建筑施工现场确定临时用电负荷的方法与注意事项

来源:电工天下时间:2019-12-07 07:37:00 作者:老电工手机版>>

建筑施工现场确定临时用电负荷的方法与注意事项,按需要系数法确定计算负荷,按二项式法确定计算负荷的方法,确保施工现场临时用电安全,必需加强临时用电的技术管理。

建筑施工现场临时用电负荷的计算方法

为了实现施工现场临时用电安全,必须加强临时用电的技术管理工作。

按照JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》,JGJ46—88《施工现场临时用电的技术规范》的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。”

编制临时用电施工组织设计是施工现场临时用电管理应当遵循的第一项技术性原则,在施工现场临时用电的施工组织设计中,首先遇到的计算问题是全场需要用多少电,即现场中的计算负荷是多少?这是选择变压器(发电机)、导线、开关电器时的基础。

所谓负荷是指电器设备(发电机、变压器、电动机等)和线路中通过的电流或功率。所谓满负荷是指负荷达到了电器设备铭牌所规定的数值,一般指电器设备的额定负荷。

建筑施工现场临时用电负荷注意事项:

a. 所有的设备不可能同时运行;

b. 所有的设备不可能同时满载运行;

c. 性质不同的设备,其运行特征各不相同。

一、负荷曲线:

负荷曲线是电力负荷随时间变化的图形。按时间可分为日负荷曲线和年负荷曲线。

如图1日负荷曲线所示,曲线内所包围的面积为24小时消耗的电能,即耗电度数。其中,Pmax=——一日的最大负荷,Pp—平均负荷,△P—“高峰负荷”。

日负荷曲线

图1日负荷曲线

如图2半小时平均的日负荷曲线,即阶梯状日负荷曲线,且Pmax=P30。

半小时平均的日负荷曲线

图2 半小时平均的日负荷曲线

为此,选择导线、开关电器时,只要能承受有功负荷Pmax==P30量值和无功负荷Qmax=Q30量值就能达到既安全又经济的目的。

将P30称为该同类设备组的计算负荷,则视在功率的计算负荷S30=,Q30=P30·tgδ (kVAr)其中,P30——用千瓦(kW)表示,Q30—用千乏(kVAr)表示,tgδ —为该设备组功率因数角的正切。

二、按需要系数法确定计算负荷

1、图2阶梯形日负荷曲线可知:

a.用电设备的实际负荷并不等于其铭牌功率不Pe(或称额定负荷),而是随时都在变动着的;

b.同一类用电设备组的负荷曲线,均有大致相似的形状,于是定义需要系数:

Kx=负荷曲线最大有功负荷/额定负荷

=P30/Pe (1—1)

同一类用电设备的负荷曲线的需要系数Kx的数值是很相近,可以用一个典型的值代表它。

2、定额负荷Pe应是换算后的设备容量,假设每台用电设备的铭牌功率为Pe′(或Se′)换算后的设备容量为Pe,则Pe与Pe′(或Se′)的关系为:

(1) 长期工作制电动机的设备容量(Pe),等于铭牌上的额定功率(Pe′)。Pe=Pe′

(2) 反复自顾不暇地工作制电动机(如吊车)的设备容量(Pe)应统一换算到暂载JC=25%(或用JC25表示)时的额定功率。即:

Pe=Pe′=2JC25 (1—2)

式中Pe—核算到JC25=25%电动机的设备容量(Kw);

JC—电动机铭牌暂载率计算时应用百分值代入分式;

Pe′—电动机铭牌额定功率 (Kw);

(3)电焊机或电焊装置的用电设备(Pe)是指统一换算到JC=100%时的额定功率 。若JC≠100%,则:

Pe= Se′ cosδ

= Se′ cosδ (交流)

或Pe= Se′ (直流)

式中,Pe一核算到JC100=100%时电焊机的设备容量(kW);

Pe′一直流电焊机换算前的额定功率 (Kw);

Se′一交流电焊机及电焊装置换算前的额定视在功率 (kVA);

JC一同Se′或Pe′相对应的铭牌暂载率; 来自:电工技术之家

cosδ—在Se′时的功率因数,即额定功率因数。

(3) 照明设备的设备容量:

(a) 白灯、碘钨灯的Pe是指灯泡上标出的额定功率(kW);

