如何操作高压隔离开关,12条注意事项

来源:电工天下时间:2021-08-22 12:13:33 作者:老电工手机版>>

有关高压隔离开关的操作方法,隔离开关无灭弧装置,在电路在断路器断开电路的情况下,进行隔离开关的操作,包括操作前,操作中与操作后的注意事项。

一、高压隔离开关的操作方法

高压隔离开关使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全。隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。

1、操作前应确保断路器在相应分、合闸位置,以防带负荷拉合隔离开关。

2、操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。

3、如隔离开关有声音,应查明原因,否则不得硬拉、硬合。

4、隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防误操作的闭锁装置时,倒闸操作一定要按顺序进行。如倒闸操作被闭锁不能操作时,应查明原因,正常情况下不得随意解除闭锁。

5、如确实因闭锁装置失灵而造成隔离开关和接地开关不能正确操作时,必须严格按闭锁要求的条件,检查相应的断路器和隔离开关的位置状态,只有在核对无误后才能解除闭锁进行操作;

6、解除闭锁后应按规定方向迅速、果断地操作,即使发生带负荷合隔离开关,也禁止再返回原状态,以免造成事故扩大,但也不要用力过猛,以防损坏隔离开关;对单极刀闸,合闸时先合两边相,后合中间相,拉闸时,顺序相反。

7、拉、合带负荷和有空载电流的刀闸时应符合有关规定。

8、对具有远方控制操作功能的隔离开关操作,一般应在主控室进行操作,只有在远控电气操作失灵时,才可在征得所长和所技术负责人许可,并有现场监督的情况下在现场就地进行电动或手动操作。

9、远方控制操作完毕应检查隔离开关的实际位置,以免因控制回路中传动机构故障,出现拒分、拒合现象,同时应检查隔离开关的触头是否到位。

10、发现隔离开关绝缘子断裂时,应根据规定拉开相应断路器。

11、操作时应戴好安全帽,绝缘手套,穿好绝缘靴。

12、操作隔离开关后,要将防误闭锁装置锁好,以防下次发生误操作。

二、高压隔离开关的操作要求

1、在高压隔离开关与断路器距离较远而采用机械联锁有困难时,可将高压隔离开关的锁用钥匙,存放在断路器处或在该断路器的控制开关操作把手上,只能在断路器分闸后,才能将钥匙取出打开与之相应的隔离开关,避免带负荷拉闸;-- 电工技术之家

2、在高压隔离开关操作机构处加装接地线的机械联锁装置,在接地线末拆除前,隔离开关无法进行合闸操作。

3、检修时应仔细检查带有接地刀的高压隔离开关,确保主刀片与接地刀的机械联锁装置良好,在主刀片闭合时接地刀应先打开。

4、在高压隔离开关和断路器之间应装设机械联锁,通常采用连杆机构来保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸;

5、利用油断路器操作机构上的辅助触点来控制电磁锁,使电磁锁能锁住高压隔离开关的操作把手,保证断路器未断开之前,高压隔离开关的操作把手不能操作。

三、高压隔离开关手动操作的注意事项

高压隔离开关手动操作时应注意:

① 操作前必须检查断路器确实在分闸位置;

② 合闸操作时,不论是手动经传动装置操作,还是用绝缘杆操作,都必须迅速果断,在合闸终了时不可用力过猛;

③ 合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入,接触是否严密;

④ 拉闸操作时,开始应慢而谨慎,当刀片刚离开固定触头时,应迅速果断,以便能迅速消弧;

⑤ 拉开隔离开关后,应检查每一相确实己断开;

⑥ 拉、合单相式隔离开关时,应先拉开中相,后拉开两边相。合入操作时的顺序正好相反;

⑦ 隔离开关应按联锁程序操作,当联锁装置失灵时,应查明原因,不得自行解除闭锁。

附1,高压隔离开关操作时注意的问题

1、隔离开关与断路器配合使用时,两者之间必须有机械的或电气的联锁,保证隔离开关必须在断路器切断电流之后才能分闸;并且只有在隔离开关合闸之后,断路器才能合闸。

2、操作隔离开关时应注意与断路器的操作顺序

送电时:先合母线(电源)侧的隔离开关QS11),再合线路(负荷)侧的隔离开关(QS13),最后合上断路器(QF1);

断电时:操作顺序相反,先分断路器,再分线路(负荷)侧的隔离开关,最后分母线(电源)侧的隔离开关。

相关文章
  • 一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

    一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

    一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。

    时间:2022-01-16 05:16:28

  • 户外高压真空断路器的五大技术参数

    户外高压真空断路器的五大技术参数

    户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。

    时间:2022-01-04 06:21:59

  • 带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

    带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

    带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。

    时间:2021-12-18 11:29:53

  • 隔离开关异常运行的五大故障类型

    隔离开关异常运行的五大故障类型

    隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。

    时间:2021-09-07 16:04:35

  • 隔离开关的常见故障与检修方式

    隔离开关的常见故障与检修方式

    有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。

    时间:2021-09-07 16:04:27

  • 隔离开关接触部分过热怎么办?

    隔离开关接触部分过热怎么办?

    隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。

    时间:2021-09-07 16:04:21

  • 高压隔离开关如何手动操作?

    高压隔离开关如何手动操作?

    高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。

    时间:2021-09-07 16:04:20

  • 错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析

    错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析

    带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。

    时间:2021-09-07 16:04:18

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有