三相异步电动机降压启动的方式方法(图文)

来源:电工天下时间:2017-08-06 16:37:42 作者:老电工手机版>>

【三相异步电动机降压启动的几种方法】

关于三相异步电动机降压启动的方法,分为串接电阻或电抗器的降压启动,自耦变压器降压启动,延边三角形启动法等,本文详细介绍了这几种降压启动方法的异同,供大家学习参考。

第一部分,三相异步电动机降压启动的几种方式

一、三相异步电动机降压启动的方法,分为:

1、串接电阻或电抗器的降压启动

2、星型---三角形降压启动

3、自耦变压器降压启动

4、延边三角形启动法

二、三相交流异步电动机常用的降压启动方法

降压起动:采用降压起动来减小起动电流,但会同时使电动机的起动转矩减小,故只适用于对起动要求不高、空载或轻载的场合。

1)Y—Δ起动:实用于定子绕组Δ接法的电动机,设备简单,可以频繁起动,应用较广泛。

2)定子回路串电阻降压起动:起动过程中把电阻短接,电阻损耗大,电阻容量限制起动次数不能频繁,较少采用。

3)自耦变压器降压启动:定子回路接入变压器起动,起动后切除变压器,不宜频繁起动,但起动较平稳,设备较简单,应用较为广泛。

4)延边三角形启动:Y—Δ启动的延伸,但控制很繁琐,电机制造时有特殊要求,很少采用。

5)软启动:采用半导体整流和逆变技术来降低电机输入电压,逐步升高至额定电压,起动很平滑,控制很方便,但价格较高,随着大功率整流元件等半导体技术的飞速发展,软启动已应用得相当广泛。

三相交流异步电动机常用的降压启动方法有:Y-Δ降压起动;自耦变压器降压启动;三相电阻降压启动;软启动器降压启动。

Y-Δ降压起动,适用与定子绕组为△连接的电动机,采用这种方式启动时,可使每相定子绕组降低到电源电压的58%,启动电流为直接启动时的33%,启动转矩为直接启动时的33%。启动电流小,启动转矩小。

自耦变压器降压启动,通常用于要求启动转矩较大而启动电流较小的场合,采用自耦变压器降压启动,电动机的启动电流及启动转矩与其端电压的平方成比例降低,相同的启动电流的情况下能获得较大的启动转矩。如启动电压降至额定电压的65%,其启动电流为全压启动电流的42%,而启动转矩仅为全压启动转矩的42%。

三相电阻降压启动,一般用于轻载启动的笼型电动机,且由于其缺点明显而很少采用。定子回路接入对称电阻,这种启动方式的启动电流较大而启动转矩较小。如启动电压降至额定电压的65%,其启动电流为全压启动电流的65%,而启动转矩仅为全压启动转矩的42%,且启动过程中消耗的电能较大。

软启动器降压启动,启动平稳,对电网冲击少;不必考虑对被启动电动机的加强设计;启动装置功率适度,一般只为被启动电动机功率的5~25%;允许启动的次数较高;但目前设备造价昂贵;主要用于大型机组及重要场所。

第二部分,三相异步电动机降压启动的方法

一、三相笼型异步电动机降压起动的方法:

定子绕组串电阻(电抗)起动; -Y —△降压起动 ;延边三角形降压起动;自耦变压器降压起动。降压起动的实质是,起动时减小加在电动机定子绕组上的电压,以减小起动电流;而起动后再将电压恢复到额定值,电动机进入正常工作状态。

一、 定子绕组串电阻(电抗)起动控制线路

定子串电阻降压自动起动控制线路

三相异步电动机降压启动的方式方法

三相异步电动机降压启动的方式方法

( a )为电动机定子绕组串电阻降压自动起动控制线路。

电路的工作原理为:合上电源开关 QS ,按下起动按钮 SB1 , KM1 得电并自锁,电动机定子绕组串入电阻 R 降压起动,同时 KT 得电,经延时后 KT 常开触头闭合, KM2 得电主触头将起动电阻 R 短接,电动机进入全压正常运行。

相关文章
  • 单相电动机的启动装置分类

    单相电动机的启动装置分类

    有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。

    时间:2022-09-14 09:56:25

  • 电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-08-12 11:23:43

  • 分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。

    时间:2022-07-18 05:20:17

  • 22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。

    时间:2022-06-23 09:36:15

  • 22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

    22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

    问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。

    时间:2022-06-19 12:35:55

  • 电机星三角启动怎么选择接触器?

    电机星三角启动怎么选择接触器?

    问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。

    时间:2022-06-18 06:52:01

  • 电机星三角降压启动六根线怎么接线

    电机星三角降压启动六根线怎么接线

    电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。

    时间:2022-05-27 11:20:17

  • 单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?

    单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?

    单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。

    时间:2022-05-13 19:36:19