三相异步电动机通电不启动怎么办?三相异步电动机通电后无法启动的原因与处理方法三相异步电动机通电后无法启动,多是由于供电不良引起的。

三相异步电动机通电不启动

三相异步电动机通电后无法启动,多是由于供电不良引起的。

不启动的原因与处理方法:

1、先用试电笔检查三相电源是否有电。如发现无电,应检查上一级断路器或熔断器。

2、检查电源开关接触是否良好。发现开关接触不良,应对其进行修理或重换新件。

3、检查电动机接线板上的接头是否有锈蚀、松动、接触不良现象。发现问题及时处理。

4、检查电动机的线圈绕组是否有开路现象,如有开路,进一步查出开路点并对其进行处理。

5、如果电动机带负载不能启动,则应重点检查负载是否太重,有无卡涩现象。

附,三相异步电动机不能运行启动的故障排除方法

电动机具有结构简单,运行可靠,使用方便,价格低廉等特点。

为保证时机的正常工作对运行的电动机要按电动机完好质量标准的要求进行检查,运行中的电动机与被拖动设备的轴心要对正,运行中无明显的振动,一定要保持通风良好、风翅等要完整无缺。要时刻观察和测量电动机电网电压和正常工作电流,电压变化不应超过额定电压的±5%,电动机的额定负荷电流不能经常超过额定电流,以防时机过热,同时检查电机起动保护装置的动作是否灵活可靠。

检查电动机各部分温升是否正常,还要经常检查轴承温度,滑动轴承不得超过度,滚动轴承不得超过70°,滚动轴承运转中的声音要清晰、无杂音。三相异步电动机通电不启动。

对于电动机的运转环境要做到防砸、防淋、防潮。对于环境不良,经常挪动、频繁起动、过载运行等要加强日常维护和保养,及时发现和消除隐患。本文仅针对三相异步电动机不能启动运行这一故障进行分析处理。

1、电动机的故障原因及检修过程

三相异步电动机不能启动运行的故障原因:

①三相供电线路出现断路现象;②三相异步电动机定子绕组中有一相或两相断路;③电动机控制线路开关或启动装置的触点接触不良;④三相异步电动机轴承过度磨损,转轴弯曲,定子铁心松动;针对以上几种三相异步电动机不能启动运行的故障状态,我们可以采取以下具体的分析办法和解决方法。

2、观察法

首先要观察电动机外壳是否被损坏,电动机在搬运过程中,可能出现跌损或者腐蚀等情况,使得电动机外壳压扁在转轴上,这样会使电动机的转子无法运转起来。当出现这种情况的时候,其解决方法是:在电动机开启前,要及时的更换新的机壳,更换机壳的同时也要保证转子与外壳不要卡住,这样才能使电动机正常运行。

其次是观察电动机控制线路的启动开关,主要是看刀闸开关是否合上。如果是开关没有合上导致电动机不能启动,我们就把开关合上,这样电动机才能启动运行。三相异步电动机通电不启动。

如果可以确定不是以上两种故障问题,那么就需要把电动机的接线盒拆开,因为电动机经过长期的运行后,突然停止运行,这就可能是因为电动机的接线盒已被烧坏。把接线盒拆开后,看到三相输出端接头与定子绕组的三相输入接头有两相已经熔接在一起,而且闻到有异味,使电动机失去了三相电源的,从而导致电动机无法运转。

其解决方法如下:更换被烧坏的导线,重新接好三相输出端与定子绕组输入端的接头。而且要把绝缘胶布包好各项导线接头处,使他们拥有良好的绝缘效果,这样把电源开关合上,电动机才能正常运行。

最后可以采用的观察法是,将电动机拆开,观察里面的转轴,把转子从定子铁芯中取出来,然后把转子里面的转轴从转子铁芯取出来,看下转轴是否过度磨损或者弯曲了,如果过度磨损或者弯曲而导致电动机不能启动运行,我们就要更换电动机的转轴,使电动机能正常运行。

3、万用表测量法

测量电动机三相线路是否接通,即使用万用表测量刀闸开关合闸时是否是通路。把万用表的转化开关调到电压端,然后用万用表的表针一端搭在三相其中任意两相的导线上,看万用表的指针指向,如果指针指向为380V电压,说明刀闸开关里面的保险丝是好的,电动机能正常运行;如果万用表的指针指向为100V以下或者0v,这说明刀闸里面的保险丝至少有两相被烧断,所以使电动机的电源无法接通,从而使电动机无法运行。

解决方法:拆开刀闸盒子,把以被烧断的熔丝取出来,然后把崭新的熔丝接入里面,用尖嘴钳分别把导线与三相线路接头端接好,并且使相与相之间的导线不要碰头,达到各相之间绝缘,再把刀闸盖子合上去,这时合上刀闸,这样电动机才能正常启动运行。

用万用表测量定子绕组的线圈是否断线。

具体操作:

电动机拆开后,把每槽的线圈接头拆开,去掉绝缘层;然后把万用表的转化开关调到电阻端,把表笔一端搭在线圈U相的头,表笔的另一端搭在U相的尾端;然后观察万用表的指向,如果摆向电阻的最大值,说明这一组的导线已断;再把表笔的一端搭在V相的头,另一端搭在V相的尾端,观看万用表指针指向最大值,说明V相导线也是断线的。

再用表笔的一端搭在W相的头,表笔的另一端搭在W的尾端,如果指向0,说明W这相是接通的;万用表指针指向最大值,则说明W相没有接通。

说明W相导线断了,如果这U、V、W三相线圈都没有接通,则定子绕组就无法通电,从而三相定子绕组无法产生旋转磁场,电动机如果没有旋转磁场就不可能使转子转起来,转子不转电动机就不能运行。

4、解决方法
把重新绕制U、V的两相线圈,然后放入铁芯的槽内,放入之前要把绝缘纸先放入槽内,然后再把绕制好的线圈放入槽内,放入要注意线圈不要碰到定子铁芯;再把U、V、W三相线圈的头尾接好,接好后在通入三相电流使电动机运转起来。

相关文章
  • 直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转怎么办?

    直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。

    时间:2022-09-14 10:40:50

  • 单相电动机的启动装置分类

    单相电动机的启动装置分类

    有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。

    时间:2022-09-14 09:56:25

  • 电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-08-12 11:23:43

  • 分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。

    时间:2022-07-18 05:20:17

  • 一台普通电动机的接线方式

    一台普通电动机的接线方式

    为了弄清楚这台电动机的内部走线情况,把整个电动机都拆卸开来,以下是根据电动机的内部走线画出的电路原理图,并且是第一次对电机进行接线,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-18 05:10:42

  • 22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。

    时间:2022-06-23 09:36:15

  • 22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

    22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

    问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。

    时间:2022-06-19 12:35:55

  • 电机星三角启动怎么选择接触器?

    电机星三角启动怎么选择接触器?

    问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。

    时间:2022-06-18 06:52:01

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有