水电工基础知识有哪些,(电工天下 www.dgjs123.com)小编为大家分享一下水电安装的基础知识。

水电基础知识:

1、施工前一定要有施工图。

2、严禁导线外露,严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、下或天棚上。

3、布线线管要区分不同电压与不同回路,不同信号的线路不能穿在同一穿线管内。

4、安装应在完成后进行,严禁使用木楔,应用吊钩等。固定灯具的螺栓(或螺钉)不应少于2个。

5、灯和电气设备的开关安装在相线上(即控制相线),否则开关掉后,易引起触电事件。

6、用电系统有接地保护和接零保护,两种保护方式。

7、在床头严禁使用移动开关。【水电工必学的水电工基础知识2017最新】

8、接口处的保护。各线路接口处连板连接应牢固。电源进线盒接口盒部位应加保护圈(锁紧螺母)保护。

9、穿线管弯头弧度,为了方便导线的更新和维护,埋的穿线管,其转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的5 10倍。

10、禁止在穿线管内连接导线

禁止在穿线管内连接导线,即若导线长度不够需接长时,导线的接头处不能在穿线管内,一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。

11、穿线管的选择

穿线管应选择一定的大小(粗细),不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为1/3~1/2。严禁导线把穿线管堵实。

12、给水管可采用PP-R管、铜管。

13、给水管检查

暗敷给水必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固,走向正确,再做水压试验,试水一段时间后方可隐埋。试压指数一般为0.8mpa-1.0mpa之间适宜。

14、排水管安装注意点

排水管横向管道应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固。

15、卫生器具的安装位置

卫生器具的安装位置应准确,支、托架安装平整、牢固。(维修电工,电工天下整理的水电工基础知识,希望对大家有帮助)地漏应安装在地面的最低点,且凹入地面5mm。坐便器与地面或管口的连接密封用油泥或硅胶,不宜使用水泥,水泥会膨胀造成坐便器底部裂缝损坏。

了解一些水电安装的基础知识,对监督水电工程很有用,希望上述内容对大家有所帮助。(相关阅读:水电工工作流程  家装水电工程施工工艺标准  水电工证与电工证有什么区别  水电工工资怎么样,水电电工收入多少  )

作为一名水电工,搞水电安装是必然少不了的,听从班组长指挥,把活干好,是水电工应该具备的素养。

【水电安装班组管理制度】

为了确保工程的顺利完成,特对水电安装班组制定以下制度,班组须严格遵守。

一、安全管理:

1) 班组人员进场施工前必须接受三级安全教育及施工现场安全交底。

2)班组须设立兼职安全员一名,做好班组安全管理工作(该人员以书面形式上报项目部)。

3)牢固树立“安全第一,预防为主”的思想意识,严格遵守工地安全制度,服从管理人员指挥,无操作证人员一律不准操作机械,发现安全隐患及时报告项目部,以便及时组织整改。

4) 班组必须遵守“生产服从安全”的原则,在施工过程中,如有重大安全隐患或生产与安全相冲突时,在有项目部制定安全施工方案,在项目部专职安全员的指导和监督下方可施工。

5)班组安全员每天上班前必须对职工进行班前安全教育、交底,每周进行安全讲评,并做好记录。

6)班组应杜绝违章指挥或违章操作造成事故发生。

7)项目部安全员对施工现场安全具有监督权和处理权,对违规行为有权加以制止、教育、处罚和勒令限时整改,班组应无条件执行。

8)严禁酒后施工,严禁带病施工,施工现场禁止打闹,个人防护用品需佩戴齐全。

二、文明管理

1)进场人员必须携带本人身份证明,必须办理相关手续。

2)班组人员必须遵纪守法、讲究社会公德,宿舍保持清洁、整齐、文明有序;严禁乱拉乱接;严禁使用大功率电气;严禁堆放危险物品,施工现场做到工完场清,不能有剩料现象产生。

3)施工现场不得有打架斗殴、酗酒闹事、赌博、偷盗等现象。

4)尊重甲方、监理及相关领导,虚心接受批评、教育及建议;主动协调与其它工种的配合。

三、质量管理

1)班组严格按设计图纸及有关验评标准施工,质量验收以建设、监理、项目部等单位验收为准。

2)当技术人员员提出质量整改措施时,班组须及时、认真整改,如整改不及时或不到位造成损失,对班组采取赔偿、罚款直到退场等处理。

3)班组必须具备与所施工工程的技术水平和技术力量,杜绝盲目施工,由此造成的材料和其它损失由班组承担。

4)由班组负责的资料须及时准确按规范要求完成,并与施工日志相吻合。

5)施工过程管理:(1)主体施工过程中,预留、预埋必须及时、准确到位;管线走向合理,点位准确,管径不得随意更改,否则所造成的损失由班组承担,并视情况给予处罚。(2)所有给水管隐蔽之前必须进行第一次试压,二次配管后进行第二次试压,竣工验收之前进行第三次试压。排水管隐蔽前必须进行渗水试验,所有隐蔽工程必须由监理旁站检查验收合格。(3)所有明装设备必须符合规范要求,统一、整齐、清洁,如须贴标识(标牌)的设备要张贴齐全、统一、整齐。

