如何选择隔离开关,隔离开关的选用要求

来源:电工天下时间:2021-08-22 12:13:34 作者:老电工手机版>>

有关选择隔离开关的方法及要求,操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,隔离开关的选择和类型,户内高压隔离开关有单极式和三极式两种,一般为刀闸式隔离开关。

一、如何选择隔离开关

隔离开关配置在主接线上,保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低。

因此,操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,即送电时,首先合上母线侧隔离开关,其次合上线路侧隔离开关,最后合上断路器,停电则于上述相反。

隔离开关的选择和类型:户内高压隔离开关有单极式和三极式两种,一般为刀闸式隔离开关,通常可动触头(闸刀)与支柱绝缘子的轴垂直装设,而且大多采用导体刀片触头,图中所示的为户内GN-10型隔离开关外形结构。

隔离开关

由图可知,高压隔离开关的三个共同一个底座上,利用弹簧压力,夹在静触头两边,使动、静触头(一极)为两根平行矩形制成的刀闸,利用弹簧压力,夹在静触头两边,使动、静触头形成良好的线接触。

动触头刀闸靠操作绝缘子转动,操作绝缘子与刀闸及主轴臂连接,可以对高压隔离开关进行分、合操作。

1)、隔离开关的选择方法:

1、断路器的两侧均应配置隔离开关,以便在断路器检修时形成明显的断口与电源隔离。

2、中性点直接接地的普通变压器,均应通过隔离开关接地。

3、在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关,保证电器和母线的检修安全,每段母线上宜装设1-2组接地刀闸。

4、接在变压器引出线或中性点的避雷器可不装设隔离开关。

5、当馈电线路的用户侧没有电源时,断路器通往用户的那一侧可以不装设隔离开关。但为了防止雷电过电压,也可以装设。

2)、隔离开关选型:

1、额定电压:隔离开关额定电压(KV)=回路标称电压*1.2/1.1 倍。

2、额定电流:额定电流标准值应大于最大负载电流的150%。

3、额定热稳定电流:选择大于系统短路电流的额定热稳定电流值。

二、电力系统中隔离开关选择的原则

1、隔离开关的额定电压与额定电流都满足回路的参数要求;

2、隔离开关的空载合闸允许电流大于回路的空载电容电流;

3、隔离开关的动稳定电流大于回路最大短路电流峰值;

4、隔离开关的而稳定电流大于回路短路故障时,在保护动作前产生的故障电流热稳定值。

附1,隔离开关的操作原则

主闸刀和接地闸刀分别操作的隔离开关,断开闭合的顺序:断开时,先断开主闸刀,后闭合接地闸刀。闭合时,先断开接地闸刀,后闭合主闸刀。

相关文章
  • 隔离开关常见故障原因与处理方法

    隔离开关常见故障原因与处理方法

    有关隔离开关常见故障原因与处理方法,隔离开关故障包括合闸时静触头和动触刀旁击,三级触刀合闸深度偏差大,合闸后操作手柄反弹不到位等。

    时间:2022-10-01 09:21:56

  • 隔离开关如何选型,隔离开关选型原则

    隔离开关如何选型,隔离开关选型原则

    有关隔离开关的选型方法,隔离开关根据额定电压,额定电流,装置种类等进行选型,选择相应的隔离开关时,还需要注意到其安装环境的条件等。

    时间:2022-10-01 09:16:13

  • 如何操作隔离开关,隔离开关的操作步骤

    如何操作隔离开关,隔离开关的操作步骤

    隔离开关的操作步骤,正确操作隔离开关的方法,分为五个步骤,包括隔离开关与断路器、接地开关配合使用问题,隔离开关合闸与分闸的要求等。

    时间:2022-09-08 21:39:03

  • 一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

    一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

    一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。

    时间:2022-01-16 05:16:28

  • 带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

    带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

    带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。

    时间:2021-12-18 11:29:53

  • 隔离开关异常运行的五大故障类型

    隔离开关异常运行的五大故障类型

    隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。

    时间:2021-09-07 16:04:35

  • 隔离开关的常见故障与检修方式

    隔离开关的常见故障与检修方式

    有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。

    时间:2021-09-07 16:04:27

  • 隔离开关接触部分过热怎么办?

    隔离开关接触部分过热怎么办?

    隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。

    时间:2021-09-07 16:04:21

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有