(b) 日光灯要考虑镇流器的功率 损失,其Pe应为灯管额定功率的1.2倍(kW);

(c) 高压水银荧光灯的Pe应为灯泡额定功率的1.1倍(kW);

(d) 金属卤化物灯采用镇流器时的Pe应为灯泡额定功率的1.1倍(kW);

(5)不对称负荷的设备容量Pe:应将单相用电设备均匀地分散到三相负荷平衡状态。

设计导则规定,在计算范围内单相用电设备总容量的15%时,可按三相平衡分配考虑。

如单相用电设备不对称容量大于三相用电设备总容量的15%以上时,则设备容量Pe应按3倍最大相负荷的原则进行换算,再参与负荷的计算。

根据不同的接法:

(a) 对接于相电压的单相用电设备:

Pe=3Pexa′ (1—4)

(b)对接于线电压的单相用电设备:

Pe=Pex′ (1—5)

式中Pe—三想等效设备容量(kW);

Pexa′—接于相电压的单相设备铭牌功率 (kW);

Pex′—接于线电压的单相设备铭牌功率(kW);

2、确定计算负荷:

一般在进行负荷计算时,首先绘制供电系统图,如图(1—3)所示,以便按程序进行计算。

(1) 单台用电设备的计算负荷:

对于单台电动机及其效率的单台用电设备的计算负荷为:

Pj1=Pe/η (1—6)

(2)确定用电设备组的计算负荷:

确定各用电设备容量Pe之后,就要将各设备按Kx分类法分成若干组,进行用电设备组的负荷计算。用电设备组的计算负荷Pj2为:

Pj2= KxΣPe

Qj2=Pj2×tgδ

Sj2=

式中,Pj2、Qj2、Sj2、———该用电设备组的有功(kW)、无功(kVAr)、视在(kVA)计算负荷;

Σpe—该用电设备组的设备容量总和,但不包括备用设备容量(kW);

Kx—该用电设备组的需要系数,可查工厂电器设备手册确定。 来自:电工技术之家

tgδ—与功率因素角相对应的正切值,可查工厂电器设备手册确定。

供电系统

图3 供电系统示例

(3)确定配电干线与低压母线上的计算负荷

将该干线上各用电设备组的计算负荷相加后乘以最大 负荷的同期系数(或最大负荷的混合系数、或参差系数),Kp(有功负荷的同期系数),Kq(无功负荷的同期系数),即得该配电干线的计算负荷Pj3、Qj3、Sj3。而Sj3则是选择电力变压器的依据。

Pj3=KpΣPj2

Qj3=KqΣQj2

Sj3=

式中,ΣPj2、ΣQj2-各用电设备组的有功、无功计算负荷的总和(kW、kVAr);

Kp、Kq-最大负荷时有功及无功负荷的同期系数可查工厂电器设备手册确定,Kp一般与Kq采用相同数值。

三、按二项式法确定计算负荷:

1、对同一工作制的单组用电设备:

由图(1-2)知,Pj=Pmax=P30都是表示有功计算负荷,并且

Pj=△P+PP (1—9)

式中,PP —平均负荷同设备组容量有关的量值,则可写PP=bPe;

△ P-主要是由大型用电设备投入运行所造成的“高峰负荷”,因而提出经验公式△P=cPx

将PP、△代入(1—9)式:

Pj=cPx+bPe

Qj=Pj、tgδ

Sj=

式中pj、Qj、Sj一核用电设备组的有功、无功、视在计算负荷(Kw、kVAr、kVA);

Px—该用电设备组中x台(x≤5台)容量最大用电设备的设备容量之和 (kW);

Pe—该用电设备组的设备容量和(kW)

c、b一随用电设备组类别而定的系数,可查工厂电气设计手册确定;

b×Pe—由x台容量最大设备所造成的使计算负荷大于平均负荷的一个附加负荷(kW)。

当用电设备台数n=x≤3时,一般将用电设备容量总和作为最大计算负荷(Pj)

2、对不同工作制的多组用电设备:

Pj=(cPx)max+ΣbPe

Pj=(cPx)maxtgδx+Σ(b×Pe×tgδ)

Sj=

式中,(cPx)max—从各用电设备组附加负荷cPx中选出的最大值(kW);

