高压钠灯故障维修与检修步骤详解

来源:电工天下时间:2020-11-03 14:32:39 作者:老电工手机版>>

有关高压钠灯故障维修与检修步骤,观察灯泡玻壳表面是否有黑色沉淀,看镇流器是否有绝缘介质溢出,是否与所用灯泡功率不匹配,在判断高压钠灯故障时,采用修灯方法和易混淆的现象。

高压钠灯故障维修检修的操作顺序

1、看灯泡发光是否正常。发耀眼白光,可能电压过高;发光昏暗,可能电压过低。此时应用万用表测量电缆电压是否正常。

2、看电缆引下线及保险、零线接头处是否接线完好,是否有放电、烧焦痕迹轻轻晃动所有接头处接线,看是否有放电现象。

3、用试电笔测熔断器⑥、⑦两端是否带电,⑥无电,测电缆电压;⑦无电换保险熔丝,若烧熔丝,说明镇流器及之后有短路现象,可换引上灯线。

4、观察灯泡玻壳表面是否有黑色沉淀,灯泡底部螺纹是否开裂。看灯头内弹簧是否因失去弹性而接触不良,是否有放电现象。

5、看触发器是否开裂。看镇流器是否有绝缘介质溢出,是否与所用灯泡功率不匹配。看电容是否开裂或烧焦。

6、听镇流器的运行声音是否正常;听灯头内是否有放电声。维修电工,出处:电工天下。

7、测整流器进线端⑧处是否有电。有电正常;无电说明⑦、⑧间开路,即线路有间题。

8、测镇流器出线端⑨处是否有电。有电而灯不亮,说明触发器损坏,或灯头线开路;无电说明⑨⑤之间或灯头里有短路,或镇流器线匝已开路。

9、当⑨处有电时,灯仍不亮应换上新触发器,或换新灯头;灯仍不亮应更换灯头线。

为迅速判断高压钠灯故障,修灯方法和易混淆的现象:

1、先看明显故障点,排除后灯仍不亮,以从电源侧顺查为原则。

2、以镇流器为分界点,分前后故障查找。

3、在镇流器是好的情况下,烧保险只能是镇流器之前短路。镇流器之后(灯头、灯线)的短路会造成镇流器出线端低电压的现象。

4、镇流器、电源正常时,断开灯头零线,灯头零线应不带电(或显示感应电);断开触发器零线接头,触发器零线带电。

5、镇流器出线端电压很低,很有可能是灯头线或灯头短路,主要原因是因灯泡不亮而使触发器不停的触发,引发灯线、灯头薄弱处短路。

6、触发器易坏的原因一方面是由于其本身质量不良,另一方面是灯泡不亮后没有及时维修造成触发器不停工作使其寿命下降。

7、如灯泡在电源正常情况下经常烧毁,在排除灯泡质量的前提下,很有可能是镇流器质量或线圈匝间有短路现象。

相关文章
  • 家里电路老跳闸的故障原因

    家里电路老跳闸的故障原因

    家里电路老跳闸的故障原因,家里电路老跳闸怎么办,在电路跳闸的时候,首先得找出跳闸的原因,什么导致其电路跳闸的,电工天下小编分享几个电路跳闸的原因。

    时间:2022-10-04 07:53:13

  • 低压和高压电工证哪个好,电工怎么做前途会更好

    低压和高压电工证哪个好,电工怎么做前途会更好

    低压和高压都是政府要求持证上岗的特殊工种,考试分为机考和实操两大部分,报名费用低压500元左右,高压1000元左右,高压的通过了低压高压都能操作,低压的不能操作高压,证书只是入门,关键要看个人技能。

    时间:2022-06-26 15:36:34

  • 低压电工证与高压电工证有何不同,两个证难考吗?

    低压电工证与高压电工证有何不同,两个证难考吗?

    如果只是考一个初级电工证,考电工证难度不大,可以说非常容易。一般初级的电工证,电工证考证,有理论试和实操试。电工证理论知识方面的题目多在600多题左右,需要把这600多题都学好了。都不难,这个理论试只要80分都是合格的。

    时间:2022-06-26 15:25:47

  • 变频器带载跳过流故障的常见原因

    变频器带载跳过流故障的常见原因

    变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。

    时间:2022-05-01 17:38:06

  • 欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

    欧瑞变频器常见三大故障问题的排除方法

    一般欧瑞变频器的自身保护措施比较齐全,所以变频器维修中的有些小故障用户是可以自己解决的。电工之家给大家介绍几种常见的变频器维修方法,希望能给大家提供一些帮助。

    时间:2022-04-28 20:11:35

  • 在高压电气作业时怎么保持安全距离?

    在高压电气作业时怎么保持安全距离?

    在高压电气作业时怎么保持安全距离?在高压电气作业的操作中,需要严格按照有关规程的规定与带电导体保持一定的安全距离,以下是具体要求,一起来学习下。

    时间:2021-11-15 06:26:50

  • 户户通接收机的故障实例分析

    户户通接收机的故障实例分析

    有关户户通接收机的使用问题,三个常见的故障问题,一是天诚TCD-699ABS-CA06户户通接收机收不到右旋信号节目,二是高斯贝尔ABS-208-GC06户户通接收机有时收台不全,有时提示无信号...

    时间:2021-08-19 10:35:43

  • 高压与低压等级标准的含义

    高压与低压等级标准的含义

    有关高压与低压等级标准的含义,如何划分高压与低压,设备对地电压在250伏以上者为高压,设备对地电压在250伏及以下者为低压。

    时间:2021-08-06 05:13:10

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有