复合电压启动的过电流保护的组成部分

来源:电工天下时间:2020-02-13 15:45:22 作者:老电工手机版>>

有关复合电压启动的过电流保护的组成部分,该保护较低电压闭锁过电流保护的优点,保护由三部分组成:电流元件、电压元件与时间元件,该装置的动作情况等。

复合电压启动的过电流保护

复合电压启动的过电流保护通常作为变压器的后备保护,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。

复合电压启动的过电流保护

该保护较低电压闭锁过电流保护的优点:

(1)在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高灵敏度。

(2)在变压器后发生不对称短路时,电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关。

(3)由于电压启动元件只接在变压器的一侧,故接线比较简单。 

复合电压启动的过电流保护

保护由三部分组成:

电流元件、电压元件(含负序电压继电器KVN和低电压继电器KV)、时间元件。其中负序电压继电器由负序电压滤过器和过电压继电器组成。

装置动作情况:

(1)当发生不对称短路时,故障相电流继电器动作;同时不对称短路产生负序电压,负序电压继电器动作,其常闭触点断开,致使低电压继电器KV失压,常闭触点闭合,起动闭锁中间继电器KM。

相电流继电器通过KM常开触点起动时间继电器KT,经整定延时起动信号和出口继电器,将变压器两侧断路器断开。

(2)当发生对称短路时,由于短路初始瞬间也会出现短时的负序电压,KVN也会动作,使KV失去电压。

当负序电压消失后,KVN返回,常闭触点闭合,此时加于KV线圈上的电压已是对称短路时的低电压,只要该电压小于低电压继电器的返回电压,起动闭锁中间继电器KM。

复合电压启动的过流保护在对称短路和不对称短路时都有较高的灵敏度。

相关文章
  • 单相电动机的启动装置分类

    单相电动机的启动装置分类

    有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。

    时间:2022-09-14 09:56:25

  • 电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-08-12 11:23:43

  • 什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的

    什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的

    电机过载是指一般电机都有一个固定的运行功率,称为额定功率,单位为瓦特(W),在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,就称这种现象为电机过载。

    时间:2022-07-22 05:48:13

  • 分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。

    时间:2022-07-18 05:20:17

  • 22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。

    时间:2022-06-23 09:36:15

  • 22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

    22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

    问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。

    时间:2022-06-19 12:35:55

  • 电机星三角启动怎么选择接触器?

    电机星三角启动怎么选择接触器?

    问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。

    时间:2022-06-18 06:52:01

  • 电机星三角降压启动六根线怎么接线

    电机星三角降压启动六根线怎么接线

    电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。

    时间:2022-05-27 11:20:17

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有