Σb×Pe—备用电设备组平均负荷b×Pe的总和(kW);

tgδx—与(cPx)max相对应的功率因数角的正切值;

tgδ—与各用电设备组相对应的功率因数角的正切值。如有m个用电设备组,就有m个tgδ值。

3、注意事项:

(1) 二项式法负荷计算公式是一个经验公式。

(2) 二项式法不乘最大负荷同期系数(Kp、Kq),因它与需要系数法的定义、概念不同。

(3) 用二项式法计算时,应将计算范围内的所有用电设备统一分组,不应逐级计算后再代数相加。

(4) n≤3时,其设备容量总和为Pj。对每组中的用电设备容量n〈x时,则采用小于x的两组或更多组中最大的用电设备的第一项总和,作为计算公式中的第一项(cPx)max。

(5) 对不同工作性质的各用电设备的设备容量(Pe),其换算方法与需要系数法中换算设备容量的方法相同。

为此,在建筑施工现场的临时用电负荷的计算中,应优先使用需用系数法,以确保计算的准确性。

相关文章
  • 停电后摇用电设备的接地电阻有什么影响

    停电后摇用电设备的接地电阻有什么影响

    在停电之后,不断开接地线,摇用电设备的接地电阻,一般是没有影响的。前提是自己家停的电,即自己家的断路器必须断开,否则用摇表摇到的接地电阻是整个小区的,或者是更多人家的家用电器的接地电阻。

    时间:2022-08-29 06:09:58

  • 施工现场安全帽颜色及使用规定

    施工现场安全帽颜色及使用规定

    在施工现场使用安全帽时,其主要规定就是安全帽的强度要达到国家安全标准,只要到了施工现场就要佩戴好,帽带系牢,国家相关标准并没有在安全帽颜色使用做出指导性规范,各个行业、系统、企业有不同的规范。

    时间:2022-05-20 11:38:34

  • 电器插进插座带负荷拔出灯闪一下怎么回事

    电器插进插座带负荷拔出灯闪一下怎么回事

    电器插进插座带负荷拔出灯闪一下怎么回事?主要由电源内阻(阻抗)较大造成的,这个内阻包括线路导线电阻、接头或接线端子接触电阻等。当大功率电器接通电源后,因为电流较大,在整个线路上产生的电压降较大,电源电压下降很多。

    时间:2022-05-18 16:19:25

  • 施工现场电工人员配备标准及工作要求

    施工现场电工人员配备标准及工作要求

    有关施工现场的电工要求,进入施工现场的电工人员数量须在两名以上,且必须持有电工操作证,才可以上岗操作,有些建筑企业还要求电工从业人员持有“电工进网作业许可证”,下面具体来看下。

    时间:2022-04-23 09:38:39

  • 木工安全施工管理一般规定

    木工安全施工管理一般规定

    有关木工施工的安全知识,木工施工过程中必须注意安全,在一般规定中要求工作台、机械的设置要合理稳固,在车间内禁止吸烟动火,在支模与拆模也有相关要求,下面具体来看下。

    时间:2022-02-10 06:34:38

  • 供电营业规则:临时用电期限是多少

    供电营业规则:临时用电期限是多少

    供电营业规则:临时用电期限是多少?临时用电期限除经供电企业准许外,一般不能超过六个月,逾期不办理延期或永久性正式用电手续的,供电企业应终止供电。

    时间:2021-12-12 05:41:50

  • 家用电表箱中线被剪断怎么办

    家用电表箱中线被剪断怎么办

    家用电表箱中线被剪断怎么办,先来了解下什么情况下会剪断电表箱中的线,正常欠费太久,多次催交无果,供电部门就会派电工剪断用户电线,停止供电。这种情况,必须先去补交电费,然后拔打95598报修,会有电工上门来维修处理。

    时间:2021-08-24 14:01:45

  • 电线电量损耗怎么算,电缆线用电损耗的计算方法

    电线电量损耗怎么算,电缆线用电损耗的计算方法

    有关电线电量损耗的计算方法,电缆电阻的计算,线路电流与电线损耗的计算方法,以及电线电缆损耗率的计算公式,铜导线的电阻率的计算方法等。

    时间:2021-08-06 05:13:19

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有