【图】电动机星三角形起动控制电路图的原理说明

来源:电工天下时间:2019-11-21 10:44:24 作者:老电工手机版>>

有关电动机星三角形起动控制电路图的工作原理,星形—三角形起动控制电路的实例解说,介绍了起动按钮、接触器、时间继电器、电动机星形接法起动的相关知识。

电动机星形—三角形起动的控制电路图

如下:

电动机星形—三角形起动的控制电路图

一、星形—三角形起动控制电路的工作原理

按起动按钮SB2,接触器KM1、KM3和时间继电器KT线圈得电吸合并自保,电动机星形(Y)接法起动。

当KT预定延时时间结束时,KM3线圈电路中的通电延时断开的动断触点断开,KM3断电释放,电动机星接(Y)起动结束。

此时,KM2线圈电路中的通电延时闭合的动合触点闭合。

KM2线圈得电吸合,电动机改为三角形(△)接法运转。

串联在接触器线圈KM3、KM2电路中的KM2、KM3辅助动合触点实现了电气联锁。

串联在控制电路中的FR动断触点,是在电动机过负载或缺相过热时热继电器将控制电路自动断开,保护了电动机。

星形—三角形起动控制电路(2)

电动机星形—三角形起动的控制电路图

星形—三角形起动控制电路(3)

电动机星形—三角形起动的控制电路图

二、星形—三角形起动控制电路(3)工作原理

按起动按钮SB2,接触器KM3、KM1和时间继电器KT线圈得电吸合并自保,电动机星形(Y)接法起动。

当KT预定延时时间结束时,KM3线圈电路中的通电延时断开的动断触点断开,KM3断电释放,电动机星接(Y)起动结束,KM2线圈得电吸合,电动机改为三角形(△)接法运转。

串联在控制电路中的FR动断触点,是在电动机过负载或缺相过热时热继电器将控制电路自动断开,保护了电动机。

相关文章
  • 电动葫芦无法起动与运转怎么办?

    电动葫芦无法起动与运转怎么办?

    电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。

    时间:2022-09-14 10:11:20

  • 220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

    220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

    有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。

    时间:2022-07-22 05:54:57

  • 22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

    问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。

    时间:2022-06-23 09:36:15

  • 22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

    22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

    问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。

    时间:2022-06-19 12:35:55

  • 电机星三角启动怎么选择接触器?

    电机星三角启动怎么选择接触器?

    问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。

    时间:2022-06-18 06:52:01

  • 电机星三角降压启动六根线怎么接线

    电机星三角降压启动六根线怎么接线

    电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。

    时间:2022-05-27 11:20:17

  • 电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?

    电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?

    问题:电机丫/△启动时电机不转,延时过后三角接法时转动了。根据故障现象初步分析:丫/△启动器一般使用在三角接法同时功率较大的电机,以此来帮助降压启动的设备。

    时间:2022-05-12 16:13:03

  • 电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

    电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

    问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?

    时间:2022-05-11 09:11:09

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有