三菱plc控制变频器的通讯实例教程

三菱fx系列plc通讯方式控制变频器的方法:它只需在plc主机上安装一块rs-485通讯板或挂接一块rs-485通讯模块; 在plc的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的plc梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达50m或500m。这种方法非常简捷便利,极易掌握。

以三菱产品为范例,介绍这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法,一起来看看。

一、三菱plc采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置
1、系统硬件组成
 
三菱plc控制变频器的通讯实例1
图1 三菱plc采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置

三菱plc控制变频器的通讯实例2
图2 fx2n-485-bd通讯板外形图
三菱plc控制变频器的通讯实例3

图3 三菱变频器 pu插口外形及插针号
fx2n系列plc(产品版本v 3.00以上)1台(软件采用fx-pcs/win-c v 3.00版);fx2n-485-bd通讯模板1块(最长通讯距离50m);或fx0n-485adp通讯模块1块+fx2n-cnv-bd板1块(最长通讯距离500m);fx2n-rom-e1功能扩展存储盒1块(安装在plc本体内)带rs485通讯口的三菱变频器8台(s500系列、e500系列、f500系列、f700系列、a500系列、v500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台;三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。);rj45电缆(5芯带屏蔽);终端阻抗器(终端电阻)100ω;选件:人机界面(如f930got等小型触摸屏)1台。

2、硬件安装方法

1) 用网线专用压接钳将电缆的一头和rj45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接fx2n-485-bd通讯模板,未使用的2个p5s端头不接。

2) 揭开plc主机左边的面板盖, 将fx2n-485-bd通讯模板和fx2n-rom-e1功能扩展存储器安装后盖上面板。

3) 将rj45电缆分别连接变频器的pu口,网络末端变频器的接受信号端rda、rdb之间连接一只100ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。

3、变频器通讯参数设置
为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如“站号”、“通讯速率”、“停止位长/字长”、“奇偶校验”等等。变频器内的pr.117~pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件fr-sw1-setup-we在pu口进行。

4、变频器设定项目和指令代码举例
如表1。参数设定完成后, 通过plc程序设定指令代码、数据和开始通讯, 允许各种类型的操作和监视。
三菱plc控制变频器的通讯实例4

5、变频器数据代码表举例
如表2所示。
三菱plc控制变频器的通讯实例5

6、plc编程方法及示例

1) 通讯方式
plc与变频器之间采用主从方式进行通讯,plc为主机,变频器为从机。1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。

2) 变频器控制的plc指令规格
三菱plc控制变频器的通讯实例6

3) 变频器运行监视的plc语句表程序示例及注释
ld m8000 运行监视;extr k10 k0 h6f d0 extr k10:运行监视指令;k0:站号0;h6f:频率代码(见表1); d0:plc读取地址(数据寄存器)。指令解释:plc一直监视站号为0的变频器的转速(频率)。

4) 变频器运行控制的plc语句表程序示例及注释
ld x0 运行指令由x0输入;
set m0 置位m0辅助继电器;
ld m0
extr k11 k0 hfa h02 extr k11:运行控制指令; k0:站号0;hfa:运行指令(见表1); h02:正转指令(见表1)。
and m8029 指令执行结束; 字串9
rst m0 复位m0辅助继电器。
指令解释:plc向站号为0的变频器发出正转指令。

5) 变频器参数读取的plc语句表程序示例及注释
ld x3 参数读取指令由x3输入;
set m2 置位m2辅助继电器;
ld m2
extr k12 k3 k2 d2 extr k10:变频器参数读取指令; k3:站号3;k2:参数2-下限频率(见表2); d2:plc读取地址(数据寄存器)。
or rst m2 复位m2辅助继电器。
指令解释:plc一直读取站号3的变频器的2号参数-下限频率。

6) 变频器参数写入的plc语句表程序示例及注释
ld x1 参数变更指令由x3输入;
set m1 置位m1辅助继电器;
ld m1
extr k13 k3 k7 k10 extr k13:变频器参数写入指令;k3:站号3;k7:参数7-加速时间(见表2);k10:写入的数值。
字串1

extr k13 k3 k8 k10 extr k13:变频器参数写入指令;k3:站号3;k8:参数8-减速时间(见表2); k10:写入的数值。
and m8029 指令执行结束;
rst m1 复位m1辅助继电器。
指令解释:plc将站号3的变频器的7号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为10。

二、三菱plc控制变频器的各种方法综合评述与对比
1、plc的开关量信号控制变频器
plc(mr型或mt型)的输出点、com点直接与变频器的stf(正转启动)、rh(高速)、rm(中速)、rl(低速)、输入端sg等端口分别相连。plc可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位; 也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。这种开关量控制方法,其调速精度无法与采用扩展存储器通讯控制的相比。

2、plc的模拟量信号控制变频器
硬件:fx1n型、fx2n型plc主机,配置1路简易型的fx1n-1da-bd扩展模拟量输出板; 或模拟量输入输出混合模块fx0n-3a; 或两路输出的fx2n-2da; 或四路输出的fx2n-4da模块等。

