变压器额定输出电压是什么?

来源:电工天下时间:2016-04-22 12:39:41 作者:老电工手机版>>

变压器额定输出电压的定义

变压器原副边绕组存在着铜阻,当变压器处于室温状态不工作时,绕组没有温升,铜阻也较小。

让变压器处于设计时的工作环境下,给其加电让其工作,由于铜阻的存在,绕组将消耗一定的功率而发热,绕组的温度将升高。

温度的升高使得铜阻增大,绕组的温度将进一步升高。

如果变压器的设计是合理的,用户使用的环境是符合要求的,则经过一段时间(通常要2小时),变压器达到一定的热态后,铜阻不再增加,绕组的温度将不再升高,此时变压器的输出电压为U,这一电压即为额定电压。

额定输出电压定义为:变压器在设计的环境温度和负载条件下并处于稳态时的输出电压。 来自:电工技术之家

室温下给变压器带上相同的负载时,输出电压比额定电压要高,所以室温下测量的输出电压不是额定电压。

额定电压U1N/U2N单位为V或者kV,U1N为正常运行时一次侧应加的电压,U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载状态时的电压,相变压器中,额定电压指的是线电压。

相关文章
  • 电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

    电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

    有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。

    时间:2022-09-11 19:23:42

  • 变压器输出电压有点高怎么办

    变压器输出电压有点高怎么办

    变压器的输出电压有点高,有没有办法降低2-3伏,变压器电压输出应与用电设备配备,以免烧毁电器的,如12V输出配12V灯泡,如果高2~3V用于整流电源是可以的,下面具体来了解下。

    时间:2022-08-10 05:29:17

  • 变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

    变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

    有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。

    时间:2022-08-09 10:14:30

  • 变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

    变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

    关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。

    时间:2022-07-26 10:37:12

  • 80KVA变压器的额定电流是多少

    80KVA变压器的额定电流是多少

    一台普通的配电变压器,一次侧(既高压侧)的线电压是10KV,二次侧(低压侧)的线电压是400V的变压器,那么80KVA变压器的额定电流是多少,下面具体来看下。

    时间:2022-06-07 06:01:48

  • 巧用变压器升高与降低电源电压

    巧用变压器升高与降低电源电压

    巧用变压器升高与降低电源电压,有些地区的电压经常低于220V,而有些地区的电压却高于220V,现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压,就可以使额定电压为220V的用电器正常工作。

    时间:2022-06-02 14:48:18

  • 一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

    一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

    有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。

    时间:2022-05-15 13:00:47

  • 500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因

    500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因

    500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。

    时间:2022-04-20 20:11:01

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有