如何用三个接触器实现星三角启动(原理图)?

来源:电工天下时间:2017-03-18 07:00:18 作者:老电工手机版>>

三个接触器实现星三角启动的原理图

启动过程及控制原理说明:

将开关QS闭合,按下启动按钮SB1,主接触器线圈KM1得电,主接触器KM1吸合, 同时接主接触器常开触点KM1闭合,松开按键SB1时,常开触点KM1已经吸合,使SB1形成自锁,主接触器线圈KM1继续有电(如图1);

星三角启动原理图
 
图1:三个接触器实现星三角启动原理图

主接触器常开触点KM1闭合时,时间继电器常闭触点KT是闭合的,所以星型接触器的线圈KM3得电,此时主接触器KM1和星型接触器KM3吸合,电动机启动,在220V星型状态运行;

在主接触器常开触点KM1闭合的同时时间继电器KT线圈得电,延时闭合常开触点KT在时间继电器设定得电闭合时间内闭合,时间继电器常闭触点KT断开,使三角型接触器线圈KM2得电,三角型接触器KM2吸合,星型接触器KM2断开,此时电动机工作在380V三角型接线状态;

线圈KM3前串入KM2和一组触点和KM2前串入KM3的一组触点是为了保护安全。使任何情况下接触器KM2和KM3主有一个在运行。

接下停止按钮SB2,所有线图都不得电,所有主接触器断开,电动机停止运行。

相关文章
  • 单相电动机的启动装置分类

    单相电动机的启动装置分类

    有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。

    时间:2022-09-14 09:56:25

  • 电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

    有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-08-12 11:23:43

  • 倒顺开关怎么用,倒顺开关接线与原理图看一看

    倒顺开关怎么用,倒顺开关接线与原理图看一看

    倒顺开关主要控制电机的正反转,可以控制三相电机和单相电机,三相电机实现正反转,主要靠改变三相电源相序来实现。倒顺开关怎么用,倒顺开关接线与原理图,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-07-22 05:47:12

  • 分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

    怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。

    时间:2022-07-18 05:20:17

  • 电动机点动与长动控制的原理图

    电动机点动与长动控制的原理图

    有关电动机点运控制的接线方式,点动与长动控制电路图,在一次回路与二次控制电路中,电动机点动与长动控制的工作原理及工作过程说明,点动与长动控制电路图有好几种,本节介绍其中的一种,一起来看下。

    时间:2022-06-24 18:51:10

  • 电动机点动控制电路图的工作原理图解

    电动机点动控制电路图的工作原理图解

    在电动机的控制电路中,点动控制是指按下按钮电动机得电起动运转,松开按钮电动机失电直至停转,点动、单向转动控制线路是用按钮接触器来控制电动机运转的最简单的控制线路,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-24 16:15:24

  • 22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。

    时间:2022-06-23 09:36:15

  • 22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

    22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

    问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。

    时间:2022-06-19 12:35:55

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有