6)班组应配合和提醒项目部技术员、质检员、资料员组织各部位的验收和资料的填写。

四、材料管理

1)班组长须提前5天书面申请材料,交项目部技术人员审核后由项目部技术人员交予材料负责人,如由于班组申报不及时或不完整造成工期拖延,班组须承担项目部所有损失,班组长不能私自与采买人员沟通。

2)班组必须对进场材料及时搬运入库,按要求堆放整齐,不能入库的按照项目部指定位置码放整齐,不得随意乱放,不服从管理的将相应班组撤场。

3)班组领用材料须由技术人员同意并出具领料单,按施工员出具数量领用。

4)施工现场水电安装材料分项分类堆放有序,施工时实行长材长用,短材短用,废料再利用的原则,完工后材料清场登记入库,废料及时收集,不得随意乱丢。

5)工程完工后由材料人员负责清点水电班组剩料情况。如有剩料按照材料价格的40%扣相应班组的工程费

五、班组管理要求

1)班组长必须常驻现场,亲自管理本班组事务,如需外出须向项目经理请假,并妥善安排好班组工作。

2)班组成员必须服从项目部的统一指挥和安排,在质量、安全、文明、技术、进度等方面必须达到项目部的要求。

3)班组必须爱护公物,保护成品,强化与其它班组的协调,树立“土建、水电本一家,成品保护靠大家”的思想意识。

4)班组整体应具有组织性、纪律性,有足够的技术力量和施工人员,有强大的突击能力,无条件服从项目部的进度计划和临时加班抢工安排。

5)每次浇筑混凝土时,必须安排专业水电工值班,如 值班不到位造成管线堵塞,一切损失有班组负责,后期发生的任何剔凿修补工时项目部一概不予承担。

六、奖罚制度

1)对排除工地重大安全事故发生的特别贡献者给予奖励500元。

2) 对保护工地财物免遭损失的贡献者给予奖励500元。

3)对违章指挥、违章操作,每次罚款50~200元。如发生事故,全部责任和费用由班组按照施工合同承担。

4)不服从项目部指挥的班组,罚款200元。

5)人为浪费材料或破坏成品,按损失的双倍予以处罚。

6)无正当理由影响工期罚款,每次罚款500元。

7)进入工地不戴安全帽或配戴不正确,不戴安全帽50元,不系帽扣罚款50元。

8)现场随地大、小便罚款100-500元。。

9)宿舍文明卫生不符合要求罚款200元/次。

10)工地发生打架斗殴罚款双方队组各500元,严重者送当地派出所处理。

11)偷盗工地材料、设备者送当地派出所处理,开除工地永不录用,并扣除当月工资。

12)下班后现场设备电源不切断,罚款100元/次。

13)其它违规行为视情节给予处罚。 

相关文章
  • 工厂电工必须掌握的电工技术知识

    工厂电工必须掌握的电工技术知识

    有关工厂电工的小知识,作为一名合格的工厂电工需要掌握哪些电工技术,会看电路图是基本技能之一,另外必须熟悉自己的工作环境,在电工技术的学习上不能松懈,必须不断学习,多总结经验。

    时间:2022-05-17 11:09:48

  • 装修水电工证报名考试流程

    装修水电工证报名考试流程

    作为一名在装修水电行业奋斗8年的电工来说,分享下报考电工证的流程,电工证分底压电工操作证和高压电工操作证,要想取得电工证先报名学习,一般在当地的职业培训学校报名学习,然后考得电工证。

    时间:2022-05-02 16:25:20

  • 工厂电工必须掌握的技术知识

    工厂电工必须掌握的技术知识

    有关电工的小知识,作为一名工厂电工来说,在日常工作中经常接触电路图以及线路维修等内容,那么工厂电工必须掌握的技术知识有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-04-21 21:42:06

  • 不同基础电工的学习方法总结

    不同基础电工的学习方法总结

    很多人想做电工,那么究竟怎么来学习电工知识,在确定学习方法之前,必须确定自己是否有这方面的基础,如果完全是零基础学习电工,那么对于努力和学习方法要求比较高,下面具体来看下。

    时间:2022-04-08 06:49:01

  • 维修电工电气消防知识及电气火灾的危害

    维修电工电气消防知识及电气火灾的危害

    有关维修电工电气消防知识及电气火灾的危害,熟悉引发电气火灾的几大原因,电气操作人员应该掌握必要的电气消防知识,以使在发生电气火灾时,运用正确的灭火知识,指导和组织人员迅速灭火。

    时间:2020-05-14 15:21:36

  • 维修电工必看安全知识

    维修电工必看安全知识

    维修电工必看安全知识2017年最新整理维修电工必看安全知识一学习维修电工技术需要先进行安全知识培训,这个培训过程是每个企业必经的规程之一。

    时间:2020-02-08 10:55:07

  • 水电工证与电工证有什么区别?

    水电工证与电工证有什么区别

    水电工证与电工证有什么区别?有关水电工证与电工证的区别,在电工行业中,有几种类型的电工证,什么是水电工证,这个水电工证与普通电工证的区别是什么,一起来了解下。

    时间:2019-12-09 11:14:56

  • 维修电工基础知识有哪些?知识点汇总

    维修电工基础知识汇总

    有关维修电工基础知识的相关内容,维修电工初学者必看的基础知识,包括电压互感器、低压配电、熔断器、开关、维修电工故障检测等知识。

    时间:2019-09-10 13:26:04

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有