手动星三角降压启动的接线图及电路组成

来源:电工天下时间:2016-06-10 20:49:37 作者:老电工手机版>>

手动星三角降压启动的接线图

星三角降压启动,就是以改变电动机绕组接法,来达到降压启动的目的。
启动时,由主接触器将电源给三角形接法的电动机的三个首端,由星点接触器将三角形接法的电动机的三个尾端闭合。
绕组就变成了星形接法,启动完成后,星点接触器断开运转接触器将电源给电动机的三个尾端,绕组就变成了三角形接法。
电动机全压运转,整个启动过程由时间继电器来指挥完成。
星点接触器和运转接触器必须实行连锁。
如图所示KM2为主接触器KM1为星点接触器,KM3为运转接触器。KT为时间继电器。
手动星三角降压启动
相关文章
  • 22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。

    时间:2022-06-23 09:36:15

  • 22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

    22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

    问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。

    时间:2022-06-19 12:35:55

  • 电机星三角启动怎么选择接触器?

    电机星三角启动怎么选择接触器?

    问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。

    时间:2022-06-18 06:52:01

  • 电机星三角降压启动六根线怎么接线

    电机星三角降压启动六根线怎么接线

    电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。

    时间:2022-05-27 11:20:17

  • 电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

    电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

    问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?

    时间:2022-05-11 09:11:09

  • 电工必备电气原理图3:星三角启动电路图

    电工必备电气原理图3:星三角启动电路图

    一例星三角启动的电气原理图,如下图,通过本例学习电动机以星三角连接方式下的启动过程,动画演示,逼真形象,供大家参考。

    时间:2022-03-11 15:25:34

  • 电动机星三角启动时间的计算方法

    电动机星三角启动时间的计算方法

    电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。

    时间:2022-01-18 06:09:14

  • 时间继电器控制的星三角降压启动电路图

    时间继电器控制的星三角降压启动电路图

    时间继电器控制的星三角降压启动电路图,

    时间:2021-10-16 18:19:19