特点:1、熔断器,又名保险丝,阻值接近于零,是一种安装在电路中,用于保证电路安全运行的电器元件。2、熔断器的额定电流主要有2A,3A,5A,10A等,电阻值为0欧姆。

    时间:2021-12-02 06:12:53

  • 螺旋式熔断器内部结构与外形图

    螺旋式熔断器内部结构与外形图

    有关螺旋式熔断器内部结构与外形图,螺旋式熔断器主要由瓷帽、熔断管、瓷套、上接线端、下接线端及座子等部分组成,RL1系列螺旋式熔断器的结构及外形。

    时间:2021-08-28 05:22:57

  • 熔断器的参数计算口诀说明

    熔断器的参数计算口诀说明

    有关熔断器的参数计算口诀,熔丝选择要计算,不能断了随便换,熔丝小了没有用,熔丝选大不保险,照明灯泡电阻炉,按其额定数值算,一起来了解下。

    时间:2021-08-28 05:22:49

  • 熔断器的分类与常用类型

    熔断器的分类与常用类型

    熔断器的分类,包括瓷插式RC、螺旋式RL、快速熔断器RS熔断器等,熔断器的常用类型包括自恢复熔断器、快速熔断器等,一起来了解下。

    时间:2021-08-28 05:22:46

  • 高压熔断器型号与含义

    高压熔断器型号与含义

    有关高压熔断器的型号与含义,高压熔断器的类型分为户内型与户外型,重点介绍了RW型户外高压跌落式熔断器的功能与适用范围,用于电气设备的过载与短路保护。

    时间:2021-08-28 05:22:36