临时用电安全检查记录表范本

单位名称

××××公司

工程名称

××××花苑

××年×月×日

检查单位

××××花苑项目部

检查项目

或部位

施工现场临时用电

检查人员

×××(项目经理) ×××(安全员)×××(施工员)×××(技术员)×××(电工)

检查记录及结论:

    ①地下室照明未使用安全电压。

    ②对焊机未使用专用开关箱。

    

记录人:×××

整改措施:

    (1)认真组织学习JGJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》与项目安保计划。

    (2)安排电工将地下室照明于三日改成36V照明。

    (3)安排采购员购买100A漏电开关,为对焊机设置专用开关箱。

    

制定人:×××    负责人:×××

复查意见:

    经复查,3月10日地下室已使用36V安全电压照明,3月11日对焊机已使用专用开关箱。

    

负责人:×××