优点: plc程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。

缺点: 在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是da模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。另外,从经济角度考虑,如控制8台变频器,需要2块 fx2n-4da模块,其造价是采用扩展存储器通讯控制的5~7倍

3、plc采用rs-485无协议通讯方法控制变频器

最为普遍的一种方法,plc采用rs串行通讯指令编程。
优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。
缺点:编程工作量较大。从本文的第二章可知:采用扩展存储器通讯控制的编程极其简单,从事过plc编程的技术人员只要知道怎样查表,仅仅数小时即可掌握,增加的硬件费用也很低。这种方法编程的轻松程度,是采用rs-485无协议通讯控制变频器的方法所无法相比的。

4、plc采用rs-485的modbus-rtu通讯方法控制变频器

三菱新型f700系列变频器使用rs-485端子利用modbus-rtu协议与plc进行通讯。
优点:modbus通讯方式的plc编程比rs-485无协议方式要简单便捷。
缺点:plc编程工作量仍然较大。

5、plc采用现场总线方式控制变频器
三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于cc-link现场总线的fr-a5nc选件; 用于profibus dp现场总线的fr-a5ap(a)选件; 用于devicenet现场总线的fr-a5nd选件等等。三菱fx系列plc有对应的通讯接口模块与之对接。
优点: 速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。 字串4

缺点: 造价较高,远远高于采用扩展存储器通讯控制的造价。
综上所述,plc采用扩展存储器通讯控制变频器的方法确有造价低廉、易学易用、性能可靠的优势; 若配置人机界面,变频器参数设定和监控将变得更加便利。
1台plc和不多于8台变频器组成的交流变频传动系统是常见的小型工业自动化系统,广泛地应用在小型造纸生产线、单面瓦楞纸板机械、塑料薄膜生产线、印染煮漂机械、活套式金属拉丝机等各个工业领域。

采用简便控制方法,可以使工程方案拥有通讯控制的诸多优势,又可省却rs-485数据通讯中的诸多繁杂计算,使工程质量和工作效率得到极大的提高。但是,这种简便方法也有其缺陷:它只能控制变频器而不能控制其它器件;此外,控制变频器的数量也受到了限制。

三、小结

以上介绍了plc采用扩展存储器通讯控制变频器的简便方法,并综合评述了三菱plc控制变频器的各种方法。深入了解这些方法,有助于提高交流变频传动控制系统设计的科学性、先进性和经济性。读者可以根据系统的具体情况,选择合适的方案。本文重点介绍的简便方法尽管有其缺陷,但仍不失为一种有推广价值的好方法。

相关文章
  • 三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

    三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

    有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。

    时间:2022-07-06 06:13:39

  • 三菱变频器A800运行步骤详解

    三菱变频器A800运行步骤详解

    有关三菱变频器的知识,三菱变频器A800运行步骤包括哪些,主要有设置变频器,进行变频器的电源与电机接线,通过通讯输入启动指令,通过PU 下达启动指令与频率指令等,下面具体来了解下。

    时间:2022-02-20 08:51:12

  • 三菱伺服与触摸屏的通讯方法

    三菱伺服与触摸屏的通讯方法

    三菱伺服J4-A怎么与三菱触摸屏进行通讯,J4-A有422接口,可以通过422让他们通讯,只需要进行简单设置即可实现,下面具体来看下。

    时间:2022-02-19 12:41:10

  • 三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号说明

    三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号说明

    有关三菱PLC的知识,三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号,主要包括输出与输出点数,单元类型,特殊品种间的区别等,三菱PLC-FX系列可编程序控制器的入门知识,有需要的朋友参考下。

    时间:2021-12-20 11:29:53

  • 三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制)

    三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制)

    三菱plc模拟量模块应用实例,模拟量输入模块,模拟量输出模块,模拟量模块使用:确定模块编号、缓冲寄存器(BFM)分配,FX-4AD模块BFM的分配表,制冷中央空调温度控制的例子。

    时间:2021-06-01 09:21:51

  • 三菱plc梯形图控制交通灯的例子

    三菱plc梯形图控制交通灯的例子

    三菱plc控制交通灯的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,元器件安排如图所示。

    时间:2020-05-16 19:52:47

  • 三菱plc与工控机通讯实现过程

    三菱plc与工控机通讯实现过程

    三菱plc与工控机通讯实现过程,三菱plc与工控机通讯的具体实现步骤,三菱plc选用FX2N-48MR-001型号CPU,使用USB-SCO9-FX通讯线进行通讯,首先保证通讯线驱动安装成功,GX编程软件安装成功。

    时间:2020-04-25 09:32:11

  • 变频器与三菱plc通讯精简设计图文教程

    变频器与三菱plc通讯精简设计图文教程

    变频器与三菱plc通讯精简设计实例,三菱plc采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置,变频器通讯参数设置,变频器设定项目和指令代码的例子,三菱plc控制变频器的各种方法综合评述与对比。

    时间:2020-04-25 07:58:03

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有