10KV跌落式熔断器故障预防措施

来源:电工天下时间:2019-12-08 10:42:32 作者:老电工手机版>>

有关10KV跌落式熔断器故障的预防措施,要避免跌落式熔断器故障的发生,需要合理选择跌落式熔断器,正确安装跌落式熔断器,切实做好合理操作与加强维护跌落式熔断器的工作。

10KV跌落式熔断器故障预防措施

一、合理选择跌落式熔断器

10kV跌落式熔断器适用于环境空气无导电粉尘、无腐蚀性气体及易燃、易爆等危险性环境,年度温差变比在±40℃以内的户外场所。

其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行,也就是熔断器的额定电压必须与被保护设备(线路)的额定电压相匹配。

熔断器的额定电流应大于或等于熔体的额定电流。而熔体的额定电流可选为额定负荷电流的1.5~2倍。

此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。保证被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的上限,但必须大于额定断开容量的下限。

若熔断器的额定断开容量(一般是指其上限)过大,很可能使被保护系统三相短路容量小于熔断器额定断开容量的下限,造成在熔体熔断时难以灭弧,最终引起熔管烧毁,爆炸等事故。

二、正确安装跌落式熔断器

1、10kV跌落式熔断器安装在户外,相间距离应大于70cm。并且牢固可靠地安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,不能有任何的晃动或摇晃现象。若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离,以防熔管掉落引发其他事故。

2、安装时应将熔体拉紧,否则容易引起触头发热,所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品,并具有一定的机械强度。

3、熔管应有向下25°(±2°)的倾角,熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上,以免在运行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴,以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。

三、正常合理操作跌落式熔断器

在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器允许按下列要求带负荷操作:

1、操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用电压等级相匹配的合格绝缘棒操作,在雷电或者大雨的气候下禁止操作。

2、在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相,再拉背风的边相,最后拉断迎风的边相。来自:电工技术之家

因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间相时所产生的电弧火花最小,不致造成相间短路。其次是拉断背风边相,因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离增加了一倍,即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很小。最后拉断迎风边相时,仅有对地的电容电流,产生的电火花则已很轻微。

3、合闸的时候操作顺序拉闸时相反,先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相。

4、操作熔管是一项频繁的项目,注意不到便会造成触头烧伤引起接触不良,使触头过热,弹簧退火,促使触头接触更为不良,形成恶性循环。

因此,拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细检查鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下,再轻轻试拉,检查是否合好。合闸时未能到位或未合牢靠,熔断器上静触头压力不足,极易造成触头烧伤或者熔管自行跌落。

四、加强跌落式熔断器的运行维护

为使熔断器能更可靠、安全的运行,除按规程要求严格地选择正规厂家生产的合格产品及配件(包括熔件等)外,在运行维护管理中应特别注意以下事项:

1、熔断器的额定电流与熔体及负荷电流值是否匹配合适,若配合不当必须进行调整。www.dgjs123.com

2、熔断器的每次操作必须仔细认真,不可粗心大意,特别是合闸操作,必须使动、静触头接触良好。检查熔断器转动部位是否灵活,有否锈蚀、转动不灵等异常,零部件是否损坏、弹簧有否锈蚀。

3、熔管内必须使用标准熔体,禁止用铜丝铝丝代替熔体,更不准用铜丝、铝丝及铁丝将触头绑扎住使用。

4、对新安装或更换的熔断器,要严格验收工序,必须满足规程质量要求,熔管安装角度达到25°左右的倾下角。

5、熔体熔断后应更换新的同规格熔体,不可将熔断后的熔体联结起来再装入熔管继续使用。

6、应定期对熔断器进行巡视,每月不少于一次夜间巡视,查看有无放电火花和接触不良现象,有放电,会伴有嘶嘶的响声,要尽早安排处理。

相关文章
  • 跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

    跌落式熔断器熔丝常见故障原因及处理方法

    有关熔断器的使用问题,跌落式熔断器在使用过程中,出现了熔丝相关的故障问题,比如熔丝不正常熔断、熔丝轧断、熔丝松脱等,其故障原因是什么,应该如何处理,下面来看下。

    时间:2022-01-25 06:02:53

  • 跌落式熔断器怎么接线,跌落式熔断器的接线方法

    跌落式熔断器怎么接线,跌落式熔断器的接线方法

    有关跌落式熔断器怎么接线的方法,跌落式熔断器的接线注意事项有哪些,这里总结了七点,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2021-08-28 05:22:15

  • 跌落式熔断器常见故障原因有哪些?

    跌落式熔断器常见故障原因有哪些?

    有关跌落式熔断器常见故障的原因,包括熔丝轧断的原因、掉管故障的原因,以及跌落式熔断器的装置性缺陷带来的故障,熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。

    时间:2020-05-23 08:27:07

  • 跌落式熔断器的安装规定及要求(多图)

    跌落式熔断器的安装规定及要求(多图)

    怎么安装跌落式熔断器,需要专用金具安装牢固,按照操作规范安装跌落式熔断器,电工天下小编分享下跌落式熔断器的安装要求,跌落式熔断器的安装使用注意事项。

    时间:2020-05-23 07:32:29

  • 【图】跌落式熔断器带负荷操作方法与步骤

    【图】跌落式熔断器带负荷操作方法与步骤

    跌落式熔断器带负荷操作方法,在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电变压器,如何带负荷操作,有哪些步骤,包括拉闸与合闸的注意事项等。

    时间:2020-01-10 10:15:02

  • 低压配电系统电压的跌落_电压与无功功率关系

    低压配电系统电压的跌落_电压与无功功率关系

    有关低压配电系统电压的跌落问题,取决于无功负荷与无功出力的平衡状态,电压与无功功率之间的关系复杂,这里总结了三点,合理的就地无功补偿可以调整系统电压、降低线损。

    时间:2020-01-10 09:39:41

  • 出口跌落式熔断器安装方式图解

    出口跌落式熔断器安装方式

    出口跌落式熔断器安装方式图解,出口跌落式熔断器的安装方式示意图,跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器,跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。

    时间:2016-08-24 07:44:17

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有