电线电量损耗怎么算,电缆线用电损耗的计算方法

来源:电工天下时间:2021-08-06 05:13:19 作者:老电工手机版>>

有关电线电量损耗的计算方法,电缆电阻的计算,线路电流与电线损耗的计算方法,以及电线电缆损耗率的计算公式,铜导线的电阻率的计算方法等。

电线电量损耗的计算方法

电线电量损耗

1、计算线路电阻:20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m;铜0.0175Ω·mm2/m,单相220V电路线路总长度为2*L,三相总长度为1.7*L,电线截面积为S,则,线路电阻R=电阻率*总长度/S。

2、线路电流:电流值可以实测获得,也可以计算取得,单相220V线路电流=设备额定功率/220,三相线路电流=设备额定功率/额定电压/1.732/功率因素。

3、电线损耗:单相220V电路电线损耗功率=线路电流平方*R,三相电路电线损耗功率=线路电流平方*3*功率因素平方*R。

4、三相不平衡时,按最大电流计算。

电缆线用电损耗如何计算?

如现用YJV22-3*150+1*70 电缆线长260米。

电缆电阻的计算:

1、铜导线的电阻率为:0.0175 Ω·m,根据公式:R=P*L/S(P电阻系数.L长度米.S截面平方毫米),电缆的电阻为:R=0.0175*260/70=0.065Ω;

2、根据用公式P=I2R计算功率损耗

电线电缆损耗率怎么计算?

例子:120铝三相电缆 长度170M 每月电量3400度 负荷很平均 三班 求每小时的电缆的供电量损耗是多少?

最佳反馈:P=3400/30/24≈4.7(KW) 负载平均电流约12.3A;求单根线电阻: (铝线电阻率:ρ=0.0283) R=ρ×L/S=0.0283×170/120≈0.04(Ω) 求单根线禹电压降: U=RI=0.04×12.3=0.49(V) 求每小时的电缆损耗电量: P=U×I×3=0.49×12.3×3≈18(W) 这是理论值;实际肯定比它大。

普通反馈(参考):---- 求负荷功率: P=3400/30/24≈4.7(KW) 负载平均电流约9.5A;求单根线电阻: (铝线电阻率:ρ=0.0283) R=ρ×L/S=0.0283×170/120≈0.04(Ω) 求单根线禹电压降: U=RI=0.04×9.5=0.38(V) 求每小时的电缆损耗电量: P=U×I×3=0.38×9.5×3≈11(W) <

普通反馈(参考):-- 求负荷功率: P=3400/30/24≈4.7(KW) 负载平均电流约12.3A;求单根线电阻: (铝线电阻率:ρ=0.0283) R=ρ×L/S=0.0283×170/120≈0.04(Ω) 求单根线禹电压降: U=RI=0.04×12.3=0.49(V) 求每小时的电缆损耗电量: P=U×I×3=0.49×12.3×3≈18(W)

相关文章
  • 线损管理分级、分压、分线与分台是什么

    线损管理分级、分压、分线与分台是什么

    有关线损管理分级、分压、分线与分台的知识,理论线损和实际线损的区别,影响线损的主要因素,以及影响线损率的原因等。

    时间:2021-08-06 05:13:20

  • 如何计算电力线损,电力线损的计算标准

    如何计算电力线损,电力线损的计算标准

    有关计算电力线损的方法,电流决定电压或电能损失的多少,电力部门计算线损的标准是什么,线路电能损耗计算方法有哪些,一起来了解下。

    时间:2021-08-06 05:13:07

  • 低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)

    低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)

    低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。

    时间:2021-08-06 05:13:05

  • 35kv线路线损计算公式

    35kv线路线损计算公式

    有关35kv线路线损的计算公式,高压送电是为了减少线路的损耗,包括电压和功率损耗,35KV线路损耗如何计算,电阻如何计算,需要线路的首端和末端的功率。

    时间:2021-03-27 07:25:40

  • 如何降低农网线损?低压电网线损降损方法

    如何降低农网线损?低压电网线损降损方法

    有关降低农网线损的几种方法,低压电网线损降损方法,包括均衡搭接落户线,提高低压电网建设标准,按照设备用电规模等,有效降低农网低压线路的线损。

    时间:2021-03-27 07:25:38

  • 电网线损的定义及分类,降低线损的技术措施

    电网线损的定义及分类,降低线损的技术措施

    有关电网线损的定义及分类,以及降低线损的主要技术措施,线损管理是衡量供电企业综合水平的重要标志,分享一些线路降损节能管理措施。

    时间:2021-03-18 05:49:30

  • 供电所线损管理与节能降损的措施

    供电所线损管理与节能降损的措施

    供电所线损管理与节能降损的措施,线损管理由技术线损和管理线损两部分组成,线损指标的分解与落实,线损分析的方法及要求,以及节能降损的具体措施。

    时间:2021-03-18 05:49:29

  • 32平方毫米电缆线接头的连接方法

    32平方毫米电缆线接头的连接方法

    有关电缆线接头的连接方法,32平方毫米型号的电缆比较少见,这种电缆线接头应该怎么连接,不管用哪一种方法,在电缆线接好后,都需要使用绝缘胶带进行绝缘处理。

    时间:2020-12-14 06:17:14

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有