电工表格:临时用电验收记录表范本

来源:电工天下时间:2020-03-26 06:49:29 作者:老电工手机版>>

电工表格:临时用电验收记录表范本,验收项目包括临时用电施工组织设计,工地临近高压线防护,支线架设等内容,电工必备表格,很实用的临时用电验收记录表。

临时用电验收记录表范本

单位名称

×××建筑公司

工程名称

××××工程

检查人及验收人员

×××、×××、×××、×××

序

号

验收项目

验  收  内  容

结  果

1

临时用电施工组织设计

是否按临时施工用电组织设计要求实施总体布设。

按方案布置 

2

工地临近高压线防护

应编制防护架方案,审批手续齐全,防护严密

无高压线

3

支线架设

配电箱引入引出线要采用套管和横担;

进出电线要排列整齐、匹配合理;

严禁使用绝缘差、老化、破皮电线、防止漏电;

应采用绝缘子固定、并架空敷设;

线路过道要有可靠的保护;

线路直接埋地,敷设深度不小于0.6m,引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须架设防护套管。

未采用套管

电线排列整齐

线完好

电缆线沿墙绝缘固定,离地2.5m以上

4

现场照明

手持照明灯应使用36V以下安全电压;

危险场所使用36V安全电压、特别危险场采用12V;

照明导线应固定在绝缘子上;

现场照明灯要用绝缘橡套电缆,生活照明采用护套绝缘导线;

照明线路及灯具距地面不能小于规定距离,严禁使用电炉;

防止电线绝缘差、老化、破皮、漏电、严禁用碘钨灯取暖。

36V

照明导线采用架空,均采用三蕊电缆

生活区2.5mm2护套线穿管架设

5

架设低压干线

不准采用竹质电杆,电杆应设横担和绝缘子;

电线不能架设在脚手架或树上等处;

架空线离地按规定有足够的高度。

镀锌横担,蝶式绝缘子

高度离地5m

6

电箱配电箱

配电箱制作要统一,做到有色标,有编号;

电箱制作要内外油漆,有防雨措施,门锁齐全;

金属电箱外壳要有接地保护,箱内电气装置齐全可靠;

线路、位置安装要合理、有地排、零牌,电线进出应下进下出。

色标全,编号缺个别门锁损坏

箱内电气装置齐全,接线正确。

7

开关箱熔丝

开关箱要符合一机一闸一保险,箱内无杂物、不积灰;

配电箱与开关箱之间距离30m左右,用电设备与开关箱超过3m应加随机开关,配电箱的下沿离地面不小于1.2m箱内严禁动力、照明混用;

严禁用其它金属代替熔丝,熔丝安装要合理。

箱内清洁度较好

做到“四个一”要求

8

接地或接零

严禁接地接零混接,接地体符合要求,二根之间距离不小于2.5m,电阻值为4Ω,接地体不宜用螺纹钢。

测试三组接地装置,电阻值均<4Ω

9

变配电装置

露天变压器设置符合规定要求,配电间安全防护措施和安全用具、警告标志齐全;

配电间门要朝外开,高处正中装20×30cm玻璃。

无露天变压器,配电间安全用具及标志齐全,门朝外开

验收意见:

              待部分不符合的项目整改完以后,同意投入使用。

            参加验收人员:×××、×××、×××、×××      日期:04年4月1日

                    监理:×××                              日期:04年4月1日

注:验收栏目内有数据的,在验收栏目内填写实测数据,无数据用文字说明

相关文章
  • 临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因

    临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因

    临时用电不允许将电线直接插入开关插座的原因,采用可开断的墙壁开关插座或插接头,严禁将电线直接插入墙面上的插座孔内,若将电线直接插人插座,由于电线的线芯和插座的开口不匹配,会因虚接而高热,引发火灾与触电事故。

    时间:2020-02-28 09:35:34

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有